| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление ферм типа Молодечно

Усиление ферм типа Молодечно

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2016, 16:17
Усиление ферм типа Молодечно
vit.z.
 
КЖ, КМ, АР, АС
 
ТУЛА
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,093

Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость в усилении ферм типа молодечно, но как выяснилось методик и рекомендаций по данному вопросу очень мало если не сказать что вообще нет. Коллеги подскажите литературу какую на данную тему.
Всем заранее спасибо.

P.S. Интересует больше усиление узлов.
Просмотров: 37173
 
Непрочитано 25.02.2016, 07:52
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
П. 3,5,7 информация исчерпывающая
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Фермочка то всего 12м

Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
ферму 24м
так где правда?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 08:20
#22
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
так где правда?
Ферма 12м. Читайте предыдущие посты. На счет фермы 24м - это был сарказм по поводу усиления скотчем.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 08:29
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Читайте предыдущие посты
там читать нечего
а "усилить" узлы можно только их разгрузкой
возможно переработать решетку, увеличив количество прогонов и у меньшив нагрузки на узлы
хз, но как вариант пересчитать возможно
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:56
#24
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а "усилить" узлы можно только их разгрузкой
возможно переработать решетку, увеличив количество прогонов и у меньшив нагрузки на узлы
Можно опорный раскос взять 80х80. Тогда и узел пройдет, и соотношение сторон будет получше. Все-таки 100х100 и 60х60 для опорных узлов так-себе соотношение мягко говоря.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:58
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Кутузов, схемы нет, трудно что-то обсуждать.

Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Можно опорный раскос взять 80х80
80 с соткой нормально сварится? Не помню минимальные расстояния.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 10:12
#26
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Кутузов, схемы нет, трудно что-то обсуждать.
Сечения, угол и усилия есть. Что-то прикинуть можно. Недостающие параметры принял в пределах разумного. 60х60 действительно не проходит в узле, но это и не удивительно. Соотношение размеров стремное для самого нагруженного узла. Плюс тонкие стенки, где-то со сварочным током переборщат и добрый вечер.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
80 с соткой нормально сварится?
Просто идеально
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 11:01
#27
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Можно опорный раскос взять 80х80.
К сожалению фермы уже смонтированы, не представляю как можно раскос поменять. Есть конечно мысли наварить два ребрышка скажем по 5см длинной как бы в продолжение раскоса.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 11:09
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
не представляю как можно раскос поменять.
Накинуть уголки слева и справа от пояса, связать планками, срезать к чертовой бабушке раскос....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 11:30
1 | #29
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Накинуть уголки слева и справа от пояса, связать планками, срезать к чертовой бабушке раскос....
Простой и надежный вариант, в некоторых местах, где совсем плохо наверно так и сделаем, но старый раскос срезать то наверно и не надо. Это вариант общий для многих ферм но не такой эстетичный как сами фермы типа Молодечно. Кстати многие просят именно молодечно из за эстетики.

Последний раз редактировалось vit.z., 25.02.2016 в 11:46.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 11:42
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Простой и надежный вариант
это позволит выполнить демонтаж опорного раскоса.... суммарное количество швов по 2 с каждой стороны в точке примыкания пояса - итого 4 позволить снизить напряжение в шве и стенке пояса. Планки поддержат и соединят их.

Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Кстати многие
после выполнения расчетов радостно прыгают с криками "Кто молодец - я молодец! " в грязных сапогах на столе у соседа на подписанных всем отделом чертежах и вопят что у них опорный раскос всего-то 80х4!!!! Кагешно! Он же растянутый... и благополучно идут курить забыв про периметр сварных швов.... и что силовой поток через периметр шва просто не передать!

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
из за эстетики
которая со временем обрастает блуждающими уголками и фасонками....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 12:43
#31
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
К сожалению фермы уже смонтированы, не представляю как можно раскос поменять
Раз такое дело, давай картинку или фото. Варианты в голове крутятся. Гадать желания особо нет.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 13:21
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
после выполнения расчетов
в расчеты входят и полноценные расчеты узелков по приложению Л. СП 16. Если не выполнил их - расчет не стоит и выеденного яйца. Курение вредит здоровью.
 
 
Непрочитано 26.02.2016, 08:20
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в расчеты входят и полноценные расчеты узелков по приложению Л. СП 16.
руководство считает иначе....

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если не выполнил их - расчет не стоит и выеденного яйца.
на пол яйца потянет....

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Курение вредит здоровью.
Умрешь здоровым....

----- добавлено через 31 сек. -----
vit.z., будет схема или картинка лепая?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 08:34
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vit.z., будет схема или картинка лепая?
Offtop: "воду в бассейн нальём когда с вышки прыгать научитесь" (с)
...ещё пару страниц поупражняйтесь...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 08:35
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Бахил, как без тебя тут обошлось.... даже соскучились.

----- добавлено через 42 сек. -----
Народ топчется как утром у винного.... ждёт пока картинку дадут....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 10:14
#36
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Даю картинку! Offtop: Раз уж без нее никак...


----- добавлено через ~3 мин. -----
Дублирую исходные данные:
Верх. пояс 100х4 С245, N=-14тс,
Оп.раскос 60х3 С245, N = 16тс.
Угол 30гр.
Опорный узел не проходит. По СП прил. Л, рис. Г.
Повторяю вопрос.
Нужна литература, методики или рекомендации по усилению ферм типа Молодечно в частности узлов (лучше опорного).
Жду шквала рекомендаций
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка.JPG
Просмотров: 846
Размер:	46.4 Кб
ID:	166024  

Последний раз редактировалось vit.z., 26.02.2016 в 10:33.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:18
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Ну, ждать-то можно много чего. Вопрос - чего именно дождешься
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 10:29
#38
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Ну, ждать-то можно много чего. Вопрос - чего именно дождешься
Жду естественно дельных советов и рекомендаций, но к сожалению народ у нас такой что приходится ожидать чего угодно. Народ злой какой то в последнее время стал.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:42
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Напряжение в раскосе 2340, в шве - 1500. И что не проходит?
Или опорная пластина?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 10:49
#40
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
что не проходит?
Не проходит сварной шов и пояс на выравнивание.
vit.z. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление ферм типа Молодечно

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Определение строительного подъема существующих ферм Romegv Металлические конструкции 28 10.03.2015 15:34
Усиление опорных фасонок ферм Кэтрин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.03.2009 09:35
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53