| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение?

Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2015, 13:16 #1
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение?
majnun
 
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149

сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение, который имеет удостоверение НАКС?
Я так считаю, что удостоверение которое дает право провести контроль имеет другую форму...

----- добавлено через ~31 мин. -----
вот что пишет субчик:
В нашем случае присвоена квалификация: Специалист сварочного производства II уровня


http://www.opengost.ru/9027-pb-03-27...izvodstva.html


Приложение 10

4. Производство и технику выполнения сварочных работ по видам объектов

4.7. Способы контроля качества сварных соединений.

Специалист II уровня должен уметь:

7. Контролировать внешним осмотром и измерениями качество сварных соединений.

----- добавлено через ~32 мин. -----
а что писал я:

В указанном Вами ГОСТе не указано, что сварщик 2-уровня, имеющее удостоверение от НАКС имеет право провести визуальный контроль и давать заключение.
Теперь цитата из РД 03-606-03 (по визуальному и измерительному контролю):

IV.КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Специалисты, осуществляющие визуальный и измерительный контроль, должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.02 № 3, зарегистрированным Минюстом России 17.04.02 г., регистрационный № 3378.


В приложении №7 ПБ 03-440-02 указано, как выглядит удостоверение специалиста, которое может провести визуальный и измерительный контроль сварки.
Просмотров: 19063
 
Непрочитано 19.12.2015, 14:39
#2
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


majnun,
День добрий !

Сварщик у Вас - таджик ?
А какой объект строится ? КМ ? КЖ ?

Имеется в виду сварка арматурных стержней ? Или профилей металлоконструкций ?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2015, 13:20
#3
majnun


 
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Или профилей металлоконструкций
да
majnun вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 18:53
1 | #4
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


В ...опу пусть свой II уровень НАКСа засунет этот колхозник-прораб. II уровень не сварщик, а специалист сварочного производства. Пусть это чучело идёт своей работой занимается - журнал сварочных работ заполняет, режимы сварки контролирует, за оборудованием следит, сварочные материалы проверяет перед выдачей в работу, чтоб был проведён входной контроль, сварщиков гоняет. Там почти любой обезьяне этот II уровень можно получить. Удостоверение НАКС ни II, ни III, ни IV уровня, ни степень академика сварочного производства не даёт права визуального контроля с выдачей заключения о соответствии требованиям нормативной документации (годности) сварного соединения или права контроля сборки под сварки с выдачей заключения.
Право выдачи заключения даёт удостоверение специалиста неразрушающего контроля II уровня квалификации по конкретному методу при наличии аттестации у лаборатории организации права на проведение конкретного метода контроля. Лаборатория на ВИК свидетельство имеет? Заключение о ВИК есть? Заключение контролёр по ВИК II уровня подписывал? В журнале сварочных работ отметка о приёмке сборки под сварку сделана контролёром по ВИК II уровня? Хоть чего-то не соблюдено - все железки в металлолом!
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 19:29
#5
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Пусть это чучело идёт своей работой занимается - журнал сварочных работ заполняет, режимы сварки контролирует, за оборудованием следит, сварочные материалы проверяет перед выдачей в работу, чтоб был проведён входной контроль, сварщиков гоняет. Там почти любой обезьяне этот II уровень можно получить.
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Право выдачи заключения даёт удостоверение специалиста неразрушающего контроля II уровня квалификации по конкретному методу при наличии аттестации у лаборатории организации права на проведение конкретного метода контроля. Лаборатория на ВИК свидетельство имеет? Заключение о ВИК есть? Заключение контролёр по ВИК II уровня подписывал? В журнале сварочных работ отметка о приёмке сборки под сварку сделана контролёром по ВИК II уровня? Хоть чего-то не соблюдено - все железки в металлолом!
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
В ...опу пусть свой II уровень НАКСа засунет этот колхозник-прораб...
singelschucher,
Любезнейший ! Совершенно с Вами согласен !
У Вас весьма информативный, профессиональный и весьма правильный (и по-теме !) ответ !
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 21:12
#6
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
Цитата:
10.5.4 Результаты контроля должны быть оформлены Протоколами (актами) испытаний, перечень которых приведен в таблице 10.11, служат основанием для оформления акта скрытых работ, входят в комплект исполнительной документации по объекту и должны храниться в установленном порядке.
В протоколах испытаний, кроме результатов, должны быть указаны: название испытательной лаборатории, номер аттестата аккредитации и её область; Ф.И.О. лаборанта, контролера, оператора-дефектоскописта по неразрушающим методам контроля, номер квалификационного свидетельства с указанием уровня аттестации, даты последней переаттестации; марка (тип) испытательного оборудования, заводской номер, номер свидетельства о ежегодной метрологической поверке (калибровке); место проведения контроля или отбора проб; дата осуще-ствления контрольных операций; сведения по сборке и сварке, предусмотренные проектом и ППСР.
Но это из пункта 10.5 Контроль качества сварных соединений при монтаже железобетонных конструкций, что есть п.11.2 по перечню объектов контроля.

На стальные (п.11.1 перечня объектов контроля):
Цитата:
10.4.2 Входной и пооперационный контроль осуществляется соответствующими службами генподрядчика (субподрядчика) или специалистами привлеченных испытательных лабораторий (центров), аккредитованными в установленном порядке, а приемочный только специализированными испытательными лабораториями.

Пункты СП входят в обязательные по перечню Постановления Правительства.

Если изготовление, а не монтаж:

ГОСТ 23118 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
Цитата:
5.7.4.2 ...
Контроль должен проводиться в соответствии с требованиями стандартов, рабочей и технологической документации. Неразрушающий контроль должен проводиться специалистами (дефектоскопистами), аттестованными в установленном порядке. Заключение по результатам контроля должно быть подписано специалистом не ниже уровня II.
И не НАКСа II уровня. Документы, регламентирующие аттестацию специалистов, имеющих право давать заключения и аттестацию лабораторий: ПБ 03-440-02 и ПБ 03-372-00.
Проблема в том, что эти документы в нормативных ссылках строительных нормативов отсутствуют.

Но это всё не запрещает прорабу иметь одновременно удостоверения по НАКСу и по ВИК и назначать его ответственным за пооперационный контроль.