Возобновление строительства объекта незавершенного строительства
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 3091
|
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Если все выпуски есть, они в пригодном состоянии, имеют заявленные характеристики, возведенные конструкции имеют необходимую прочность, имеется вся исполнительная документация на тот период строительства, то усиливать то, чего не требует усиления, смысла нет.
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 57
|
Но ведь арматура ржавеет, бетон тоже может корродировать. Вопрос в том возможно ли такое, что после 5 лет нахождения на открытом воздухе конструкции не пришли в негодность.
Может нужно было их чем-то помазать или ещё что-то, для того чтобы это было возможно? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Я ведь и говорю, что если все нормально, то ничего усиливать не нужно. Что бы понять пригодны или не пригодны конструкции, необходимо произвести обследование конструкций , результатом которого и будет ответ на ваш вопрос) если для диплома, то можно написать, что было произведено это обледование и дано положительное решение на дальнейшего производство работ без дополнительного усиления существующих конструкций.
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101210
Например ГОСТ 31937-2011 Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Правила и практика ведения журнала Общих работ | sys81 | Технология и организация строительства | 32 | 03.10.2014 15:59 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Возможно ли изменить границы допустимого места размещения объекта кап. строительства? | endimion | Архитектура | 16 | 08.08.2011 21:44 |