| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.04.2012, 13:29 | #1 | |
раздельное восприятие нагрузок: горизонтальных - стеной, вертикальных - сваями
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589
|
||
Просмотров: 5331
|
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
SergeyKonstr
К сожалению, сваи не несут и близко боковую нагрузку, потому и пришлось делать общую подошву. Думал еще вообще без свай обойтись, и вроде все получается (давление по подошве всего 100кПа, осадка порядка 5см), но уж больно смущает, мягкопластичный суглинок с приведенными вначале показателями. Сомнения относительно свай: пассивное давление грунта компенсирует боковую нагрузку при боковых смещениях сооружения порядка 8мм (по рис. 9.1 СП 24.13330.2011). Так вот, при данных перемещениях не поломает ли сваи? Хотя что-то мне подсказывает, что в моем случае, скорее основание, окружающее сваю, потеряет устойчивость, чем сваи поломает поперечной силой и моментом. Не могли бы Вы помочь мне разобраться? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Гибкая, если я вас правильно понимаю. Обычная 350x350 длиной 7м. При расчете на горизонтальную силу сперва теряется устойчивость грунтового основания, а уже только потом при нарастании нагрузки изгибающий момент в свае превышает несущую способность сваи на изгиб. Но, на мой взгляд, это не актуально, т.к. при перемещении головы сваи порядка 10мм вбок после потери устойчивости грунтового основания момент в свае нарастать по идее не должен.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
SergeyKonstr
Сергей, выше я писал, что по рис. 9.1 СП 24.13330.2011 я получил боковое перемещение сооружения 8мм (перемещение, когда неполное пассивное давление компенсирует сдвигающую нагрузку). Работу свай при вычислении перемещений не учитывал, т.к. при перемещениях уже больше 2 мм теряет устойчивость основание, окружающее сваю. Отдельно же сваи сдвигающую нагрузку не несут и близко. Что вы подразумеваете под понятиями гибких и жестких свай? Расскажите мне уже, что ходите сказать, а то наводящими вопросами я не скоро вас пойму)). |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Не нашел я такой рисунок.
Это еще нужно поглядеть. Сопротивление гор. перемещению будут оказывать и сваи, и днище и стенка сооружения. И не известно, будет ли оно равно 8 мм. Показатель гибкости=коэф. деформации*L. Если он менее 2, то свая жесткая и сдвигается (поворачивается) в грунте без изгиба. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
прошу прощения,источник не тот указал. рис.9.1 СП 22.13330.2011.
Коэффициент деформации, это по ф-ле В.4 актуализированного свайного СНиПа? Он равен 0,7, соответственно при длине сваи 7м (ведь L-это длина сваи? И, кстати, из какого источника данное соотношение?) показатель гибкости более 2. Далее, после потери устойчивости грунтового основания сваи вряд ли будут оказывать сопротивление сдвигу, описываемое коэффициентом постели по прил.В нового свайного СНиПа, а какое они окажут сопротивление - я затрудняюсь сказать. По поводу днища, при свайном основании трением по днищу, думаю, лучше пренебречь, а то, знаете ли, поговаривают, что под ростверками грунт садится, вплоть до появления воздушного зазора. Вообщем, вылизав все нагрузки, получил перемещение 5 мм, но и это много для свай. Мне на самом деле интересно узнать ваше мнение по исходному вопросу темы. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Посчитайте. Согласен. Цитата:
не при делах. В вашем случае только возмущающая горизонтальная нагрузка будет вызывать смещение системы "сваи-сооружение". Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Я, кажется, понимаю, к чему вы клоните. Возможно, вы предлагаете смоделировать сооружение с коэффициентом постели на устое (взяв его, к примеру, из Сорочана) и с коэффициентами постели на боковой поверхности свай (из прил.В нового свайного СНиП), таким образом можно посчитать совместное перемещение. Только вот сложно согласиться, что коэффициенты постели по боковой поверхности свай сохранятся после потери устойчивости грунта основания, окружающего сваю. Также, сложно согласиться, что реактивное давление, возникающее на устое, будет как-то сочетаться с рис.9.1.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
В любом случае, поставив в систему сваю, она будет какую-то долю нагрузку воспринимать, хотите вы этого или нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Сергей, но ведь на рис.9.1 и есть график зависимости давления от перемещений, то есть при перемещении 0,01*H давление по стенке будет равно пассивному давлению грунта (по треугольной эпюре), чего мы не получим с помощью коэффициента постели, который постоянен по всей высоте стены (если верить Сорочану), разве нет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
SergeyKonstr
Большое спасибо, многое прояснили. С вашего позволения уточню некоторые технические подробности. 1. В новом актуализированном свайном СНиПе ничего не сказано про осредненный (по СП) коэффициент пропорциональности, значит ли это, что теперь надо принимать различные К по длине сваи в зависимости от расположения грунтов? 2. Коэффициент постели Сz [кН/м3] присваивается ширине сваи d, или же условной ширине bp=1,5*d+0,5? 3. После потери устойчивости основания вокруг сваи снижают коэффициенты пропорциональности только тех слоев, где грунт потерял устойчивость или всех слоев? 4. Допускается ли по боковой поверхности устоя (стены) принимать коэффициент постели так же, как для сваи Cz=K*z, где K принимается как для свай, а z отсчитывается от поверхности грунта? |
|||
|
|||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но если есть обратная засыпка, то уменьшенное, по отношению к грунту природного сложения. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эквивалентное сечение. | Saha | Расчетные программы | 43 | 02.10.2013 08:15 |
Не маловато ли армирование колонн? | Saiph | Лира / Лира-САПР | 17 | 29.03.2011 13:27 |
Распор от вертикальных нагрузок | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2009 14:12 |
Восприятие диафрагмой вертикальных нагрузок | Nickolass | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.09.2009 09:11 |
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи | Peter | Основания и фундаменты | 1 | 23.11.2005 08:31 |