Возможна ли резка вент проёма в стене?
АВД1301
 
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 21

АВД1301 вне форума Вставить имя

Доброго времени суток уважаемые формучане!
Прошу помощи специалистов, планируется делать проём под вентиляцию. Стена ненесущая, бетонная, монолит, толщина 17см. От края дверного проёма до потолка 27,5 см, ширина 90см. Планируется сделать проём 40х20см. Во вложении представленно два варианта. Вопрос: возможно реализовать какой-нибудь из вариантов, если да, то какой из вариаетов лучше? Спасибо

Вложения
Тип файла: pdf Проём.PDF (25.4 Кб, 45 просмотров)

Просмотров: 685
 
Непрочитано 02.03.2018, 09:04
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,348
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от АВД1301 Посмотреть сообщение
Стена ненесущая, бетонная, монолит.
очень сомнительно
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2018, 09:05
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 511


И давно монолитные бетонные 17-см стены стали ненесущими?
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 09:07
#4
АВД1301


 
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 21


Komplanar, Я не специалист в данном вопросе, данный вывод сделал сам. Буду рад любому совету
АВД1301 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2018, 09:11
#5
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 553


Совет - обратитесь к специалисту.
Grim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 09:19
#6
АВД1301


 
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 21


Grim, Понимаю ваш скептис, но всё же рассчитываю на совет
АВД1301 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2018, 10:39
#7
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 1,451


Цитата:
Сообщение от АВД1301 Посмотреть сообщение
рассчитываю на совет
Надо не рассчитывать на совет, а рассчитывать конструкции. И не до потолка, а до кровли!
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможна ли резка вент проёма в стене?

НАНОКАД 10 лет
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны sterh220 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2017 12:53
Получил разрешение на устройство проёма в несущей стене, оцените проект 48ркы Конструкции зданий и сооружений 10 18.02.2015 10:11
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене Mike-M Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2011 20:20
Способы устройства проёма в несущей панельной стене дома zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 5 16.11.2009 00:22
Верхний узел оконного проёма в трёхслойной стене Минька Конструкции зданий и сооружений 34 06.10.2009 10:05

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||