Непрочитано 18.02.2019, 19:12
Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли
andrewzzz
 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33

Подскажите пожалуйста конструктивное решение крепление ограждающей стены на консоль рамы переменного сечения для разгрузки ригеля. Вариант с предварительным напряжением консоли отпадает. Нужно разгрузить именно подвесив стену на которую будут опираться балки перекрытия для помещения АБК. На балках будет лежать плита Ж/Б. Очень интересно какой узел будет в месте сопряжения консоли и стены, а так же балок перекрытия и стойки рамы и балки перекрытия и стены. Предлогалось делать их шарнирными. Заделка рамы будет шарнирной. Все остальные узлы элементов рамы жесткие. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамка.jpg
Просмотров: 157
Размер:	110.4 Кб
ID:	211094  

Просмотров: 3609
 
Непрочитано 19.02.2019, 12:12
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Хорошо. После первого приближении рамы отпишу
Ок. С Вас усилия - с меня узел
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 12:51
1 | 1 #22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


А чем вызваны именно такая форма и габариты поперечника.
Нельзя ли подробнее о здании и нагрузках.

По схеме Фахверка в посте.
При отсутствии нагрузки в среднем пролете на значительной части ригеля может возникнуть значительный обратный момент.
Возможно, имеет смысл подвешенные крайние колонны поставить на фундамент.

С близким эффектом можно рассмотреть схему с защемленными в фундаментах колоннами и неразрезной шарнирно опертой балкой.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 13:00
#23
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Это ангар для технологического обслуживания воздушных суден с помещениями АБК. С левой стороны помещения для персонала, с права два этажа идут под размещение обслуживающего оборудования и механизмов верхние для складирования. Конструктив выбран по технико экономическим показателям и удобства. Консоль предлагается использовать для разгрузки ригеля. Вопрос в конструировании колонны висячей и консоли сам узел в расчетной схеме а так же его проектирования

----- добавлено через ~3 мин. -----
Из нагрузок под вопросом остаются три подвесных кранов, а в общем снег ветер, нагрузка на перекрытия от АБК без маминых оборудований
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 13:07
#24
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


узел подвеса колонны тут самое безобидное. вот фланец карнизный получится двухметровый, а его ведь еще фрезеровать нужно
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 13:16
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
С Вас усилия
Можно по грузовым площадям собрать за 15 минут....

----- добавлено через 52 сек. -----
Я б рассматривал монолитное ЖБ перекрытие по балкам для встроек и вставок.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Вы диплом пишете или диссертацию? Или это реальная инженерная задача?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 14:05
#26
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Постоянная нагрузка в виде сосредоточенной силы будет 434кН, извините был не за столом. Да это проектирование на ВКР
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 14:13
| 1 #27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
434кН
=44 тонны.... мало. 3 перекрытия и с каждого 4х12=48 м2, Берем 1000 кгс/м2 - суммарно с учетом собственного веса стали и монолитных ЖБ перекрытий, пирогов полов и эксплуатационной нагрузки.... 3х48х1000= 144тс. Разница в 3 раза.... что-то не так...

----- добавлено через 37 сек. -----
Насколько считаем узел на 44 тонны или на 144 тонны?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 14:15
#28
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Предполагалось что нагрузка от перекрытий будет на два делиться для навесной колонны и стойки рамы

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
=44 тонны.... мало. 3 перекрытия и с каждого 4х12=48 м2, Берем 1000 кгс/м2 - суммарно с учетом собственного веса стали и монолитных ЖБ перекрытий, пирогов полов и эксплуатационной нагрузки.... 3х48х1000= 144тс. Разница в 3 раза.... что-то не так...

----- добавлено через 37 сек. -----
Насколько считаем узел на 44 тонны или на 144 тонны?
Да вы правы, что занизил усилие.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Вы уже поделили , не увидел. Ошибся
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 14:28
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: У1.JPG
Просмотров: 58
Размер:	85.3 Кб
ID:	211120  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 14:34
#30
andrewzzz


 
Регистрация: 18.02.2019
Сообщений: 33


Как просто 😊 Благодарю 🙏🏼
andrewzzz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 15:44
1 | 1 #31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от andrewzzz Посмотреть сообщение
Как просто 😊 Благодарю 🙏🏼
Пожалуйста. Для ВКР потянет. Для реального преоктирования - надо чтобы вылежалось.... и переспать с этой мыслью. Уточнить по ходу разработки.

И вообще в ходе ТЭО по расчетам может выясниться, что выгоднее другое решение.

----- добавлено через ~43 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При отсутствии нагрузки в среднем пролете на значительной части ригеля может возникнуть значительный обратный момент.
Возможно, имеет смысл подвешенные крайние колонны поставить на фундамент.
Перечитал. Это существенное дополнение над принять во внимание. Первый же расчет это наглядно покажет - куда коромысло пойдет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 17:52
#32
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Перечитал. Это существенное дополнение над принять во внимание. Первый же расчет это наглядно покажет - куда коромысло пойдет
Подвеска нагрузки к консоли - это частный случай предварительного напряжения.
А чем ниже доля постоянной нагрузки, тем в менее эффективно (в общем случае) предварительное напряжение МК
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разгрузка ригеля рамы переменного сечения с помощью консоли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Расчет рамы переменного сечения 24м Live8flo Лира / Лира-САПР 15 18.04.2013 20:23
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49