Непрочитано 25.01.2019, 14:48 #1
Что относится к силовым и технологическим потребителям электроэнергии строительной площадки?
Michael87
 
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49

Приведите пожалуйста примеры каждой группы потребителей.

Последний раз редактировалось Michael87, 25.01.2019 в 15:08. Причина: правила форума
Просмотров: 4865
 
Непрочитано 25.01.2019, 16:07
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Может быть вам поможет:
п. 4.14.2 МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ

Также с сайта (Источник: http://pue8.ru/sistemy-elektrosnabzh...abzheniya.html © AdMe.ru):
Цитата:
Группы электропотребителей по потреблению электроэнергии:
Первой и основной группой ЭП являются электрические двигатели (электромашины). В установках, не требующих регулирования скорости в процессе работы, применяются только электроприводы переменного тока (асинхронные двигатели мощностью до 630 кВт и синхронные двигатели мощностью до 30 МВт). Нерегулируемые электродвигатели переменного тока — основной вид электроприемников в промышленности, на долю которых приходится около 70 % суммарной мощности. Электродвигателем в электрике считается электродвигатель, имеющий мощность 0,25 кВт и выше. Двигатели меньшей мощности рассматриваются как средства автоматизации.
Различные электротехнологические и электротермические установки составляют вторую по назначению группу ЭП, на которую в электропотреблении приходится около 20 %. Это печи сопротивления косвенного и прямого действия, дуговые и индукционные печи, установки диэлектрического нагрева, сварка, электролизные и гальванические (металлопокрытий) и высоковольтные электростатические установки. Первую и вторую группу ЭП объединяют под общим названием «силовая нагрузка».
Цитата:
Третья обязательная группа ЭП — электроосвещение, которое по величине нагрузке может составлять до десятков процентов. Установки электрического освещения с лампами накаливания, люминесцентными, дуговыми, ртутными, натриевыми и ксеноновыми лампами применяются на всех предприятиях для внутреннего и наружного освещения.
Четвертая группа ЭП — устройства обработки информации и управления. Электропотребление этой группой незначительно, но эти устройства предъявляют особые требования к надежности электроснабжения и качеству напряжения.
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Цитата:
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
2 Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).
А термина технологический потребитель я не знаю. Но я не электрик, может и есть такой.
Видимо это то оборудование, что нарисовано или описано в ПОС и ППР. Краны, трансформаторы... Видимо, они же и силовые тоже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.01.2019 в 18:17.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 19:49
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Michael87 Посмотреть сообщение
Что относится к силовым и технологическим потребителям электроэнергии
Где вы взяли такое разделение электропотребителей.
По ГОСТ 21.613-2014 п.3.1 к силовому электрооборудованию относят:
- комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4(0,66)кВ;
- электрические сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах проектируемого здания, сооружения;
- управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего (например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 10:05
#4
Michael87


 
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49


Это в расчетах ПОС/ППР.

PS. Я не электрик
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 85
Размер:	135.7 Кб
ID:	210358  
Michael87 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 14:12
#5
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Michael87 Посмотреть сообщение
Это в расчетах ПОС/ППР.

PS. Я не электрик
Написано конечно коряво, но суть вроде понятна. "Силовые потребители электромоторов" - это как раз электроприводы разного назначения. Такие как насосы, мешалки, компрессоры, подъемники и т.п. Технологические потребители все остальное кроме освещения и сварпостов (Они отдельно учтены)
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 14:40
#6
Michael87


 
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49


Спасибо, теперь понятно)
Michael87 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 17:45
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: Раз уж здесь собрались все электрики страны, то подскажите, пожалуйста, а не противоречит ли местами расчёт по МДС вашему расчёту по СНиП ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 21:55
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Michael87 Посмотреть сообщение
Это в расчетах ПОС/ППР
От куда вы это выцарапали.
В п.4.14.3 МДС 12-46.2008 потребность в электроэнергии определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ совершенно по другой формуле. И ни какого разделения на силовые и технологические потребители там нет.
Там идет разделение на электромоторы (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.), внутреннее и наружное освещение, приборы и устройства электрического обогрева, сварочные трансформаторы
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 00:50
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


К старому СНиП было много пособий. Это, видимо, оттуда.

Небольшая разница, конечно, будет в зависимости от формул. Ну, в пределах до 5-10%. Но это никому кроме энергетика строителей не интересно. Да и тот сможет уже лишь по факту обматерить украдкой (отключая чайники в экскаваторах и голосовые функции в туалетах).
На форуме за много лет было лишь 2-3 темы, когда сильно прогадали с общей мощностью. Но там дело было не в формулах.

Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, когда вы считаете не период стройки, откуда вы берёте формулы и коэффициенты для расчётов ? Как вы это делаете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 08:10
1 | #10
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, когда вы считаете не период стройки, откуда вы берёте формулы и коэффициенты для расчётов ? Как вы это делаете ?
Тема подобна шаманству )
Для стадии Р промка считается по данным техчасти оборудования. Вопросы возникают лишь с коэффициентами использования/одновременности. Что то берется из сборников, а что то по опыту и объектам аналогам. Очень редко бывают графики работы основного технологического оборудования.
Для жилых и общественных в принципе есть данные в СП 31-110-2003
Со стадией П сложнее. Там больше гадания на кофейной гуще.
Основные потребители ориентировочно известны по техчасти. Если стадия П совсем никакая то считается по советским сборникам для цехов различного назначения. Что то берется как аналог.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 08:42
#11
Michael87


 
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
От куда вы это выцарапали.
Пособие к СНиП 3.01.01-85 Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
В п.4.14.3 МДС 12-46.2008 потребность в электроэнергии определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ совершенно по другой формуле. И ни какого разделения на силовые и технологические потребители там нет.
Там идет разделение на электромоторы (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.), внутреннее и наружное освещение, приборы и устройства электрического обогрева, сварочные трансформаторы
Ну она не такая уж и другая. Там просто убрали технологические потребители и зависимость К1 и К5 от количества. Странная формула. У меня на объекте есть ушм, перфораторы, циркулярные пилы, электрорубанки и электролобзики, а их формула не учитывает теперь.

Последний раз редактировалось Michael87, 29.01.2019 в 09:00.
Michael87 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 07:11
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Michael87 Посмотреть сообщение
СНиП 3.01.01-85
СНиП 3.01.01-85 давно уже не действует, заменен на СНиП 12-01-2004, который в свою очередь актуализирован СП 48.13330.2011.
Пользуйтесь МДС 12-46.2008 п.4.14.3 вам в помощь
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что относится к силовым и технологическим потребителям электроэнергии строительной площадки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием ГуашьХудожественная Электроснабжение 3 12.03.2017 12:54
Расчёт потребности в электроэнергии в разделе ПОС Tyhig Электроснабжение 3 30.06.2014 20:23
[помогите] Определение режимов потребления электроэнергии по сменам суток Favn Электроснабжение 12 23.12.2013 20:11
Вопрос по расчёту Эстакады под технологические трубопроводы Myltik Конструкции зданий и сооружений 4 30.08.2012 08:56
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47