| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.01.2019, 18:54 | #1 | |
Расчёт сборного колодца из цилиндрических колец
Расчетчик
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 3158
|
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
А как проверка осуществляется? Просто несущая способность одной скобы умножается на кол-во скоб? Последний раз редактировалось Akim_1989, 25.01.2019 в 23:20. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
Цитата:
По серии скобы ставят только в сейсмике (вроде, т.к. по этим сериям не работаю). При монтаже, неравномерная засыпка, ковшом заденут - скобы для подстраховки и центровки при монтаже. Так-то от здания не должно двинуть - крепление котлована должно держать от сползания здания. Плюс, без извлечения оставлять крепь. Другое дело, если здание после будет: уже плаксис поможет. Или скобы. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Колодец нужно вынести из зоны давления фундамента. Безопасное расстояние можно найти только расчетом, рассматривая распределение давления от фундамента в грунте.
ИМХО, колодец должен быть от фундамента на расстояние не менее глубины колодца. Иначе - лучше колодец перенести. Логика размещения колодцев - не в расчете, а в таком расположении, чтобы при раскапывании колодца не обвалить фундамент ближайшего здания. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 26.01.2019 в 11:45. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29
|
Я не понял, что является новым строительством, а что существующим.
Если здание существующее, то при откопке котлована давление от здание перераспределиться по другим направлениям, и весь вопрос в уплотнении грунта обратной засыпки Если колодец существующий. То вы проверяете грунт на глубинный сдвиг, если грунт усточив, то почему круглый колодец окруженный грунтом в одном из своих сечений должен сместиться? За счет чего? смять грунт с обратной стороны? Почему это не произойдет на 2 метра в сторону от колодца на этой же глубине в теле грунта? |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Здание существующее, колодец новый. Заказчику нужно дать рекомендации сколько будет стоить сделать колодец на текущем месте(ему прям очень хочется возле здания), и сколько если его сделать в другом месте.
У меня возле здания получается, что нужен мощный шпунт и мощная распорка. Вот теперь хочу понять можно ли шпунт вытащить без последствий для колодца? Не сдвинет ли его нагрузкой от здания? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
А для чего колодец - очистные, септик или еще что?
Цитата:
Вот и оставьте шпунт, если получиться погрузить. Его длинный не надо - 2-3 (3 с запасом без расчета) метра заделки ниже дна котлована. И не извлекать. Его (шпунт) изнутри забетонируйте, конструктивно, прижимной стенкой - 100-120мм. А кольца не надо - лишнее. И будет квадратный колодец.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Насосная станция поверхностных сточных вод.
Шпунт VL606A, расчётное усилие в распорке 62 т/м. У меня вместо распорки рама из 40К4, т.к. нет места для распорок. Я считаю, что мощно. Это ещё при учёте того, что здание, точнее сооружение(силос с зерном), будет пустым на период откопки котлована. Если его не разгрузить, то вообще не возможно шпунт подобрать. Как кстати сами кольца по прочности проверяются при неравномерном пригрузе на поверхности? Задаётся нагрузка по поверхности кольца на одной половине активное давление, на другой пассивное? Думаю, что это в запас, но пока по теме ничего нормального не нашёл. |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
Мне в своей практике (ижс 3 этажа) приходилось применять колодцы с переливом из верхнего в нижний (склон с глыбовым грунтом). У вас, как вариант, можно расположить кольца каскадом с переливом.
Толщина стенки колец рассчитана исходя из равномерной нагрузки по окружности (в серии это указано) Последний раз редактировалось Sid Barret, 29.01.2019 в 11:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Да какой мощный - обычный. Другого, легче и не найдете. Да и этот уже если в б/у состоянии, по шпунтовым фирмам, такое... г... по переломали.
Рама великовата, ну да ладно, там объем не большие и Вам спать спокойно. А вот то, что насосная, да рядом с силосом из сборных колец, вот это то и стремно. Стыки колец, как их не заделывай гуляют. От горизонтальных перемещений - как написано выше - кольца с четвертью и буква Н из любого проката. Но они еще умудряются гулять вверх-вниз, особенно в пучинистых грунтах. Хоть ты их битумом раз десять покрась. Поэтому на водопроводных колодцах с задвижками и в подобных ответственных КНС конструкциях, я их еще стараюсь скреплять между собой. У Вас близко насосная к силосу - если швы потекут - начнется суффозия - насосы еще в КНС помогут. Ну и может поехать, не сразу, постепенно силос в крен. Бюджетный вариант, но я бы подумал о чем-нибудь более герметичном. А кольца по прочности надо проверить - там стенка всего в 100мм. Считать на половину.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Связи предотвращающие сдвиг стеновых колец и плит колодца | борзоййй | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.12.2016 12:18 |
Расчёт сборного безбалочного железобетонного перекрытия 6х6м | dimongin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.03.2015 23:16 |
Крепление колец жб колодца | msr | Основания и фундаменты | 5 | 19.04.2014 21:16 |
Замена тепловой камеры (1,8х1,8м в плане) из сборного железобетона на теплокамеру из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м? | driw1 | Отопление | 2 | 27.03.2014 17:12 |
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? | Валерка | Отопление | 11 | 15.04.2013 12:40 |