Нужно ли разрывать гидроизоляцию на противопожарной стене на кровле
miiilosh
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 24

Добрый день!
Сталкивался ли кто-нибудь c таким вопросом:
Нужно ли разрывать гидроизоляцию на противопожарной стене на кровле?
В соответствии с каким нормативным документом?
Есть ли опыт решения подобных узлов?
Подробно на картинке ниже:



Просмотров: 3054
 
Непрочитано 25.05.2018, 23:35
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Голосую за разорвать. Ведь мембрана Г2, значит скорее всего требуемый класс пожарной опасности для такой стены будет не получить.
СП 2.13130.2012
Цитата:
5.3.3
...Противопожарные преграды должны быть класса К0.
Ещё вот статья 88 техрегламента пожарного
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 00:22
| 1 #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Разорвать мембрану проблем особых нет. Отлив обеспечит вполне надежную гидроизоляцию. Поперечные стыки оцинковки на нем (если есть) можно сделать в фальц. А можно, вообще, сверху стены не минвату уложить, а кусок сэндвич-панели с заделкой торцов фасонными элементами.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 16:43
#4
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Можно, думаю, оштукатурить поверх гидроизоляции стенку (обе стороны и сверху). Если хочется надежно....

Можно гидроизоляцию кровли завести под утеплитель стенки. А утеплитель стенки защитить дополнительным слоем гидроизоляции, наверное опять же под штукатурку. Особенно, если здесь еще и деформационный шов помимо противопожарной рассечки.

Думаю, стоит разрисовать узел подробнее (с галтелью и прочими мелочами). Так всегда проще разбираться.
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли разрывать гидроизоляцию на противопожарной стене на кровле

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На одном этаже стояк канализации, ХВС и ГВС нужно спрятать в стену. насколько глубокой должна быть штроба? Степлер Водоснабжение и водоотведение 7 08.07.2016 10:58
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2011 11:55
Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола? Мария П. Конструкции зданий и сооружений 11 20.03.2009 09:22
Пенобетон в противопожарной стене FRANC Конструкции зданий и сооружений 11 04.01.2008 00:25