25.01.2019, 14:48 | #1 | |
Что относится к силовым и технологическим потребителям электроэнергии строительной площадки?
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 4865
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Может быть вам поможет:
п. 4.14.2 МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ Также с сайта (Источник: http://pue8.ru/sistemy-elektrosnabzh...abzheniya.html © AdMe.ru): Цитата:
Цитата:
Цитата:
Видимо это то оборудование, что нарисовано или описано в ПОС и ППР. Краны, трансформаторы... Видимо, они же и силовые тоже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.01.2019 в 18:17. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
По ГОСТ 21.613-2014 п.3.1 к силовому электрооборудованию относят: - комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4(0,66)кВ; - электрические сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах проектируемого здания, сооружения; - управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего (например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Написано конечно коряво, но суть вроде понятна. "Силовые потребители электромоторов" - это как раз электроприводы разного назначения. Такие как насосы, мешалки, компрессоры, подъемники и т.п. Технологические потребители все остальное кроме освещения и сварпостов (Они отдельно учтены)
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Offtop: Раз уж здесь собрались все электрики страны, то подскажите, пожалуйста, а не противоречит ли местами расчёт по МДС вашему расчёту по СНиП ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
От куда вы это выцарапали.
В п.4.14.3 МДС 12-46.2008 потребность в электроэнергии определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ совершенно по другой формуле. И ни какого разделения на силовые и технологические потребители там нет. Там идет разделение на электромоторы (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.), внутреннее и наружное освещение, приборы и устройства электрического обогрева, сварочные трансформаторы
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
К старому СНиП было много пособий. Это, видимо, оттуда.
Небольшая разница, конечно, будет в зависимости от формул. Ну, в пределах до 5-10%. Но это никому кроме энергетика строителей не интересно. Да и тот сможет уже лишь по факту обматерить украдкой (отключая чайники в экскаваторах и голосовые функции в туалетах). На форуме за много лет было лишь 2-3 темы, когда сильно прогадали с общей мощностью. Но там дело было не в формулах. Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, когда вы считаете не период стройки, откуда вы берёте формулы и коэффициенты для расчётов ? Как вы это делаете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Для стадии Р промка считается по данным техчасти оборудования. Вопросы возникают лишь с коэффициентами использования/одновременности. Что то берется из сборников, а что то по опыту и объектам аналогам. Очень редко бывают графики работы основного технологического оборудования. Для жилых и общественных в принципе есть данные в СП 31-110-2003 Со стадией П сложнее. Там больше гадания на кофейной гуще. Основные потребители ориентировочно известны по техчасти. Если стадия П совсем никакая то считается по советским сборникам для цехов различного назначения. Что то берется как аналог. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49
|
Пособие к СНиП 3.01.01-85 Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства
Цитата:
Последний раз редактировалось Michael87, 29.01.2019 в 09:00. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
СНиП 3.01.01-85 давно уже не действует, заменен на СНиП 12-01-2004, который в свою очередь актуализирован СП 48.13330.2011.
Пользуйтесь МДС 12-46.2008 п.4.14.3 вам в помощь
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием | ГуашьХудожественная | Электроснабжение | 3 | 12.03.2017 12:54 |
Расчёт потребности в электроэнергии в разделе ПОС | Tyhig | Электроснабжение | 3 | 30.06.2014 20:23 |
[помогите] Определение режимов потребления электроэнергии по сменам суток | Favn | Электроснабжение | 12 | 23.12.2013 20:11 |
Вопрос по расчёту Эстакады под технологические трубопроводы | Myltik | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.08.2012 08:56 |
Учет электроэнергии в лестничных клетках | vdu1 | Электроснабжение | 9 | 11.03.2010 15:47 |