Цитата:
Сообщение от JeyJo
Фундаменты нужно вскрывать в характерных местах, обязательно до подошвы. Неплохо было бы взять образцы грунта из под подошвы. Достаточно будет, если вскроете для внешних фундаментов 1 угловой и 1 промежуточный, и 1 фундамент внутри здания.
|
Это Вы по опыту говорите или можете обосновать?
п. 5.2.18 с Вами не согласен:
Цитата:
Сплошное обследование проводят, если:
- проводится реконструкция здания с увеличением нагрузок (в том числе этажности)
|
Цитата:
Сообщение от JeyJo
Точно не знаю, скорее всего где-то отражено, но ультразвукового метода контроля прочности будет не достаточно, понадобятся результаты метода отрыва со скалыванием
|
Наверное Вы имеете ввиду ГОСТ 22690-2015. Я понимаю что отрыв со скалыванием нужен для установления градуировочной зависимости, но вопрос был в другом. Можем ли мы произвести статистическую обработку результатов не по всем фундаментам и распространить их полученный класс бетона на все остальные (в проекте во всех фундаментах была принята одна и та же марка бетона)? Или нет и все равно нужно откапывать и проверять прочность
всех фундаментов?
Если можете, ответьте пожалуйста на вопросы по пунктам.