| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возобновление строительства объекта незавершенного строительства

Возобновление строительства объекта незавершенного строительства

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2014, 20:27 #1
Возобновление строительства объекта незавершенного строительства
x691
 
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 57

Здравствуйте. Интересует такой вопрос, если построив 4 этажа 22-этажного здания строительство остановили и оставили на 5 лет стоять, а после этого решили достраивать, возможно ли обойтись без усиления и демонтажа конструкций? или, что нужно было сделать при консервации, чтобы обойтись без демонтажа и усиления?
Здания с жедезобетонными монолитными перекрытиями, сборными и монолитными колоннами, монолитными лестнично-лифтовыми узлами.
В дипломе нужно обосновать почему я не учитываю усиление и демонтаж, а вернее почему его не будет.
Просмотров: 3091
 
Непрочитано 17.05.2014, 20:46
1 | #2
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Если все выпуски есть, они в пригодном состоянии, имеют заявленные характеристики, возведенные конструкции имеют необходимую прочность, имеется вся исполнительная документация на тот период строительства, то усиливать то, чего не требует усиления, смысла нет.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2014, 21:00
#3
x691


 
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 57


Но ведь арматура ржавеет, бетон тоже может корродировать. Вопрос в том возможно ли такое, что после 5 лет нахождения на открытом воздухе конструкции не пришли в негодность.
Может нужно было их чем-то помазать или ещё что-то, для того чтобы это было возможно?
x691 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 21:16
1 | #4
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Я ведь и говорю, что если все нормально, то ничего усиливать не нужно. Что бы понять пригодны или не пригодны конструкции, необходимо произвести обследование конструкций , результатом которого и будет ответ на ваш вопрос) если для диплома, то можно написать, что было произведено это обледование и дано положительное решение на дальнейшего производство работ без дополнительного усиления существующих конструкций.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 21:34
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101210

Например ГОСТ 31937-2011
Цитата:
5.2.18 Детальное (инструментальное) обследование оснований и
фундаментов в зависимости от поставленных задач, наличия и полноты
проектно-технической документации, характера и степени дефектов и
повреждений может быть сплошным(полным) или выборочным.
Сплошное обследование проводят, если:
- возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без
мероприятий по консервации;
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возобновление строительства объекта незавершенного строительства

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Возможно ли изменить границы допустимого места размещения объекта кап. строительства? endimion Архитектура 16 08.08.2011 21:44