Функциональная пожарная опасность чердака
alkinoi
 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 66

alkinoi вне форума Вставить имя

Добрый день!

Имеется трехэтажное здание клуба (культурно-досуговый центр), объект культурного наследия. В рамках сохранения ОКН разрабатывается научно-проектная документация на ремонтно-реставрационные работы чердака.
Класс функциональной опасности здания - Ф2.1.

Подскажите, возможно ли обосновать другой класс функциональной опасности для чердака, если он представляет собой отдельный пожарный отсек?

В соответствии со статьей 32 ФЗ №123: "Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна."

Чердак неэксплуатируемый, функционально никак не связан с остальным зданием. По логике, исходя из его функции (сетей там нет, хранится мелкий инвентарь), он должен иметь другой класс функциональной опасности.

Также, на чердаке расположена базовая станция сотовой связи. По словам местного инженера, пожарный инспектор каждый раз требует ее убрать, не ссылаясь на какие-либо нормы. Может кто-нибудь знает, разрешено ли ее расположение по пожарным нормам или все же нет?

Всем спасибо!

Последний раз редактировалось alkinoi, 05.03.2018 в 10:13.
Просмотров: 1371
 
Непрочитано 05.03.2018, 10:34
#2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 839


На базовую станцию должен быть проект, в котором она должна быть выделена в отдельный пожарный отсек стенами 1 типа и дверями 1 типа.
А чердак должен остаться как есть - без классификации.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 14:34
#3
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 66


Я вас понял, спасибо!
alkinoi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.03.2018, 15:45
| 1 #4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 110


Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390
(ред. от 30.12.2017)
"О противопожарном режиме"
(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
23. На объектах защиты запрещается:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2018, 18:28
#5
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 66


В общем, для размещения базовой станции на чердаке необходимо устройство помещения аппаратной, являющейся отдельным пожарным отсеком.
alkinoi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Функциональная пожарная опасность чердака

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом Tyhig Архитектура 3 19.07.2016 17:24
Как нормируется максимальная допустимая площадь чердака? zodchij Пожарная безопасность 3 26.02.2015 13:30
Многоквартирные жилые дома без чердака над последним этажом Extazy Архитектура 12 20.05.2014 18:16
освещение чердака Игорь83 Инженерные сети 8 07.07.2010 16:52

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||