Непрочитано 25.01.2019, 18:54 #1
Расчёт сборного колодца из цилиндрических колец
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Как считать сборный колодец из цилиндрических колец? Особенно интересует проверка на сдвиг колец относительно друг друга от влияния фундамента близко расположенного здания. Фундамент заглублён на 0,9м, колодец на 6,6 м. Нагрузка от фундамента большая q=26 т/м2.
Колодец из колец КЦ20-9 по серии 3.900-3. Не нашёл в серии как эти кольца крепятся между собой. Есть подозрения, что просто на ц/п раствор.
У кого-нибудь есть опыт расчёта подобных конструкций.
Просмотров: 3153
 
Непрочитано 25.01.2019, 19:44
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


От сдвига - Н-образные скобы (или куски двутавров). Есть в той серии в альбоме при сейсмике.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 19:55
#3
GMG

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29


Интересно как по вашему мнению действует нагрузка из-за чего кольца вдруг начнут сдвигаться одно по другому
GMG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 22:58
#4
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
Интересно как по вашему мнению действует нагрузка из-за чего кольца вдруг начнут сдвигаться одно по другому
Что-то типа такого. На участке передачи нагрузки от здания резкий скачок активного давления. Пассивное не успело ещё набраться и разницу сил нужно чем-то воспринять. Иначе кольца сдвинет друг относительно друга.

Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
От сдвига - Н-образные скобы (или куски двутавров). Есть в той серии в альбоме при сейсмике.
А как проверка осуществляется? Просто несущая способность одной скобы умножается на кол-во скоб?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-25_22-53-58.png
Просмотров: 163
Размер:	25.4 Кб
ID:	210324  

Последний раз редактировалось Akim_1989, 25.01.2019 в 23:20.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2019, 00:23
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А как проверка осуществляется? Просто несущая способность одной скобы умножается на кол-во скоб?
Я - нвк, только трубы черчу. Вы вроде расчетчик и мне бы объяснили, как колодцы считать.
По серии скобы ставят только в сейсмике (вроде, т.к. по этим сериям не работаю).
Цитата:
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
Интересно как по вашему мнению действует нагрузка из-за чего кольца вдруг начнут сдвигаться одно по другому
При монтаже, неравномерная засыпка, ковшом заденут - скобы для подстраховки и центровки при монтаже. Так-то от здания не должно двинуть - крепление котлована должно держать от сползания здания. Плюс, без извлечения оставлять крепь. Другое дело, если здание после будет: уже плаксис поможет. Или скобы.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2019, 11:04
#6
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245


Сейчас кольца делают с пазом (уступом) по кругу. Ничего не сдвинет.
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2019, 11:24
#7
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Колодец нужно вынести из зоны давления фундамента. Безопасное расстояние можно найти только расчетом, рассматривая распределение давления от фундамента в грунте.
ИМХО, колодец должен быть от фундамента на расстояние не менее глубины колодца. Иначе - лучше колодец перенести.
Логика размещения колодцев - не в расчете, а в таком расположении, чтобы при раскапывании колодца не обвалить фундамент ближайшего здания.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 26.01.2019 в 11:45.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2019, 11:55
#8
GMG

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29


Я не понял, что является новым строительством, а что существующим.
Если здание существующее, то при откопке котлована давление от здание перераспределиться по другим направлениям, и весь вопрос в уплотнении грунта обратной засыпки
Если колодец существующий. То вы проверяете грунт на глубинный сдвиг, если грунт усточив, то почему круглый колодец окруженный грунтом в одном из своих сечений должен сместиться? За счет чего? смять грунт с обратной стороны? Почему это не произойдет на 2 метра в сторону от колодца на этой же глубине в теле грунта?
GMG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2019, 23:21
#9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Здание существующее, колодец новый. Заказчику нужно дать рекомендации сколько будет стоить сделать колодец на текущем месте(ему прям очень хочется возле здания), и сколько если его сделать в другом месте.
У меня возле здания получается, что нужен мощный шпунт и мощная распорка. Вот теперь хочу понять можно ли шпунт вытащить без последствий для колодца? Не сдвинет ли его нагрузкой от здания?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 12:32
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вот теперь хочу понять можно ли шпунт вытащить без последствий для колодца?
Для колодца - да, а вот для здания...
engngr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 23:57
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


А для чего колодец - очистные, септик или еще что?

Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
У меня возле здания получается, что нужен мощный шпунт и мощная распорка.
Неужели мощный?
Вот и оставьте шпунт, если получиться погрузить. Его длинный не надо - 2-3 (3 с запасом без расчета) метра заделки ниже дна котлована. И не извлекать. Его (шпунт) изнутри забетонируйте, конструктивно, прижимной стенкой - 100-120мм. А кольца не надо - лишнее. И будет квадратный колодец.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 09:55
#12
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А для чего колодец - очистные, септик или еще что?
Насосная станция поверхностных сточных вод.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Неужели мощный?
Шпунт VL606A, расчётное усилие в распорке 62 т/м. У меня вместо распорки рама из 40К4, т.к. нет места для распорок. Я считаю, что мощно. Это ещё при учёте того, что здание, точнее сооружение(силос с зерном), будет пустым на период откопки котлована. Если его не разгрузить, то вообще не возможно шпунт подобрать.

Как кстати сами кольца по прочности проверяются при неравномерном пригрузе на поверхности? Задаётся нагрузка по поверхности кольца на одной половине активное давление, на другой пассивное? Думаю, что это в запас, но пока по теме ничего нормального не нашёл.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
расчёт шпунта двж.dwg (1.15 Мб, 28 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 11:10
#13
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Мне в своей практике (ижс 3 этажа) приходилось применять колодцы с переливом из верхнего в нижний (склон с глыбовым грунтом). У вас, как вариант, можно расположить кольца каскадом с переливом.

Толщина стенки колец рассчитана исходя из равномерной нагрузки по окружности (в серии это указано)

Последний раз редактировалось Sid Barret, 29.01.2019 в 11:16.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 11:29
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Шпунт VL606A,
Да какой мощный - обычный. Другого, легче и не найдете. Да и этот уже если в б/у состоянии, по шпунтовым фирмам, такое... г... по переломали.
Рама великовата, ну да ладно, там объем не большие и Вам спать спокойно.
А вот то, что насосная, да рядом с силосом из сборных колец, вот это то и стремно. Стыки колец, как их не заделывай гуляют. От горизонтальных перемещений - как написано выше - кольца с четвертью и буква Н из любого проката. Но они еще умудряются гулять вверх-вниз, особенно в пучинистых грунтах. Хоть ты их битумом раз десять покрась. Поэтому на водопроводных колодцах с задвижками и в подобных ответственных КНС конструкциях, я их еще стараюсь скреплять между собой. У Вас близко насосная к силосу - если швы потекут - начнется суффозия - насосы еще в КНС помогут. Ну и может поехать, не сразу, постепенно силос в крен. Бюджетный вариант, но я бы подумал о чем-нибудь более герметичном.
А кольца по прочности надо проверить - там стенка всего в 100мм. Считать на половину.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 13:12
#15
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
Сейчас кольца делают с пазом (уступом) по кругу. Ничего не сдвинет.
А не поскажете ГОСТ или Серию, где есть эти кольца с пазом. Посмотрел ГОСТ 8020-2016, серии 3.900-3 и 3.900.1-14, в них таких на нашёл. Хотя в продаже есть
какие размеры этого паза?
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт сборного колодца из цилиндрических колец

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связи предотвращающие сдвиг стеновых колец и плит колодца борзоййй Водоснабжение и водоотведение 2 05.12.2016 12:18
Расчёт сборного безбалочного железобетонного перекрытия 6х6м dimongin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.03.2015 23:16
Крепление колец жб колодца msr Основания и фундаменты 5 19.04.2014 21:16
Замена тепловой камеры (1,8х1,8м в плане) из сборного железобетона на теплокамеру из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м? driw1 Отопление 2 27.03.2014 17:12
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40