Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,835

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1152355
 
Непрочитано 17.01.2019, 16:17
#3081
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Nutaff,
Чем обеспечивается устойчивость колонн в плоскости?
Чем обеспечивается устойчивость средних колонн из плоскости?
Сейчас это практически механизм. Сообщений о ГИС нет только благодаря наклонной в плане стены
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 18:43
#3082
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Nutaff,
Чем обеспечивается устойчивость колонн в плоскости?
Чем обеспечивается устойчивость средних колонн из плоскости?
Сейчас это практически механизм. Сообщений о ГИС нет только благодаря наклонной в плане стены
Ну как я предполагаю, жестким диском перекрытия и покрытия
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 09:53
#3083
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста расчетную схему и дайте советов, покритикуйте. Заранее спасибо!
Привет! Откуда взялись 12 сочетаний нагрузок? И почему все шарниры в одной плоскости - вокруг у ?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 10:00
#3084
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Ну как я предполагаю, жестким диском перекрытия и покрытия
Неверное предположение. Жесткий диск должен где-то раскрепляться, а при шарнирных узлах некуда ему горизонтальные усилия передать. Должны быть связи или ядро жесткости, диафрагмы на худой конец. Из плоскости колонн еще есть связи по краям, там можно это обеспечить, и то я бы хоть через 1-2 ряда ставил, а не только с краю.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 13:30
#3085
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Привет! Откуда взялись 12 сочетаний нагрузок? И почему все шарниры в одной плоскости - вокруг у ?
Добрый день, спасибо, что отозвались))) Сочетания вбивал я сам, максимально возможное количество сочетаний тобишь предоставил программе, грубо говоря, ветер дует на ось Х или ветер дует на ось Y... так и набежало.. Не верно?
По шарнирам я брал по урокам с Ютуба, есть уроки по Скаду от Сергея Аскеровича, здание у меня аналогичное, поэтому я взял с его.. Ошибка?
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 14:18
#3086
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Kybig, нет, с шарнирами все правильно. Но вот с опорного узла лишние связи лучше снять.
С комбинациями действительно переборщили Они же вам только для расчета фундаментов нужны. Стоит оставить только самые показательные.

update:
На картинке во вложение указал не те связи. Ux по-любому лишнее, ее надо снять, а насчет Uz надо определиться будете ли вы делать базу жесткой из плоскости.
Картинку не стал править.


update2:
прошу прозения. Изначально все правильно было написано. Затупил вечером Uz - точно лишнее, Ux - надо смотреть жесткий ли узел будет из плоскости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 68
Размер:	142.6 Кб
ID:	210044  
__________________
I'm trained for nothing

Последний раз редактировалось radistMorze, 19.01.2019 в 11:18. Причина: описался
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 14:47
#3087
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Kybig, нет, с шарнирами все правильно. Но вот с опорного узла лишние связи лучше снять.
С комбинациями действительно переборщили Они же вам только для расчета фундаментов нужны. Стоит оставить только самые показательные.
Эти нюансы изменят сильно расчет? По связям я уберу, без проблем, а вот с комбинациями не знаю какие убрать)))) Да и зачем, чем больше вариантов - тем точнее расчет, так ведь?) Спасибо за совет, а в целом схема адекватная? Меня смущает подобранные колонны (20К1) и главные балки перекрытия (70Б1)... Какие-то колонны тонкие и балки толстые) не знаю даже... После подбора я в итоге колонны принял 30К1...
И еще вопрос - при моделировании я задавал предельные прогибы и перемещения колонн и балок и в итоговом расчете я получил критический коэф. (процент работы) конструкций, так вот, этот коэф уже с учетом всех прогибов и перемещений? (программа сама подобрала наилучшие профиля удовлетворяющие условиям прогиба?) или мне все равно нужно проверять прогибы и перемещения по СП?
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 15:14
#3088
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


radistMorze, какая версия скад? мой 21.1.1.1. так показывает
Вложения
Тип файла: docx Документ Microsoft Word.docx (446.5 Кб, 18 просмотров)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 22:36
#3089
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Николай Г., такая же, только пиратская. Вы не смотрели группы элементов? В группу Б1 входят балки с разной жесткостью. По идее это же неверно. Проверка для профиля делается по сечению, назначенному для группы, а из самих элементов беруются только РСУ, но не жесткости. Я прав? До этого всегда разные жесткости в разные группы добавлял. Но в этой схеме это правило почему-то не работает
Kybig, сильно или нет надо смотреть. Конкретно в этом случае не изменят, потому что у вас Mz реакция почти нулевая. Я думаю нет. Вам комбинации нужны для определения нагрузок на фундаменты и выяснения прогибов. Так что нужны только самые неблагоприятные. Сейчас уже удалять не надо раз составили, мешаться они не будут. По-моему нормальная схема Я бы только, как уже советовали, вертикальные связи в центр сместил и поставил горизонтальные. Заметил вы рядом еще одну тему создали. Вам там в общем по делу же все сказали, подобранная балка выглядит правдоподобно, колонна получается маленькой из-за шарнирного соединения с балкой. Попробуйте учесть эксцентриситет опирания. Скад подбирает сечения только по первому предельному состоянию, прогибы нужно отдельно самому проверять.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: развеэтонеоишбка.jpg
Просмотров: 34
Размер:	186.7 Кб
ID:	210077  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2019, 00:53
#3090
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Николай Г., такая же, только пиратская. Вы не смотрели группы элементов? В группу Б1 входят балки с разной жесткостью. По идее это же неверно. Проверка для профиля делается по сечению, назначенному для группы, а из самих элементов беруются только РСУ, но не жесткости. Я прав? До этого всегда разные жесткости в разные группы добавлял. Но в этой схеме это правило почему-то не работает
Kybig, сильно или нет надо смотреть. Конкретно в этом случае не изменят, потому что у вас Mz реакция почти нулевая. Я думаю нет. Вам комбинации нужны для определения нагрузок на фундаменты и выяснения прогибов. Так что нужны только самые неблагоприятные. Сейчас уже удалять не надо раз составили, мешаться они не будут. По-моему нормальная схема Я бы только, как уже советовали, вертикальные связи в центр сместил и поставил горизонтальные. Заметил вы рядом еще одну тему создали. Вам там в общем по делу же все сказали, подобранная балка выглядит правдоподобно, колонна получается маленькой из-за шарнирного соединения с балкой. Попробуйте учесть эксцентриситет опирания. Скад подбирает сечения только по первому предельному состоянию, прогибы нужно отдельно самому проверять.
Спасибо за разъяснения, да темы было две, только я ту создал в другом топике, так-как я просил по конструкциям подсказать (а не по самой схеме), но раз я там привел SCAD как расчетную программу, то тему перенесли в этот топик..)

Еще вопрос можно?) начал по этой же схеме фундамент считать в ЗАПРОСЕ, и немного встал в ступор.. в ЗАПРОСЕ нужно указать NMQ, а в самом скаде Mk, My, Qz, Mz, Qy - какой брать в ЗАПРОС и знаки в нем надо учитывать, когда вбиваешь? не могу найти по этому поводу ответ....
Спасибо за подсказки! Очень помогает!)
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2019, 14:40
#3091
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Я не пользуюсь запросом, поэтому не смогу ответить с каким знаком надо переносить туда. Я думаю вы уже поняли, что в SCAD "реакции" условно называют реакциями. реакция - это ведь сила, действующая со стороны связи на схему, а SCAD показывает наоборот силу со стороны схемы на связь. Правило знаков такое: положительная сила направлена против соответствующей оси, а положительный момент направлен так, что будет крутить схему по часовой стрелке, если смотреть с конца оси. Посмотрите здесь сообщение №13.
По примеру Фундамента думаю понятно будет как в запрос перевести нагрузки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 40
Размер:	135.3 Кб
ID:	210089  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2019, 00:13
#3092
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Николай Г., такая же, только пиратская. Вы не смотрели группы элементов? В группу Б1 входят балки с разной жесткостью. По идее это же неверно. Проверка для профиля делается по сечению, назначенному для группы, а из самих элементов беруются только РСУ, но не жесткости. Я прав? До этого всегда разные жесткости в разные группы добавлял. Но в этой схеме это правило почему-то не работает
Kybig, сильно или нет надо смотреть. Конкретно в этом случае не изменят, потому что у вас Mz реакция почти нулевая. Я думаю нет. Вам комбинации нужны для определения нагрузок на фундаменты и выяснения прогибов. Так что нужны только самые неблагоприятные. Сейчас уже удалять не надо раз составили, мешаться они не будут. По-моему нормальная схема Я бы только, как уже советовали, вертикальные связи в центр сместил и поставил горизонтальные. Заметил вы рядом еще одну тему создали. Вам там в общем по делу же все сказали, подобранная балка выглядит правдоподобно, колонна получается маленькой из-за шарнирного соединения с балкой. Попробуйте учесть эксцентриситет опирания. Скад подбирает сечения только по первому предельному состоянию, прогибы нужно отдельно самому проверять.
Здравствуйте еще раз, посмотрите схему пожалуйста, мною переделанную по всем советам. По Y перемещения горизонтальные почти свелись к нулю... а вот по Х стали почему-то еще больше.... Может быть я на горизонтальных связях шарниры поставил не так или расчетные длины связей...?
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2019, 00:49
#3093
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Вопрос не в тему, но любопытство мучает. Почему в схеме из #3080 одна из рам (вторая по счету от наблюдателя, если выставить схему в исходное положение) имеет малые перемещения по x, при отсутствии в ней связей/дисков/диафрагм в соответствующей плоскости?
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2019, 13:23
#3094
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Kybig, схему не приложили.
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2019, 13:43
#3095
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Kybig, схему не приложили.
Извиняюсь
Вложения
Тип файла: spr Автозаводская 1 другие связи.SPR (46.7 Кб, 21 просмотров)
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2019, 23:38
#3096
КАМАЗ

Инженер
 
Регистрация: 07.01.2013
Москва
Сообщений: 11


Всем здравствуйте! Прошу посмотреть доработанную схему. Советы и критика приветствуются.
Вложения
Тип файла: spr схема.SPR (62.3 Кб, 13 просмотров)
КАМАЗ вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:15
#3097
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
а вот по Х стали почему-то еще больше
Ну что ж, на это я только могу пожать плечами. Зато от температурных деформаций ушли Да и к тому же вы как-то слишком громко назвали увеличение в 1мм "еще больше". По мне дак это остались прежние.
Шарниры стоят правильно. Можно еще поставить шарнир по Uz, но необязательно. А вот расчетные длины действительно заданы не совсем верно, вертикальные и горизонтальные связи нужно в разные группы положить. Но на перемещениях это никак не скажется, эти длины учитываются только при проверке сечений по СП, Почитайте первые страницы пособия по скаду.
Препроцессор - графика, задание узлов, КЭ, нагрузок и т.п.
Процессор - расчет схемы, вычисление усилий в элементах, определение перемещений узлов (о расчетных длинах тут еще не зашла речь)
Процессор - анализ схемы, подбор сечений/армирования (вот тут расчетные длины выстреливают)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 39
Размер:	233.7 Кб
ID:	210150  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:35
#3098
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Ну что ж, на это я только могу пожать плечами. Зато от температурных деформаций ушли Да и к тому же вы как-то слишком громко назвали увеличение в 1мм "еще больше". По мне дак это остались прежние.
Шарниры стоят правильно. Можно еще поставить шарнир по Uz, но необязательно. А вот расчетные длины действительно заданы не совсем верно, вертикальные и горизонтальные связи нужно в разные группы положить. Но на перемещениях это никак не скажется, эти длины учитываются только при проверке сечений по СП, Почитайте первые страницы пособия по скаду.
Препроцессор - графика, задание узлов, КЭ, нагрузок и т.п.
Процессор - расчет схемы, вычисление усилий в элементах, определение перемещений узлов (о расчетных длинах тут еще не зашла речь)
Процессор - анализ схемы, подбор сечений/армирования (вот тут расчетные длины выстреливают)
Большое спасибо! Разобрался и перебрал схему, почитал больше инфы по расчетным длинам, выставил как нужно (было непонимание какие ставить длины если элементы в ГРУППЕ КЭ), колонны как говорится потолстели)))) Сейчас разбираюсь с расчетом фундамента под это здание
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 14:14
#3099
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста расчетную схему и дайте советов, покритикуйте. Заранее спасибо!
У вас как прогоны к балкам крепятся?
Если на одном болте, тогда ещё надо раскреплять вокруг оси z. A если на сварке, то марку стали нужно применять не легированную. Запрет на сварку в мороз и всё такое
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 21:22
#3100
КАМАЗ

Инженер
 
Регистрация: 07.01.2013
Москва
Сообщений: 11


[quote=МИНЗДРАВ;1779209]У вас как прогоны к балкам крепятся?
Прогоны крепятся на сварке. По поводу стали учту. По поводу ветра подскажите: я так понимаю, пульсацию надо считать для любого здания вне зависимости от высоты?
КАМАЗ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58