Непрочитано 27.09.2011, 14:09 #1
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие?
Sergey 55555
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54

Доброго дня уважаемые коллеги!

Хочу попросить помощи. На сторительной площадке на существующее перекрытие, которое расчитано и несет 300 кг/м2 (из старых архивов).. хотят опереть оборудование (смотри прикрепленую схему). Максимальный вес 800 кг всего оборудования.
Моделировал в программе старую нагрузку и новую нагрузку - как простую балку для сопоставления момента от рассчитанной нагрузки и от новой.. разница совсем не большая в пару единиц. Следовательно плита будет при нагружении работать на допустимый максимум.

Вопросы следующие:
Можно ли разрешить опирание на данное перекрытие?!(нагрузка не шуточная, и есть сомнения что стоит нагружать данное перекрытие)
Если распределять нагрузку на плиту какую лучше будет использовать сетку болок?! (ну и соответственно сетка балок + тонкий лист по ним увеличит нагрузку на перекрытие) что не есть хорошо.

Заранее спасибо.
С уважением,

Вложения
Тип файла: doc 2.doc (182.0 Кб, 141 просмотров)

Просмотров: 4696
 
Непрочитано 27.09.2011, 14:41
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
Можно ли разрешить опирание на данное перекрытие?!
Если вы посчитали плиту по балочной схеме с учетом всех нагрузок и максимальный изгибающий момент получился меньше предельно допустимого (из расчета 300 кг/м2) - то опирать вполне можно без всяких распределительных балок.
Проверить свой расчет можете с помощью этой программы, ну или выложите схему с расположением плит перекрытия и нагрузок со всеми размерами.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 17:49
#3
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


В прикрепленном файле выкладываю схематично размеры плиты и ее опирание.
Точных размеров как не было, так и не будет предоставлено заказчиком к сожалению..
Вложения
Тип файла: pdf rrrrrr.pdf (25.2 Кб, 182 просмотров)
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 20:59
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Так на схеме нет вашей доп нагрузки от оборудования. Как тут посчитать? Никак. Нужна схема нагрузок с привязками к плитам (или к стенам). Также нужно знать назначение помещений и возможно есть другие нагрузки на плите, например перегородки.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 21:51
#5
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Нитонисе она есть в первом прикрепленном файле то есть там данаплощадка на которую будет действовать нагрузка в 800 кг на эту площадь..
На схеме я лишь показал расположение стен и расстояние между осями и стенами.

Решил полажить все-таки на плиту данное оборудование через небольшую балочную систему из швеллеров 16... получилось что нагрузка на перекрытия от оборудования 800 кг, плюс сама балочная система с листом толщиной в 6 мм по этой балочной сетке весит 650 кг.. то есть суммарная нагрузка по площади составила теперь 800+650=1450/3,2/2,2 = 205 кг/м2.. однозначно меньше допустимой, но все равно меня беспокоит.
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 04:32
#6
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Sergey 55555, так нет что-ли другой никакой нагрузки? Нет перегородок, нет нагрузки на оставшуюся свободную площадь? Если так, то и не надо вообще ничего делать, что вас беспокоит? Это вообще монолит или сборное перекрытие?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 07:57
#7
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Плита перекрытия монолитная. Беспокоит именно нагрузка и то что она не распределенная а сосредоточенная в разных местах по площади 3.2x2.2 Хочу избежать того чтобы была нагрузка от людей, чтобы на этой части не было возможности ходить... Так как при ее наличии нагрузка выростает в разы.. Поэтому за балочную систему. Ну и конечно чтобы более или менее распределить нагрузку точечную по площади.
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 09:55
#8
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Если расчитывать, "сосредоточенная в разных местах" по результатам будет мало чем отличаться от распределенной. Только, если все эти 800 кг приложить в одну точку, тогда будет какая-то разница (по опыту). У вас получается по сути, локальное "пятно" на плите размером 3,2х2,2 м, нагруженное 114 кг/м2. А плита несет 300 кг/м2, это на каждый квадратный метр по всей площади. А эти 300 кг/м2 - как в архивах представлено: "несущая способность" или "полезная нагрузка"? Если "несущая способность", тогда надо еще учитывать вес пола. Или там его тоже нет, просто голая плита без пола?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 11:48
#9
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Просто голая плита. Нагрузка максимальная в 300 кг/м2 - полезная нагрузка
То есть в принципе опирание возможно без боязни?!
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 12:33
#10
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Если плита в нормальном состоянии, да, можно. В ее сами видели, на месте были?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 18:11
#11
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Спасибо большое за рекомендации!
Сделали таким образом что часть балочной сетки оперли на стену и часть плиты, а часть вынесли на отдельностоящие опоры. То есть плита теперь должна понести нагрузку в любом случае, так как пригружена только малая часть.

С уважением!
Sergey 55555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Можно ли опереть лестничную клетку на перекрытие? Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2010 17:48
Можно ли закладваеть в проект вышедшее из эксплуатации оборудование GIP2009 Технологические решения (ТХ) 12 04.03.2010 16:08
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46