| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.11.2011, 13:26 | #1 | |
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 2634
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
1. Потянел ли колонна это жесткое соединение?
2. А нужно ли его делать? 3. Почему монолит? А не металлическая балочная клетка с какой-то условной ж/б плитой по профлисту. От монолитной плиты пол тонны на квадрат приходится. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 10
|
Просчитывалось 2 варианта. Заказчик решил,что монолит ему дешевле, вот и приходится его делать... По поводу жесткого соединения сам задумывался. Даже если принять шарнирное опирание, на 31 тонну, при условии,что колонна потянет, из чего лучше опорный столик сделать?. Думал над тем, чтобы к колонне с помощью высокопрочных анкеров Hilty пристрелиться, а на них уже сам столик закрепить.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.06.2011 11:16 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну | sergey_1 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.10.2008 10:12 |