| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.11.2012, 09:17 | #1 | |
Нужна ли спецификация на крепежные элементы в кровле?
Томск
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 12927
|
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,296
|
Да все так. Исключение если они из драгоценных металов и продаются поштучно
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,296
|
хм..... я ни раз не считал. Т.к. на один метр квадратный покрытия идет пять-семь штук саморезов. Считал количество болтовых соединений однажды, по просьбе заказчика, т.к. было желание нагнуть нас на деньги. Но это соединения балок под профнастилом, а не сам профнастил и потянуло на 7,5 тонн. Когда эксперты писали замечания про метизы, то металисты просто накидывали к весу металла процент.
|
|||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
Здравствуйте. Работал в небольшой организации: сами рисовали, сами строили. Там считалось всё: саморезы (с запасом 10%), гвозди "на глаз". А по профлисту делали спецификацию в произвольной форме для заказа на завод с указанием длины и количества листов. Всякие доборные элементы, отлива, коньки вычерчивали и считали листовой металл.
Сейчас работаю в проектной организации, здесь указываю площадь кровли и отлива в погонных метрах, гвозди и прочую мелочь не указываю. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,296
|
Цитата:
P/S в одной конторе работал, так там ушлые электрики умудрились спихнуть на архитекторов молниезациту Т.е. на плане архи рисовали сеточку и расставляли-считали крепежные елементы под нее. Причем электрики сделали это со словами "а мы не умеем ее крепить к конструкциям" и можем только посчитать сечение. Когда я возмутился такой наглостью, оказалось одна добрая душа сделала, а последующие удивлялись, но делали потому что так в конторе повелось. А руководитель электриков умело хорошо ругаться и плести интриги. ГАПы были в этом плане слабее. Так что смотри внимательнее, а то много желающих въехать в рай на чужом горбу Сначала гвоздики, а там смотришь, и целая молниезащита Последний раз редактировалось asys, 06.11.2012 в 12:12. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
Пожалуйста. Спецификацию на профлист делали, чтобы его заказать на заводе, т.к. сами и монтировали. Ещё делали раскладку профлиста по стенам (покрытию) аналогичную сэндвичам.
Комплектующие в метрах просили сметчики. Для монтажников делали в штуках длиной по 2,5 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Из ГОСТ 21.501-2011 (действует с 01.05.2013)
Не ищите! Он еще не напечатан. «5.5.4 На план кровли (крыши) наносят: - координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков кровли (крыши) с различными конструктивными и другими особенностями с размерными привязками таких участков; - обозначения уклонов кровли; - отметки или схематический поперечный профиль кровли; - позиции (марки) элементов и устройств кровли (крыши). На плане кровли (крыши) указывают деформационные швы двумя тонкими линиями, парапетные плиты и другие элементы ограждения кровли (крыши), воронки, дефлекторы, вентшахты, пожарные лестницы, прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно. 5.5.5 К плану кровли (крыши) составляют спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101, в которую записывают элементы и устройства кровли (крыши)». «5.7.4….. В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалов (болты, гайки, шайбы, дюбели, гвозди и др.), номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам при выполнении строительно-монтажных работ».
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
Сорокин, ай, красава! добил бы уж сразу:
Цитата:
сколько стоит баночка кока-колы?
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Спецификация на элементы (КМ, КМД) | Mercury | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 01.12.2015 10:22 |
Нужна технологическая карта на устройство стеклянных атриумов на кровле, очень надо, заранее благодарю:rolleyes: | Дима=Рома | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2012 11:02 |
Очень нужна спецификация островка безопасности на а/д | takoi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.12.2011 11:00 |
Для чего нужна огрунтовка праймером ц/п стяжки (например битумной мастикой) на кровле? | Данила123456 | Технология и организация строительства | 5 | 04.08.2009 08:52 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |