dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определяется степень огнестойкости этажерки?

Как определяется степень огнестойкости этажерки?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2018, 14:50 #1
Как определяется степень огнестойкости этажерки?
Проектировщик_ск
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 61

Проектировщик_ск вне форума Вставить имя

Согласно СП 2.13130, табл. 6.1?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Написано категория здания или пожарного отсека. Она рассматривается как пожарный отсек?
Просмотров: 1616
 
Непрочитано 16.02.2018, 15:45
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 110


6.5.44 Колонны этажерок и площадок, размещаемых в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, проектируются из материалов НГ, а в зданиях IV степени огнестойкости – из материалов НГ или группы горючести Г1. Перекрытия этажерок и площадок, размещаемых в зданиях I и II степеней огнестойкости, проектируются из материалов НГ, а в зданиях III и IV степеней огнестойкости – из материалов НГ или группы горючести Г1.
6.5.45 При наличии на наружных этажерках производств, размещаемых в помещениях категорий А, Б и В1-В3, или оборудования, выделяющего вредные вещества, для указанных помещений следует предусматривать специальные мероприятия, обеспечивающие пожарную и взрывопожарную безопасность и исключающие воздействие вредных веществ на работающих (герметизацию, подпор воздуха, устройства шлюзов, сигнализацию и т.п.).
6.5.46 Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1-В3, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R 45. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения. В помещениях категорий А и Б предусматривается защита отдельных стальных конструкций от искрообразования.
6.5.47 Наружные этажерки, на которых располагаются оборудование или трубопроводы, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы, выполняются железобетонными. В стальных этажерках первый ярус, включая перекрытие, но на высоту не менее 4 м надлежит защищать от

воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости защищенных конструкций должен быть не менее R 45. Допускается применять незащищенные стальные конструкции этажерок при оборудовании их стационарными автоматическими установками пожаротушения.
6.5.48 Площадь одного яруса отдельно стоящей наружной этажерки или технологической площадки с оборудованием производств, размещаемых в помещениях категорий А, Б и В1-В3, не должна превышать: - при высоте этажерки или площадки до 30 м – 5200 м2;
- при высоте 30 м и более – 3000 м2. При большей площади этажерки или площадки следует разделять на секции с разрывами между ними не менее 15 м. Площадь этажерок и площадок с оборудованием производств, размещаемых в помещениях категорий Г и Д, не ограничивается. Высотой этажерки или технологической площадки с оборудованием следует считать максимальную высоту оборудования или непосредственно этажерки, занимающих не менее 30 % общей площади этажерки или площадки. Предельные площади этажерок или технологических площадок относятся к этажеркам или площадкам с аппаратами и емкостями, содержащими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные газы. Для этажерок и площадок с оборудованием, содержащим горючие газы в несжиженном состоянии, предельная площадь увеличивается в 1,5 раза. Ширина отдельно стоящей этажерки или технологической площадки должна быть при высоте этажерки или площадки вместе с оборудованием на ней 18 м и менее не более 48 м, более 18 м – не более 36 м.
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 15:55
#3
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 61


Конкретно наружная этажерка категории Ан (не в здании, без помещений), ее огнестойкость как определить? по табл. 6.1?
Проектировщик_ск вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2018, 16:02
#4
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
категории Ан
Наружные установки не обладают такой характеристикой как степень огнестойкости.
Alexandr_A вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 16:05
#5
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 61


Как же она тогда задается?

----- добавлено через ~2 мин. -----
п.6.5.46 Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1-В3, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R 45. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения.
Конструкции этажерки (внутри здания) все, или только попадающие под помещения категорий А, Б и В1-В3 должны иметь предел R45?
Проектировщик_ск вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2018, 20:57
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 110


6.5.47 Наружные этажерки, на которых располагаются оборудование или трубопроводы, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы, выполняются железобетонными. В стальных этажерках первый ярус, включая перекрытие, но на высоту не менее 4 м надлежит защищать от

воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости защищенных конструкций должен быть не менее R 45. Допускается применять незащищенные стальные конструкции этажерок при оборудовании их стационарными автоматическими установками пожаротушения.
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2018, 23:57
#7
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Как же она тогда задается?
Никак, говорят же, нет такой хар-ки для наружных установок. Выполняете спец. требования и всё на этом. Шлагбаумы и тому подобное тоже должны степенью огнестойкости обладать, как считаете?
B0RGiR вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определяется степень огнестойкости этажерки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Как принять степень огнестойкости здания? AlexKan31 Пожарная безопасность 2 23.03.2017 21:45
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Как определить степень огнестойкости здания? Свой_в_кульман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2011 11:48

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||