Непрочитано 17.05.2014, 18:16 #1
Помогите определить кат.помещения. Бытовки внутри грузового автосервиса!
smeshnoy
 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38

Большое помещение грузового автосервиса площадью 710 м2. Внутри автосервиса сделаны бытовки площадью 152 м2 (т.н. ресепшн, зона ожидания, раздевалка работников). На эти бытовки надстраивается второй этаж.
1. Какой класс функциональной опасности и категория по пожароопастности у этих бытовок? Такой же как у всего автосервиса?
Если не ошибаюсь, сервис относится к Ф5.1. и категория В. Если не так поправьте..

2. Нужен ли второй эвакуационный выход со второго этажа бытовок?
Если принять класс функциональной опасности Ф5.1. и категорию В, то нужен второй эвакуационный выход при численности работников более 25 чел. Так?
В общем, кто что по этому поводу думает. Поделитесь опытом.
для наглядности прикрепил чертежи этих бытовок...

Вложения
Тип файла: pdf Бытовки-Model.pdf (17.7 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: pdf Бытовки-план.pdf (137.8 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf Бытовки-разрез.pdf (98.8 Кб, 47 просмотров)

Просмотров: 4033
 
Непрочитано 18.05.2014, 08:13
#2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Класс функциональной пожарной опасности автосервиса Ф5.1
Класс функциональной пожарной опасности административно-бытовых помещений Ф4.3
Отсюда вывод: выделение АБК противопожарными преградами и самостоятельные эвакуационные выходы (из АБК - свои, из автосервиса - свои)

Перечитайте СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130 и СП 56.13330. Особо обращаю Ваше внимание на п. 9.2.1 СП 1.13130 и начиная с п. 6.1.39 и далее СП 4.13130.2013
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 08:58
#3
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Спасибо за ответ.
Всё таки я прихожу к выводу, что второй эвакуационный выход со второго этажа моих бытовок не требуется, т.к. количество пребывающих человек < 50, у меня не цокольный и не подвальный этаж, площадь <150м2. Поправьте, если не прав...
smeshnoy вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 11:35
#4
Legatus


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 15


ТКП 45-2.02-279-2013
5.1.8 Допускается предусматривать один эвакуационный выход (дверь):
г) с любого этажа (кроме первого) или выделенной (противопожарными преградами с пределом
огнестойкости не менее REI (EI) 45, за исключением лестничной клетки) части здания высотой не бо-
лее 15 м и площадью не более 200 м2 (за исключением лестничной клетки) с одновременным пребы-
ванием на каждом этаже не более 10 чел.;
Legatus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 12:04
#5
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Legatus Посмотреть сообщение
ТКП 45-2.02-279-2013
5.1.8 Допускается предусматривать один эвакуационный выход (дверь):
г) с любого этажа (кроме первого) или выделенной (противопожарными преградами с пределом
огнестойкости не менее REI (EI) 45, за исключением лестничной клетки) части здания высотой не бо-
лее 15 м и площадью не более 200 м2 (за исключением лестничной клетки) с одновременным пребы-
ванием на каждом этаже не более 10 чел.;
Но это же белорусские нормы! А есть в наших нормах что-нибудь о допустимости использования основного выхода в качестве эвакуационного?
smeshnoy вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 03:30
#6
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Встройка?
СП 4 - п. 6.1.40-43
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 18:09
#7
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Встройка?
СП 4 - п. 6.1.40-43
Спасибо. Почитаю..
smeshnoy вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 11:22
#8
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Ваш выход должен быть не через автосервис, а непосредственно наружу, лестница должна быть освещена (насчет наружной лестницы - как единственной эвакуационной, если такой вариант рассматривать, нужно очень серьезно думать). У Вас только одна стена наружная - я к тому, что расстояние по путям эвакуации (по коридору) четко прописаны и из тупикового коридора они всегда меньше (п. 8.3.3. СП 1.13130 и табл. 26)

Прочитайте внимательно СП 1.13130, 2.13130, 4.13130 - общие разделы и разделы специальные для ваших Ф, и примеряйте каждый пункт к своему проекту.

По поводу одного выхода СП 1.13130.2009 с изм 1:
8.3.8 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

Все в нормах есть, просто читать надо внимательно
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите определить кат.помещения. Бытовки внутри грузового автосервиса!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Помогите определить количество энергопотребления автосервиса с автомойкой на 4 поста? AndresDevil Электроснабжение 4 06.03.2014 19:08
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44