Подскажите, пожалуйста, какое соотношение должно быть при расчете стрелы провеса кабеля при прокладке воздушных переходов к длине самого перехода?

Вот нашел такую штуку:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Электротехнические устройства
Дата введения 1986-01-07
ВЗАМЕН СНиП III-33-76*, СН 85-74, СН 102-76* .
3.81. Диаметр и марка каната, а также расстояние между анкерными и промежуточными креплениями каната определяются в рабочих чертежах. Стрела провеса каната после подвески кабелей должна быть в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета.


Но ведь при переходе свыше 100 м такое нереально (провес 1,7-2,5 м) - нагрузки на опоры будут просто запредельные - кирпичи полетят на головы мирных обывателей. А есть переходы 200-250 м.
И они действительно существуют.
Есть ограничения в ПУЭ, в ОСН по высоте над поверхностью земли, а заказчик требует обоснование самой "сопли", заложенной в проекте - я уменьшаю стрелу провеса - доволен город (ну красивее стало), но орет домовладелец (у него стропила скрипят при ветре, понятно, ведь нагрузка стала больше). Уменьшаю натяжение - увеличивается "сопля", это закономерно.

Как обосновать соотношение длины сопли к провису этой сопли?
Есть у кого-нть скидки или просто нормативные документы (проштудировать надо).
Просмотров: 6413
 
Непрочитано 14.08.2008, 20:22
#2
Donhuan

Проектировщик СС
 
Регистрация: 24.06.2008
Минск
Сообщений: 134
<phrase 1=


Про длины провесов и натяжение воздушных линий (стальных, биметаллических, многопроволочных сталеалюминиевых проводов) радиотрансляционных сетей есть в документе "Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей", ч.3.