| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.01.2013, 09:37 | #1 | |
Расчет трубы, заполненной бетоном на действие момента
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 12937
|
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 18.01.2013 в 14:37. Причина: по Кикину, конечно, это меня за туманом потянуло... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Вам следует "привести" бетон к стали через соотношение их модулей упругости (коэф. приведения) и дальше опять посчитать как стальное сечение. Но у вас уже будут в этом случае расчётные площадь сечения, момент сопротивления сечения больше, чем у трубы без бетона. Соответственно и расчётный запас получится выше, чем 2.5%. Но вообще то надо считать на вертикальную силу и изгибающий момент как внецентренносжатый элемент, так правильнее, чем просто расчёт трубы на изгиб.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
какие отношение имеет заполнение бетоном к паре сил? И растяжение и сжатие будет в крайних точках, т.е. по металлу и на момент бетон не повлияет (разве что добавит устойчивость стенкам, но это другая опера).
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 25
|
Бетон значение имеет. Без бетона та часть трубы, которая будет сжата, при достижении определенного усилия потеряет устойчивость - "подломится". Труба, заполненная бетоном при тех же усилиях - нет. Бетон не даст. Он в этом случае будет работать на сжатие, то есть в выгодных для себя условиях работы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 25
|
Посчитал как трубу без бетона. Опоры на винтовых сваях под теплосети. На одну неподвижную опору приходилась большая горизонтальная нагрузка, к тому же приложенная высоко от земли (примерно 3,3 м) плюс еще "шарнир" в земле (из приложения "В" СП24.13330.2011 "Свайные фундаменты", рисунок В.1) У нас на работе его условно считают z=1,8 м в глубину от поверхности земли. Итого 3,3+1,8 = 5,1 м - серьезное плечо для момента. Пришлось брать для этой опоры сваю из трубы Дн=325, вместо Дн=219 (как на других опорах). Не хотелось ради одной опоры отдельную сваю заказывать.
А вообще, если грубо смоделировать, то вместо трубы металлической можно представить свернутый в трубочку ватман. Он согнется (подломится) а вот если в него, как в опалубку бетон во внутрь залить (без каркаса арматурного) и попробовать согнуть - усилие гораздо большее потребуется Последний раз редактировалось most981, 05.04.2013 в 08:46. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
most981
все правильно сделали, у нас в институте были недавно испытания трубобетонных изгибаемых элементов...без специальных связей (анкеров, упоров) труба с бетоном не работают, но устойчивость сжатой части трубы (введу того, что она заполнена изнутри бетоном) позволяет ее считать с учетом пластики, т.е. использовать в расчете пластический момент сопротивления |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
Цитата:
если есть практическая необходимость или научный интерес есть иностарнные публикации на эту тему...с подобными опытами А-Леха: не работает Вы имеете введу проявление эффекта обоймы...но есть другие положительные свойства, о том что писал выше |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 34
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет дымовой трубы | TuDim | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 13.06.2011 13:55 |
Расчет шпунтового ограждения из стальной трубы заполненной бетоном. | Makson | Основания и фундаменты | 10 | 02.11.2010 12:48 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |