| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
1. По интересующей границе поставить разрезные шарниры большой жесткости (например, 1e8)- Рис.1.1. Разреженный решатель выдает реакции в этих шарнирах - Рис.1.2 - это и есть нагрузка от одной части конструкции на другую. Но фронтальный решатель нет, к сожалению. 2. Сохранить модель под другим именем. Удалить верхнюю часть здания, от которой надо определить нагрузку на нижнюю часть. Во всех узлах оставшейся нижней части поставить жесткие опоры. Открыть исходную модель. Из посчитанной исходной модели импортировать в модель нижней части перемещения всех узлов (Узловые нагрузки - Смещения опор - Импортировать). После стат. расчета на границе получите реакции - Рис.2. Это то, что надо.
__________________
Конструкция простит ... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Инженер-96, спасибо за отклик !
На счет второго способа уже думала, но пока руки не дошли ))). Да он и более понятен.... Первый способ - интересный. Но, честно говоря, не поняла пока, какую именно границу выбирать (в контексте расчета на продавливание). Неужели границу "плита-пилон"? И большие задачи наверное не потянет решатель... |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Нет. Функция "Сечение" для этого предназначена. Только не забудьте Ss умножить на толщину пилона.
??? Зачем такие сложности? |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
Что касается продавливания плиты пилоном, то нагрузка на фрагмент не очень-то поможет (если считается не ФП). Для расчета на продавливание надо определить суммарные усилия в плите по расчетному контуру продавливания. Но я не вижу в этом смысла - зачем каким-то образом определять усилия по какому-то условному контуру и затем по какой-то условной методике (не сниповской) считать на продавливание? Мне кажется, что лучше и проще взять среднее значение выдаваемой программой поперечки по этому же контуру. Усилия Ss и вертикальная нагрузка - это разные вещи. Сравните реакции под любым пилоном или стеной с Ss. А сложности небольшие, все делается за 5 минут.
__________________
Конструкция простит ... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
В СП рассматривается только случай действия сосредоточенной силы и момента. См. п. 8.1.46 СП 63. От пилона же нагрузки будут не сосредоточенными, а распределенными, причем неравномерно. Что делать в этом случае, СП не говорит.
__________________
Конструкция простит ... |
|||
|
||||
А если все же задать пилон стержневым элементом? В местах соединения стержня с перекрытием ввести ажт, имитируя реальные габариты пилона, тем самы получая более реальное распределение усилий между вертикальными элементами. Затем определить N и M пропорционально габариту пилона и длине пилона, которая перекрывается контуром продавливания.
|
||||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
__________________
Конструкция простит ... |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
|
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
non-live,
вы никогда не обращали внимание на то, что для стенки толщиной 1 м напряжения Ss и линейные реакции Az не равны? Сказывается стесненность поперечных деформаций при ненулевом коэффициенте Пуассона.
__________________
Конструкция простит ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилия в узле примыкания пилона и плиты | Nik6889 | SCAD | 9 | 19.02.2017 15:16 |
Получение/выбор усилий для расчета рамных узлов (Лира 2015) | YarUnderoaker | Лира / Лира-САПР | 25 | 27.11.2015 17:05 |
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность | andr2008 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 03.03.2014 08:49 |
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. | Дзяниска | Основания и фундаменты | 3 | 31.01.2013 22:59 |
Как расчитать КЛ-0.4кВ по потере напряжения, и что делать если он не проходит по потерям | zhamir | Электроснабжение | 17 | 07.12.2011 10:57 |