Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Nutaff,
Чем обеспечивается устойчивость колонн в плоскости? Чем обеспечивается устойчивость средних колонн из плоскости? Сейчас это практически механизм. Сообщений о ГИС нет только благодаря наклонной в плане стены |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
Ну как я предполагаю, жестким диском перекрытия и покрытия
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Неверное предположение. Жесткий диск должен где-то раскрепляться, а при шарнирных узлах некуда ему горизонтальные усилия передать. Должны быть связи или ядро жесткости, диафрагмы на худой конец. Из плоскости колонн еще есть связи по краям, там можно это обеспечить, и то я бы хоть через 1-2 ряда ставил, а не только с краю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
По шарнирам я брал по урокам с Ютуба, есть уроки по Скаду от Сергея Аскеровича, здание у меня аналогичное, поэтому я взял с его.. Ошибка? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Kybig, нет, с шарнирами все правильно. Но вот с опорного узла лишние связи лучше снять.
С комбинациями действительно переборщили Они же вам только для расчета фундаментов нужны. Стоит оставить только самые показательные. update: На картинке во вложение указал не те связи. Ux по-любому лишнее, ее надо снять, а насчет Uz надо определиться будете ли вы делать базу жесткой из плоскости. Картинку не стал править. update2: прошу прозения. Изначально все правильно было написано. Затупил вечером Uz - точно лишнее, Ux - надо смотреть жесткий ли узел будет из плоскости.
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 19.01.2019 в 11:18. Причина: описался |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
И еще вопрос - при моделировании я задавал предельные прогибы и перемещения колонн и балок и в итоговом расчете я получил критический коэф. (процент работы) конструкций, так вот, этот коэф уже с учетом всех прогибов и перемещений? (программа сама подобрала наилучшие профиля удовлетворяющие условиям прогиба?) или мне все равно нужно проверять прогибы и перемещения по СП? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Николай Г., такая же, только пиратская. Вы не смотрели группы элементов? В группу Б1 входят балки с разной жесткостью. По идее это же неверно. Проверка для профиля делается по сечению, назначенному для группы, а из самих элементов беруются только РСУ, но не жесткости. Я прав? До этого всегда разные жесткости в разные группы добавлял. Но в этой схеме это правило почему-то не работает
Kybig, сильно или нет надо смотреть. Конкретно в этом случае не изменят, потому что у вас Mz реакция почти нулевая. Я думаю нет. Вам комбинации нужны для определения нагрузок на фундаменты и выяснения прогибов. Так что нужны только самые неблагоприятные. Сейчас уже удалять не надо раз составили, мешаться они не будут. По-моему нормальная схема Я бы только, как уже советовали, вертикальные связи в центр сместил и поставил горизонтальные. Заметил вы рядом еще одну тему создали. Вам там в общем по делу же все сказали, подобранная балка выглядит правдоподобно, колонна получается маленькой из-за шарнирного соединения с балкой. Попробуйте учесть эксцентриситет опирания. Скад подбирает сечения только по первому предельному состоянию, прогибы нужно отдельно самому проверять.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
Еще вопрос можно?) начал по этой же схеме фундамент считать в ЗАПРОСЕ, и немного встал в ступор.. в ЗАПРОСЕ нужно указать NMQ, а в самом скаде Mk, My, Qz, Mz, Qy - какой брать в ЗАПРОС и знаки в нем надо учитывать, когда вбиваешь? не могу найти по этому поводу ответ.... Спасибо за подсказки! Очень помогает!) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Я не пользуюсь запросом, поэтому не смогу ответить с каким знаком надо переносить туда. Я думаю вы уже поняли, что в SCAD "реакции" условно называют реакциями. реакция - это ведь сила, действующая со стороны связи на схему, а SCAD показывает наоборот силу со стороны схемы на связь. Правило знаков такое: положительная сила направлена против соответствующей оси, а положительный момент направлен так, что будет крутить схему по часовой стрелке, если смотреть с конца оси. Посмотрите здесь сообщение №13.
По примеру Фундамента думаю понятно будет как в запрос перевести нагрузки.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Вопрос не в тему, но любопытство мучает. Почему в схеме из #3080 одна из рам (вторая по счету от наблюдателя, если выставить схему в исходное положение) имеет малые перемещения по x, при отсутствии в ней связей/дисков/диафрагм в соответствующей плоскости?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Kybig, схему не приложили.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Ну что ж, на это я только могу пожать плечами. Зато от температурных деформаций ушли Да и к тому же вы как-то слишком громко назвали увеличение в 1мм "еще больше". По мне дак это остались прежние.
Шарниры стоят правильно. Можно еще поставить шарнир по Uz, но необязательно. А вот расчетные длины действительно заданы не совсем верно, вертикальные и горизонтальные связи нужно в разные группы положить. Но на перемещениях это никак не скажется, эти длины учитываются только при проверке сечений по СП, Почитайте первые страницы пособия по скаду. Препроцессор - графика, задание узлов, КЭ, нагрузок и т.п. Процессор - расчет схемы, вычисление усилий в элементах, определение перемещений узлов (о расчетных длинах тут еще не зашла речь) Процессор - анализ схемы, подбор сечений/армирования (вот тут расчетные длины выстреливают)
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Цитата:
Если на одном болте, тогда ещё надо раскреплять вокруг оси z. A если на сварке, то марку стали нужно применять не легированную. Запрет на сварку в мороз и всё такое |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |