| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление ферм типа Молодечно

Усиление ферм типа Молодечно

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2016, 16:17 #1
Усиление ферм типа Молодечно
vit.z.
 
КЖ, КМ, АР, АС
 
ТУЛА
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,093

Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость в усилении ферм типа молодечно, но как выяснилось методик и рекомендаций по данному вопросу очень мало если не сказать что вообще нет. Коллеги подскажите литературу какую на данную тему.
Всем заранее спасибо.

P.S. Интересует больше усиление узлов.
Просмотров: 37021
 
Непрочитано 24.02.2016, 16:25
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Как и везде - сначала причина усиления, потом усиление.

Усиление фланцевого узла - частая штука. У нас тут в одном супермаркете наваривали ребра вокруг фланцев, но, я думаю, можно придумать что-нибудь получше.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 16:47
#3
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Как и везде - сначала причина усиления, потом усиление.
В моем случае причина - ошибка проектирования. Проектировал не я, но усиливать мне. Фермочка то всего 12м и слава богу без фланцев, но и тут проектировщики смогли накосячить. Изучая данную тему никак не могу найти методику расчета усиления узлов. В моем случае не проходит узел опорный раскос - верхний пояс, как по самому поясу так и по сварным швам. Если есть какая информация, поделитесь кто чем может.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:28
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
не проходит узел опорный раскос - верхний пояс, как по самому поясу так и по сварным швам
вот с этого бы сразу) Пояс на продавливание/вырывание (щас придет Бахил будет смеяться)?

Сечения этих элементов подскажете? Можно накладочки присобачить, на самом деле.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 17:53
#5
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Верх. пояс 100х4 С245, N=-14тс,
Оп.раскос 60х3 С245, N = 16тс.
Угол 30гр.
Блин что то забыл как рисунок вставить((.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
щас придет Бахил будет смеяться
Ну всегда пожалуйста ждем))
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:53
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Offtop: Не к добру это...
А картинка то где?
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Фермочка то всего 12м
Такие бывают? замотать скотчем - делов то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 18:03
#7
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Пытаюсь выложить, руки крюки мешают)). По СП узел Г.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Такие бывают? замотать скотчем - делов то.
Да и не такое бывает. А скотчем это я не умею.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Не к добру это...
???

----- добавлено через ~6 мин. -----
Люди добрые, ну какой еще скотч, ну что вы в самом деле, ферму 24м двойным скотчем усилять будем что ли?

Последний раз редактировалось vit.z., 24.02.2016 в 18:11.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 18:38
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Верх. пояс 100х4
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Оп.раскос 60х3
Ути какие малыши. Небось снега мало) Фермы смонтированы?

Узел, говорят, можно приваркой ребер-накладок в плоскости фермы усиливать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 18:45
#9
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ути какие малыши. Небось снега мало)
Такие маленькие, аж страшно)) Снег 180. Ну в принципе к самим элементам у меня претензий нет, проблемы в узлах.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Узел, говорят, можно приваркой ребер-накладок в плоскости фермы усиливать.
Ну я склоняюсь к такому решению, вот только сколько вешать в граммах?)) Что то зацепиться то и не за что.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:03
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
ферму 24м
???
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:17
#11
Frend-boy

"инженер"
 
Регистрация: 19.07.2012
Рязань
Сообщений: 7


Здравствуйте! Как раз хотел то же самое спросить, по поиску нашел тему, но что то никто ничего не пишет.
У меня та же ситуация, фермы изготовлены, но заказчик захотел рядом с этим складом еще какое то здание, и будет оно метров 16 выше...
Естественно, крайние три фермы не проходят (снеговой мешок). Не могли бы Вы порекомендовать какую нибудь методику или литературу?
Frend-boy вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:24
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Frend-boy Посмотреть сообщение
Не могли бы Вы порекомендовать какую нибудь методику или литературу?
некому писать такие методики, пособия, рекомендации и т.д.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:32
#13
Frend-boy

"инженер"
 
Регистрация: 19.07.2012
Рязань
Сообщений: 7


Жаль...Буду сам что-то придумывать...
Спасибо!
Frend-boy вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 20:29
1 | #14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~6 мин. -----
Люди добрые, ну какой еще скотч, ну что вы в самом деле, ферму 24м двойным скотчем усилять будем что ли?
Offtop: Позор вам, коллега и земляк!
не двойным, а четверным (ибо l^2)
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 21:15
#15
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop: Коллеги (Бахил и Бармаглотище) , зачем вы пишите глупости? Если вам нечего сказать по теме, а вам судя по всему нечего сказать, то не пишите глупости, для этого есть раздел Разное.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 21:23
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, вот та же мысль была, чесслово))
 
 
Непрочитано 24.02.2016, 21:58
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Offtop: Коллеги (Бахил и Бармаглотище) , зачем вы пишите глупости? Если вам нечего сказать по теме, а вам судя по всему нечего сказать, то не пишите глупости, для этого есть раздел Разное.
Offtop: это не глупости, это стеб. Не обижайся.. = )) Просто одна фраза "ферма 12метров пролет" вызывает нездоровое хихиканье.

По теме - а что вообще можно сделать, за исключением накладок либо ребер? я вот других вариантов конструктива не представляю себе (если только действительно скотчем не замотать ). Расчетную методику такого усиления не найдешь, ее, скорее всего, не существует. Вообще расчетной методики бесфасоночных узлов с ребрами/накладками вряд ли найдешь, сомневаюсь я в их наличии. Либо моделируй узел в трехмерке - либо "интуитивно" принимай усиление. Вообще, бесфасоночные узлы не так хорошо изучены, вон выше в теме про них сколько копий уже сломано. А уж как там будет работать накладка... "Аллах знает, но мне не говорит" (с)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление.png
Просмотров: 613
Размер:	174.3 Кб
ID:	165940  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.02.2016 в 22:13.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 22:06
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Взять накладки толщиной 10, например, приварить их к раскосу так, чтоб шов воспринял своей длиной 2 усилия в поясе (с учетом труднодоступности и сварки на высоте шов получиться должен очень плохим). Нижний шов такой же длины. Вот и получим примерные размеры трапеции накладки.
 
 
Непрочитано 24.02.2016, 22:18
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Arikaikai, в экстрасенсы записался? Где узел и что усиливать? Швы не проходят или что?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вот Бармаглотище картинку дал. Так там, кроме скотча, можно подпорки поставить. Есть что обсуждать.
А у ТС - ничего.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 22:34
#20
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ну я честно говоря уже и не надеюсь на советско-российские методики, думал может кто что из зарубежного что подскажет, а взять накладочку 10мм и приварить ее к раскосику 60х3 это как-то не комильфо. Бум думать, искать ибо кто ищет тот всегда найдет.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
выше в теме про них сколько копий уже сломано
это про центровку раскосов? почитаем

Offtop: Да кстати желающие поговорить про l^2 быстро вспомнили про h/l потом немного пошевелили извилиной и молча опозорились

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А у ТС - ничего
Ну как это нечего? П. 3,5,7 информация исчерпывающая. Картинку нарисовать, с поясом и раскосом? Ну не получилось у меня картинку вставить не сумел.
vit.z. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление ферм типа Молодечно

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Определение строительного подъема существующих ферм Romegv Металлические конструкции 28 10.03.2015 15:34
Усиление опорных фасонок ферм Кэтрин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.03.2009 09:35
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53