| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка дождевой канализации и глубина промерзания

Прокладка дождевой канализации и глубина промерзания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2017, 15:27 #1
Прокладка дождевой канализации и глубина промерзания
486
 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071

В СП 32.13330.2012 "Канализация" написано:
"Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчётом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500мм –0,3м, а для труб большего диаметра –0,5м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры".

В отчете по геологии только глубина промерзания указана.
Местные сетевики говорят, что это одно и то же, ссылаясь на авторитет работавших тут еще в советское время проектировщиков.

Но есть мнение, что глубина промерзания и глубина проникновения нулевой температуры - не одно и то же.
Просмотров: 5632
 
Непрочитано 04.12.2017, 23:51
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Ваш пост не содержит никаких вопросов.
Но конечно же, глубина проникновения в грунт нуля и глубина промерзания - совершенно разные вещи. Об этом хорошо написано в "Проектировании водоводов" - за книгу большое спасибо BombHasBeenPlant3D.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 07:57
#3
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ваш пост не содержит никаких вопросов.
Но конечно же, глубина проникновения в грунт нуля и глубина промерзания - совершенно разные вещи. Об этом хорошо написано в "Проектировании водоводов" - за книгу большое спасибо BombHasBeenPlant3D.
Вопрос собственно - на какой глубине прокладывать коллектор.
Потому что местные сетевики уверены, что глубина промерзания и глубина проникновения в грунт нулевой температуры - одно и то же.
А у меня в табл. Е1 СП 121.13330.2012 написано, что мелкий песок замерзает при температуре -0,2, суглинки полутвердые -1,0, глины полутвердые -1,5.
Но сетевики уверяют, что прокладывать коллектор на 0,3 м выше глубины промерзания - устоявшаяся с советских времен практика.
486 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2017, 12:25
#4
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1583070&postcount=29
Геологи дают 0, т.к. вы можете заменить грунт, на водопроводе вы меняете на песок.
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 12:41
#5
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1583070&postcount=29
Геологи дают 0, т.к. вы можете заменить грунт, на водопроводе вы меняете на песок.
То есть условно можно считать, что глубина промерзания песчаных грунтов из отчета по геологии - это та самая глубина проникновения нулевой температуры из СП по канализации?
486 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2017, 19:37
#6
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
То есть условно можно считать, что глубина промерзания песчаных грунтов из отчета по геологии - это та самая глубина проникновения нулевой температуры из СП по канализации?
Метеорологи дают глубину промерзания, они 0 указывают, геологи их данные.
gofra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка дождевой канализации и глубина промерзания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка самотечной наружной канализации в полупроходном канале Lucky Luciano Водоснабжение и водоотведение 3 22.04.2016 23:42
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву. ? Добрый ! Основания и фундаменты 13 21.03.2016 16:48
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя Wintersson Водоснабжение и водоотведение 15 18.10.2015 18:23
Глубина промерзания полускальных грунтов 4ser4 Основания и фундаменты 3 24.06.2014 21:04
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27