| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.01.2019, 10:29 | #1 | |
Возможно ли такое частое армирование кирпичного простенка?
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 3946
|
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Нормально будет работать, на деформации никак не повлияет. Указанный "простенок" вовсе не простенок, следовательно расчет выполнен некорректно. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Надо считать разнонагруженные стены по нормам, приложение Е в СП15 или в Пособии к СНиП II-22-81 (в СП оттуда и перекочевало). Например ось В и ось 4, на мой взгляд хуже всего ситуация у пилонов по осям 3 и 5 с осью Д.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Обратите внимание на коструктивные ограничения согласно СП 15 :
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
при расчете учитывала фи=1 исходя из СП15 ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
у меня получилось частое армирование.Макс.допустим армирование=0,271 у меня вышло=0,360 Цитата:
Почему не считается простенком? Подразумеваете "Г"- образную форму и 0,49х0,38 так как перевязывается со стеной? я учитывала при расчете фи=1 согласно СП15 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.01.2019 в 12:13. |
|||
|
||||
Посчитайте простенок 0,49 как пилястру с включением смежной стены в качестве полок (указания, сколько включать, есть или в СП 15 или в пособии к каменному снипу)
Offtop: жесть - 140 метровая квартира повышенной, якобы, комфортности - и с односторонней ориентацией
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Имею ввиду, что нагрузку вы собрали на него неверно. Следует выполнить расчет трехмерной модели с учетом жесткости основания для получения напряжений в стенах.
Или, по-старинке, воспользуйтесь пособиями по ручному расчету кирпичных и крупнопанельных зданий, где описаны способы учета перераспределения усилий между разнонагруженными стенами. Сбор нагрузок "на коленке" дает абсолютно неверный результат. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
А подскажите в целом чем опасно слишком частое армирование или все-таки не так уж критично?(вопрос обощащий,не к конкретно к данному примеру) |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
большая разница деформаций в разнонагруженных стенах, в данном случае пилонах, приведет к трещинам и, в самом плохом случае, к их отрыву от здания. Данный раздел построен на эмпирике, т.е. просто ходили по построенным зданиям и смотрели где есть трещины. Затем выполняли расчеты и делали вывод о предельной разности деформаций. Так мне объяснял гл.констр. на заре моей деятельности. А он, в свое время, звонил в ЦНИИСК и выяснял этот вопрос. Я об этом в нескольких темах уже писал, вот в очередной раз...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
подскажите в целом чем опасно слишком частое армирование или все-таки не так уж критично?(вопрос обощащий,не к конкретно к данному примеру) |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
я не знаю термина слишком частое армирование. В вашем случае есть камни высотой 140 мм формат 2,1NF если прибавить к нему 12 мм шов (или 10 мм) вы получаете толщину ряда 150 мм. С увеличением толщины ряда более полно используется прочность камня, и армирование не дает такого прироста как допустим у одинарного кирпича. В СП у вас таблица прочности кладки из кирпича и керамических камней именно до 150 мм. Также надо учитывать влажность (больше 60% влажность кладки - армирование не делается), марку материалов, есть ли растянутая зона во внецентренно-сжатом элементе, гибкость элемента.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Offtop: У вас по оси Гс между 1с-3с и 5с-7с довольно большой проем и под опорой перемычек (или прогонов) вентканалы. Как-то это не хорошо.
Плюс не понятно, как перекрывается участок 1с-2с/ Бс-Гс. Если плита опирается на продольные стены, то напряжения в них будут существенные. Участок Гс справа от 1с и слева от 7с весь дырявый. Главспецу покажите свои планы. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
В кладке стен из полнотелого рядового кирпича не применяется сетчатое армирование чаще чем через 2 ряда (150 мм), т.к. это не дает прироста прочности.
Думаю, в случае с камнями история аналогичная. А любом случае, принимайте Rsk не более 2R. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
Т.е. верно понимаю,через 150 мм(1 ряд камней +шов) можно делать?но прироста прочности нет,но допустимо? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
меня смущает этот пункт из СП15 в моем случае фактическое армирование кирпичной кладки (с шагом 150 мм п высоте) больше максимально допустимого ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Rsk выходит больше 2R ----- добавлено через ~19 ч. ----- [quote=yarrus77;1777185]Обратите внимания на снижающие коэффициенты. понижающие коэф-ты разве не только при сборе нагрузок от плит ЛОДЖИЙ(БАЛКОНОВ)? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения двух балок. Возможно ли такое решение? | blitzkira | Железобетонные конструкции | 20 | 23.08.2018 10:36 |
Импорт 2D-чертежа из Corel и преобразование его в 3D — возможно ли такое? | timid | AutoCAD | 6 | 16.05.2013 13:14 |
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? | Недоинженер | Электроснабжение | 2 | 15.08.2012 17:36 |
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? | iluxxa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.07.2012 10:36 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |