05.11.2015, 07:02 | 1 | 1 | #1 |
Нужен ли раздел АР для блочно-модульного здания?
архитектор
Харьков
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 13746
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Эксперт несколько "перебдел", как мне кажется. «Блочно-модульная котельная» по сути является полнокомплектным изделием, а не зданием - объектом капитального строительства. Изделие это производится изготовителем в соответствии с ТУ, разработанными для него, и согласованными в установленном порядке. То есть, техническую документацию на эту котельную уже и так проверять должны были, при согласовании ТУ. Проектная документация разрабатывается на объект капитального строительства (ОКС), а не на изделие, и ПП РФ распространяется только на ОКС:
Цитата:
Мне кажется, достаточно написать в ответ что-то в духе: "Блочно-модульная котельная является полнокомплектным изделием полной заводской готовности, выпускаемым в соответствии с ТУ ..., и , соответственно, не относится к объектам капитального строительства на основании ГОСТ 25957-83, в связи с чем разработка проектной документации для этого изделия не требуется, так как архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства (п.1 ст.48 Градостроительного кодекса РФ). ТУ... представлено к рассмотрению экспертизы."
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Сведения от таких блочных зданиях включаются в проектную документацию. Ничего особого там не требуется - информация о здании и ровно 2 листа из документации на БМК - план, разрезы, фасады. Да, БМК - это изделие, но использованное в качестве здания. Причем оно должно быть ещё и правильно выбрано (из массы аналогичных изделий), в первую по своей технологической схеме. Это изделие должно соответствовать как своему назначению, так и действующим нормам. У правильных изготовителей БМК имеется и Разрешение на использование изделия, и Сертификат соответствия, и Заключение экспертизы промышленной безопасности. И правильные поставщики выдают все необходимые документы (да они у них и на сайтах есть). Если чего-то нет на сайте, то покупателям предоставляется обязательно, причем иногда основные чертежи и в DWG. А экспертиза просто обязана убедиться, что в ПД применены правильные изделия, соответствующие как требованиям для конкретного объекта, так и общим требованиям норм. Надо просто в составе ПД приложить все необходимые документы. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Ну так я об этом и написал:
Кроме ТУ, у производителя, конечно, должны могут быть паспорт на изделие, сертификат, разрешение, заключение, и любая другая бумажка, которую выдаст/потребует офоромить экспертиза промбезопаности при согласовании технической документации такой котельной. Вот эти документы эксперт строительной экспертизы и может требовать предоставить, только он же не требует... Но это всё заботы производителя такой БМК, а не проектной организации, проектирующей объект капитального строительства - свинокомплекс. ГИП, похоже, тоже шибко "бдящая", что архитектору "выслала проект спец. организации на эту самую котельную, дабы разработать АР", то есть тупо перерисовать всё, без понимания что для чего вообще нужно. ГИП хочет, видимо, взять на себя ответственность за "чужую" БМК...
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Разрезы не входят в АР..
В данной конкретной ситуации, по-моему, проще вычертить планы и фасады, и написать пояснительную (по ППРФ №87).. Это займет меньше времени, чем обоснование отсутствия необходимости в рахработке АР на БМК..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Делал 2 года назад АР на полузаглубленный с обваловкой пожарный резервуар. В администрациях сидят формалисты, быстрее этот АР нарисовать чем с ними бороться.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
Сильно поржу, если увижу чертежи фасадов этого сооружения.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ну, а если разрезы уже нарисованы? Стереть? Да конечно, вопрос "гроша выеденного" не стоит.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Offtop: Спасибо, поржал.
Поиграю в Вашего эксперта. Замечания повторные: Почему отсутствуют относительные высотные отметки, и какая отметка принята за "нулевую"? И почему, собственно, не все отметки конструкций проставлены? Не показаны ограждения лестницы на перепаде отметок 1,55 метра. Отрицательного заключения от меня Вам не миновать. Давайте, кормите меня ещё!
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Offtop: Объект в пригороде, заказчику в их администрации сказали, что для разрешения на строительство нужны вот такие докумиенты ..., АР, ... я за выходные своял, заказчик в понедельник получил разрешение, ну и мне неплохую с учетом моих "трудозатрат" премию. Все довольны!
п.с. там с конструктивом "песня": резервуар типовой, но просто серия администрацию не устроила, пришлось делать КР, вырезать виды из серии и наляпливать их на рамку со штампом. Плагиат, а куда деваться
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 05.11.2015 в 11:44. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Короче говоря, Aris_pole, требуйте премию от Вашего ГИПа!
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А администрация обязана действовать "по закону", вот и требуют. А на картинках - чертежи БМК, которые можно и в ПД включить. С добавлением специй или разбавлением по вкусу. Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 05.11.2015 в 13:10. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
"Вкусные" чертежи, бесспорно. А кто готовил - разработчики БМК или "рисовальщики-плагиатщики"?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 24.03.2011
Харьков
Сообщений: 51
|
В общем,спасибо за ответы))
ГИП мой сказала надо-значит надо...будем разрабатывать АР-ну и хорошо,денюжку заработаем=) я так поняла,что мое начальство спорить с экспертизой не любит, хотя иные ее требования ставят меня в тупик... ----- добавлено через ~6 мин. ----- тут было дело принципа. чисто для себя на будущее... |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А правильные продавцы БМК делают примерно так же. Даже получше. Да и для любого сложного изделия положено выдавать монтажный чертеж, чтобы можно было сделать фундаменты, подключить сети. Вот они и выдают. Для строительной площадки примерно 40 листов всех комплектов. В ПД из них может потребоваться не более десятка во все разделы. При этом "строительная" часть самое простое, важнее технология и присоединения коммуникаций. А полная документация на БМК состоит из сотен листов конструкторских чертежей, которые никому не выдаются. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Нужен ли раздел ОВ при отоплении электрическимм конвекторами? | Андрей Сергеевич | Отопление | 2 | 16.01.2014 17:34 |
Можно ли раздел КЖ и АР с разделом АС в одном проекте разрабатывать? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.02.2011 11:08 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |