Непрочитано 21.05.2015, 12:05
Несущие стены из блоков толщиной 20 см. в одноэтажном доме.
a991ru
 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 34

a991ru вне форума Вставить имя

Планируется строительство одноэтажного дома (планировка ниже). Фундамент монолитный ж/б. Внешние стены 60 см. На планировке красным цветом пометил стены, которые рассматриваю 20 см. толщиной из блоков марки М50. Высота стен от фундамента до армопояса 300 см. Армопояс 200*200 мм. , армирование арматурой 12 мм., бетон В25. Армопояс над всеми несущими стенами и по периметру. Чердак холодный, нежилой. Таким образом на стены будет нагрузка от утеплителя (эковата или опилки), от кровли и от перекрытия из плиты ж/б ПНО (толщиной 16 см., собственный вес 1 м2 такой плиты 220 кг.). Вопроса собственно два:
1) стоит ли рассматривать вариант стен в 20 см. для моего случая?
2) во внешней несущей стене на фасаде есть 3 окна по 1,6 м. шириной, на которые одной стороной будут опираться плиты ПНО. Хочу сделать армопояс таким образом, чтобы он одновременно был и опорой под плиты, и надоконной перемычкой. В местах над окнами армопояс армировать арматурой 20 мм. по 2 нитки снизу и сверху, хомуты арматура 6 мм. через 80 мм., выступ арматуры за пределы окон не менее 1 м. По раскладке плит на каждое окно попадает по одной плите шириной 1 м.

Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, когда на такие стены нагрузки в общем то невелики будут.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Несущие стены 20 см. (10,6 х 15,5 м. ).jpg
Просмотров: 602
Размер:	100.4 Кб
ID:	150257  


Последний раз редактировалось a991ru, 21.05.2015 в 12:12.
Просмотров: 8730
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2015, 13:16
#21
a991ru


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Для перекрытия вполне себе вариант, посмотреть только что с кровлей получится и остальные стены вообще можно убирать
У этого варианта есть и минус: тут несущих стен с армопоясами (перекрестков несущих стен) меньше, а они придают стенам значительную жесткость. Так что совершенно не факт, что надежность второго варианта (где две стены 25 см.) будет выше, чем где все стены 20 см. + армопояс, но зато больше перекрестьев несущих стен.

Что касается кровли, то на картинке и фотке все видно. Там где желтым цветом, там будет мауэрлат и опорные стойки стропил. Кровля будет вальмовая высокая, почти по такой схеме как на фотографии, но у меня будут верхние затяжки (ригели) + опорные стойки будут находиться дальше от стены, чем на фотографии. Тут конечно опорные стойки хребтовых стропил приходятся чисто на плиты и под ними нет опоры, но не думаю, что нагрузка от холодной кровли на плиты ж/б будет большой, учитывая наличие мауэрлата. Если делать второй вариант (где 2 стены 25 см.), то все остальные стены превратятся в не несущие перегородки с разными требованиями по звукоизоляции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кровля. Несущие стены 25 см. (стены 60 см.) 10,6 х 15,5 м..jpg
Просмотров: 75
Размер:	185.5 Кб
ID:	150373  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мансарда 2.jpg
Просмотров: 114
Размер:	243.3 Кб
ID:	150374  

Последний раз редактировалось a991ru, 23.05.2015 в 13:25.
a991ru вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2018, 23:00
#22
a991ru


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 34


Здравствуйте. Вопрос, который поднимал в этой теме закрыл. Сделал две несущие стены 25 см. в центре и залил армопояс по кругу 200*200 и по центральным стенам 250*200 мм. Желание сделать центральные несущие стены по 200 мм. шириной было, но решил перестраховаться.

Возник еще один вопрос (правда не по своему дому) и решил задать его в этой теме, чтобы не открывать новую. При стройке домов со стенами из арболита для перемычек над окнами используют U-образные блоки как на фотке. Высота углубления 135 мм., ширина наверху 150 мм. Вопроса два:
1. Зависит ли несущая способность такой перемычки от того, будет там пространственный каркас (3 отдельных арматурины) или там будет одна мощная арматура в центре?
2. Можно ли на такой перемычке создать несущую способность в 2,5 тонны на м.п. на пролете 4 м.п.? Или высота недостаточная даже при очень мощном армировании? (2,5 тн. - это плоская кровля, где есть опирание плиты ПБ 7 м. + снег + утеплитель + парапет + запас) Возможно можно создать несущую способность в 2,5 тн. на м.п. сделав два ряда таких перемычек?

Варианты использования обычной монолитной ж/б перемычки возможны всегда, но вопрос именно про использование таких U-образных блоков под серьезную нагрузку. Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: U-образный блок.jpg
Просмотров: 39
Размер:	192.0 Кб
ID:	199322  
a991ru вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.02.2018, 14:31
#23
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 1,950


1. Да, зависит, 3 стержня больше понесут.
2. Нет; в условиях обычного строительства.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2018, 19:51
#24
a991ru


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
1. Да, зависит, 3 стержня больше понесут.
Спасибо. А нет ли какого коэф., с помощью которого можно переводить объемное армирование в одностержневое? Например коэф. 1,3. Т.е. 3 стержня 12 мм. с хомутами (2,8 кг/м.п.) равны по несущей способности 1 стержню 24 мм. (3,55 кг/м.п.)
a991ru вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.02.2018, 21:29
#25
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,108
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от a991ru Посмотреть сообщение
Вопрос, который поднимал в этой теме закрыл
Для плана выложенного 3 года назад внутренние несущие стены не нужны вообще.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.02.2018, 21:29
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,108


a991ru, посмотрите расчет по трещиностойкости, а чтобы не гадать - забейте цифры в калькулятор, например в webcad.pro
Увеличивайте высоту, прочность будет расти квадратично, жёсткость кубически.
В этих блоках такой прогон не сделать. Доп. Простенок/или стальная балка/ или сборный прогон/ или монолит с эффективным утеплением.
Обратите внимание на опорную зону.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2018, 13:32
#27
a991ru


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 34


С U-образными блоками и их армированием все понятно. Надо не изобретать велосипед и не делать пролеты по 2,5-3 м., и тогда гадать не придется. Спасибо.

А для колон из монолитного железобетона, можно ли сказать, что одна вертикальная арматурина 20 мм. (2,5 кг/м.п.) равнозначна по несущей способности пучку из 3х арматурин 12 мм. (2,6 кг/м.п.)? Просто типовая арматура 12 мм. есть всегда и работать с ней проще.
a991ru вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.02.2018, 14:29
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,108


Цитата:
Сообщение от a991ru Посмотреть сообщение
одна вертикальная арматурина 20 мм. (2,5 кг/м.п.) равнозначна по несущей способности пучку из 3х арматурин 12 мм.
ну когда пучок - еще проще, просто сравнивайте площади (ну или квадраты радиусов), (3*0.6^2) = 1.08 > (1^2) = 1

----- добавлено через ~2 мин. -----
... это если не обращать внимание что в вопросе промелькнуло слово "колонны".. все же есть и конструктивные ограничения.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2018, 17:36
#29
a991ru


 
Регистрация: 22.04.2008
Сообщений: 34


2v.psk , спасибо.
a991ru вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущие стены из блоков толщиной 20 см. в одноэтажном доме.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 253 16.09.2018 00:25
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Стены из пенобетонных блоков. Olga11 Конструкции зданий и сооружений 3 20.04.2009 10:06
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||