Цитата:
Сообщение от Staisi
Появился вопрос подходящий для этой темы. Может ли кто-нибудь подсказать по какой методике рассчитать толщину утепления балконной плиты, если ее полностью обернуть утеплителем? Здание общественное, расположено в СПб. Сейчас толщина утеплителя принята без каких либо расчетов.
|
В Вашем случае, для обеспечения внутри отапливаемого контура температуры выше Т_точки_росы Вам необходим нарисованный термовкладый и "упаковать"/"обернуть" экструдированным полистиролом консоль, 50 мм вполне достаточно. При чем если поверх консоли у Вас утеплитель лежит (плотно примыкает), то снизу он подвешен с воздушным зазором и смысла в этом почти нет. Утеплитель снизу также должен прилегать к ж/б консоли. Есть ещё вариант Несущий Теплоизоляционный Элемент (НТЭ) вместо термовкладыша, он и нагрузки воспринимает, и теплоизоляцию необходимую обеспечивает, и оборачивать не нужно будет и, как следствие, Ваша консоль будет тоньше.