Непрочитано 08.11.2012, 18:52 #1
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике
Temna
 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 7

Есть два здания, строятся в Туркменистане
1. Здание в плане 12,0х30,0м, высотой 7,0м.Каркас монолитные ж.б. колонны, покрытие ж.б. плита по монолитным ригелям и балкам (шаг балок 3м). Шаг колонн в поперечном и продольном направлении 6м. По длинной стороне здания установлены по каждой оси металлические вертикальные связи. Наружные самонесущие стены из пеноблока в жесткости здания не участвуют. Сопряжения колонн с ригелями жесткое. С каким шагом должны быть установлены вертикальные связи по длинной стороне здания? Достаточно ли одних по средине при такой длинне здания? В другом направлении нужно устанавливать вертикальные связи или нет? РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА 8 БАЛЛОВ.
2. Здание в плане 12,0х30,0м, высотой 7,0м.Каркас монолитные ж.б. колонны, покрытие ж.б. плита по металлическим балкам(шаг балок 1,5м). Шаг колонн в поперечном 12м, в продольном - 6м. По длинной стороне здания установлены по каждой оси установлены металлические вертикальные связи. Наружные самонесущие стены из пеноблока в жесткости здания не участвуют. Сопряжения колонн с металлическими ригелями шарнирное (ригеля ставятся сверху на ж.б. балки). С каким шагом должны быть установлены вертикальные связи по длинной стороне здания? Достаточно ли одних по средине при такой длинне здания? В другом направлении нужно устанавливать вертикальные связи или нет? РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА 8 БАЛЛОВ.


Нужно ответить на замечание эксперта - "На основании СНТ 2.01.08-99 п.3.55 добавить ядра жёсткости". Что ему ответить, у меня ядер жесткости нет, у меня вертикальные связи. В СНТ написано, что ядра жесткости должны быть через каждые 24м. С каким шагом должны буть установлены вертикальные связи? У меня получается на 30м только одни(((

Последний раз редактировалось Temna, 08.11.2012 в 19:01.
Просмотров: 5507
 
Непрочитано 08.11.2012, 20:42
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Эксперт пишет добавить - добавьте. Что вам жалко?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 20:49
#3
Temna


 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 7


это эксперт, не тот который эксперт, это просто человек левый, работодатель называет его экспертом, но у меня сомнения по ее вменяемости в данной области, судя по ее предыдущим замечаниям
Temna вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 21:13
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Temna Посмотреть сообщение
это эксперт, не тот который эксперт
Я бы поставил по два связевых блока с каждой стороны
По длинной стороне -Х-Х-, по короткой ХХ
Пенобетонные блоки заменил бы на стальные сэндвич-панели.
С пенобетоном морока, как их крепить к каркасу, монолитные пояса и все такое...
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 22:20
#5
Temna


 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 7


А по короткой, ставить только в центре?
Ссылки случайно не знаете на нормативную литературу, где написано через сколько должны быть установлены связи при сейсмике по ж.б. колоннам?
Temna вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 22:43
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Temna Посмотреть сообщение
А по короткой, ставить только в центре?
А где там "в центре"? Там два пролета по 6 метров.
Я нарисовал ХХ (и в одном и в другом пролете)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 22:49
#7
Temna


 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 7


да шесть рам двухпролетных одноэтажных, в какой из этих шести рам устанавливать связи?
Temna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
с каким шагом устанавливаются пластины в ферме? AEugen Металлические конструкции 25 08.11.2012 14:08
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Вертикальные связи по колоннам Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 9 13.01.2009 11:06