| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.04.2017, 17:48 | #1 | |
Соотношение объемов ливневых стоков и поглотительного колодца.
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
||
Просмотров: 12301
|
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
с таким количеством глин, как бы песчаный не был бы водонесущим
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Цитата:
Не перепутали ЛОС и КОС (ОС)? Каким образом принято решение? Что ваши экологи пишут? http://greenevolution.ru/documents/00081/00081.pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Цитата:
----- добавлено через ~46 мин. ----- Если не трудно, прокомментируйте, пожалуйста. В частности, какая у колодца поглощающая способность. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
У каждого своя тема. И потом, если сложно/ нет времени ответить, зачем вообще отвечать!? Тратить время и писать "про загибание чужих пальцев".... Или вы решили "положить жизнь" на нравоучения незнакомым людям? И вы уверены, что имеете на это право?
Последний раз редактировалось Archi_, 26.04.2017 в 09:48. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Теоретически, нет, а вообще, как договоришься.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ладно, нет так нет, тогда будем считать что слой песка не замкнут и имеет разгрузку.
Поглощающая способность колодца диаметром 1,5м и высотой 6 будет в районе 26м3/сут, соседний поглотитель расположенный в 7-ми метрах естественно эту цифру уменьшит. Проверить расчетный расход дождя возможности нет, т.к. нужны площади различных покрытий, а не одна общая. Но учти, что даже если суточный расход у тебя в колодец влезет, то это ещё не означает, что мгновенный расход дождя тоже поглотится, т.е. во время сильных дождей поглощающей способности не хватит, и территория будет какое-то время подтоплена.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Offtop: Archi_, бревно-то того-сего.
Вся тема - бред. Archi_, рекомендации водгео, конечно, не нормативный документ, но к теме поближе, чем фантазии в #1. Имхо, цифра будет всего 1,7 куба в сут. В лучше случае - в 4 раза больше. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Цитата:
1) А как будет подтоплена территория: заполнятся дренажные трубы и вдоль трассы (по периметру участка) образуются лужи? 2) Для площадей +- 1400 м2, существует ли практика устройства нескольких поглощающих колодцев? 3) Приблизительно, мои расчеты по объемы дождевой воды "похожи на правду"? 4) Поглощающий колодец, в моем случае, может находиться к зданию на ленточном фундаменте ближе 8 метров ? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ну, бред не бед, а в последнее время экспертизы начали просто навязывать такие решения, кстати, уже реализованные есть такие объекты, пока работают, хоть и первую весну всего.
Т.е. столб воды высотой 6м диаметром 1,5м упёртый в не водонасыщенный песок с Кф=1,105 будет вдавливаться в него с расходом 0,02л/с? Цитата:
Цитата:
Без разбивки площади по покрытиям, не оценить даже примерно. Причин чтобы не мог, в теме не озвучено, а придумать можно много чего.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Цитата:
По серии 3.503-21, то разные цифр можно получить, от 5-8 до 40 кубов в сутки. Была тема, забыл про неё: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128624 |
|||
|
||||
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70
|
Нда. Видимо недосып сказывается. Считаете колодцы-поглотители, коэф-ты фильтрации. Напомните мне, что есть дренаж? Ливневку в сухих грунтах отводить в колодцы - понимаю. Но устройство дренажа предполагает уровень ГВ. А силой какой мысли можно сбросить ГВ в поглотители я до сих пор не пойму.
__________________
Нет невыполнимых задач |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Дренаж есть комплекс мероприятий направленный на то, чтобы взять воду оттуда, где она мешает и отвести туда, где не мешает)))
В данном конкретном случае, воду лежащую на водоупоре слоя 1, отводим под него, в песок слоя 4, где воды не в принципе никогда.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие очистные сооружения ливневых стоков являются локальными? | N_zzz | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 30.04.2015 14:13 |
Ливневая канализация и очистные сооружения ливневых стоков, - где найти термины? | Aimod | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.06.2014 15:03 |
Как должен быть устроен коллектор сбора ливневых стоков | Pavel_V | Водоснабжение и водоотведение | 18 | 31.03.2014 16:15 |
Расчет объема ливневых стоков. | Лемур | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 07.10.2013 15:06 |
Водоотведение ливневых стоков в горные выработки (угольная шахта) при небольшом объёме | Tyhig | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 11.07.2012 20:23 |