Помогите определить кат.помещения. Бытовки внутри грузового автосервиса!
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 4033
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Класс функциональной пожарной опасности автосервиса Ф5.1
Класс функциональной пожарной опасности административно-бытовых помещений Ф4.3 Отсюда вывод: выделение АБК противопожарными преградами и самостоятельные эвакуационные выходы (из АБК - свои, из автосервиса - свои) Перечитайте СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130 и СП 56.13330. Особо обращаю Ваше внимание на п. 9.2.1 СП 1.13130 и начиная с п. 6.1.39 и далее СП 4.13130.2013 |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Спасибо за ответ.
Всё таки я прихожу к выводу, что второй эвакуационный выход со второго этажа моих бытовок не требуется, т.к. количество пребывающих человек < 50, у меня не цокольный и не подвальный этаж, площадь <150м2. Поправьте, если не прав... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 15
|
ТКП 45-2.02-279-2013
5.1.8 Допускается предусматривать один эвакуационный выход (дверь): г) с любого этажа (кроме первого) или выделенной (противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45, за исключением лестничной клетки) части здания высотой не бо- лее 15 м и площадью не более 200 м2 (за исключением лестничной клетки) с одновременным пребы- ванием на каждом этаже не более 10 чел.; |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Ваш выход должен быть не через автосервис, а непосредственно наружу, лестница должна быть освещена (насчет наружной лестницы - как единственной эвакуационной, если такой вариант рассматривать, нужно очень серьезно думать). У Вас только одна стена наружная - я к тому, что расстояние по путям эвакуации (по коридору) четко прописаны и из тупикового коридора они всегда меньше (п. 8.3.3. СП 1.13130 и табл. 26)
Прочитайте внимательно СП 1.13130, 2.13130, 4.13130 - общие разделы и разделы специальные для ваших Ф, и примеряйте каждый пункт к своему проекту. По поводу одного выхода СП 1.13130.2009 с изм 1: 8.3.8 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа. Все в нормах есть, просто читать надо внимательно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Помогите определить количество энергопотребления автосервиса с автомойкой на 4 поста? | AndresDevil | Электроснабжение | 4 | 06.03.2014 19:08 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |