Можно обойтись без пароизоляции при уклоне кровли из металлочерепицы более 21 град.
Доктор molot
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429
|
||
Просмотров: 13251
|
|
||||
Вообще-то пароизоляцию ставят в ограждающие конструкции между теплом и холодом со стороны тепла. Под металлическое покрытие кровли ставят антиконденсатную пленку и ветровой барьер и между ними проветрываемый зазор (есть и отличающиеся решения).
|
||||
|
||||
мама-жена-архитектор Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
Сообщений: 20
|
А на основании чего можно упроститиь - т.е. где же всё-таки четко прописано о необходимости применения гидроизоляции в неутепленной кровле из допустим, профнастила или металлочерепицы с уклоном от, допустим, 20 градусов?
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
5.12. Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения парообразной влаги помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым.
("СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784)) **** Таким образом, если нет теплоизоляции - можно обойтись без пароизоляции. |
|||
|
||||
мама-жена-архитектор Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
Сообщений: 20
|
Цитата:
А вот с гидроизоляцией как? У нас просто тут требуют четкого обоснования её применения или неприменения.. А я вот в документах никак не могу найти утверждающего пункта на сей счет. Производители, конечно, рекомендуют и всё такое, а начальство требует обоснования.... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
6.4.21. Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.
6.4.25. Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует применять на уклонах более 20% (12°). На уклонах от 10 до 20% (от 6° до 12°) под металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой. ("СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784)) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Гидроизоляция, вообще-то, тоже нужна для защиты утеплителя, или , если его нет, при малых углах наклона кровли (тогда обычно она клеится на сплошную обрешетку). Если у Вас холодный чердак, нормальный уклон кровли, покрытие без дырок, то и гидроизоляция не нужна. Новый СП по кровлям я изучить не успел, правда, так что пока исхожу из практики.
|
|||
|
||||
мама-жена-архитектор Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
Сообщений: 20
|
Цитата:
Благодарю за информацию. Я, правда, с Украины и в наших документах не нашла пока разъяснений на эту тему (однозначных - класть или не класть, как говорится. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Подниму тему еще раз... Спор возник, как казалось, на пустом месте.
Кровля из профлиста, уклон 25градусов, деревянные стопила, деревянная обрешетка. Одноэтажный коттедж с холодным чердаком. Перекрытие над 1м этажем деревянное, утепленное... но речь про кровлю. СП 17.13330.2011 Кровли. приложение П рис. П.1а требуется контробрешетка... причем никакие пленки не показаны приложение Р - неутепленная кровля. Требуется гидрозащитная пленка 1) ЗАЧЕМ контробрешетка без гидрозащитной пленки? 2) если перекрытие пароизолировано и все вентканалы открываются выше кровли... нужна ли ВООБЩЕ пленка? так как над ней и под ней будет один и тот же наружный воздух. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|