| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.10.2011, 19:41 | #1 | |
Полипропиленовые трубы для горячей воды, а какие они?
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283
|
||
Просмотров: 35361
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А верить надо паспортам на трубы. Они выпускаются разными фирмами, с разными видами армирования. У каждого вида трубы - свое назначение. И качество разное, причем очень разное. Да и "горячая вода" разная бывает. Одно дело - ГВС, другое - отопление. И там, и там горячая вода, но температуры разные. А в паспорте на трубу указаны пределы применения по температуре. Вот этим и надо руководствоваться. |
|||
|
||||
Цитата:
А мы и стали спорить, вот и решил узнать ответ на этот вопрос. Огромное спасибо за пояснение |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Что касается полипропиленовых труб с фольгой (армированием), так это те же самые не армированные трубы, только на них наклеена фольга и защищена дополнительным слоем полипропилена. При монтаже в местах стыков защитный слой и фольгу счищают, так что быть менее прочной чем не армированная, труба с фольгой быть не может, это бред.
Есть ещё трубы армированные стеклопластиком, их зачищать не нужно, это отдельная технология производства. Стоит отметить что трубы армированные фольгой стоят у меня дома и на отоплении (95єС) и на горячую воду, проблема одна, в паре мест некачественно приклеена фольга к основной трубе - в этом месте вздутие защитного слоя, проблем с этим нет, можно срезать пузырек ножом. Три года уже отстояли, и ещё тридцать отстоят, ничего с ними не будет. А преподавателю передай что в магазинах могут быть не правы лишь не надолго, если трубы будут разваливаться, их просто брать перестанут. А про то что фольга расширяется больше полипропилена, так это вообще полнейшее профанство, пусть хоть свойства материалов посмотрит из любопытсва.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Фольга не плавится, пожтому её счищают ), да защитный слой тонкий, так потому что целые хлысты (они по 4м длиной выпускаются)редко куда нужны их режут по-жизни.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Тут возник новый вопрос. я все-таки откопал дома трубу для горячей воды, вот она .
Как видно, тут толщина слоев пропилена почти одинаковая, и фольга внутри (да это даже больше похоже на лист тонкой стали, свернутой в трубочку) находится по середине толщи трубы. Труба с красной полоской, для горячей воды. Что тут зачищать? не срезать же половину толщи, да и не выступает эта "арматура". Мы просто в паяльник вставляли одну трубу, другую трубу надевали на паяльник (паяльник для труб разумеется), ну две трубы вставлялись в соединительную муфту, ну вобщем 2 трубы подплавляли, потом соединяли их и они застывали. |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
А это точно не стеклопластиком армированно? До боли знакомый срез, только с металлом в качестве армировки я его ни разу не видел.
UPD:хотя нет, со стеклопластиком так То о чём я говорил :
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 06.10.2011 в 22:23. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Что-то не могу найти такой трубы в нете, кто производит?
Зато нашёл свои пузырьки не страшные: для тех кто ещё не понял что это:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температура горячей воды в месте водоразбора | pahmara | Водоснабжение и водоотведение | 38 | 17.08.2017 17:52 |
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы | Smartboy | Металлические конструкции | 232 | 05.09.2015 12:10 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Как провести трубопровод горячей воды на опорах? | андрейсантехник | Инженерные сети | 2 | 28.11.2009 21:49 |
Сколько ккал/час на одного человека горячей воды принять? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.10.2007 15:26 |