| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.10.2012, 12:42 | #1 | |
Как пользоваться отчетом о геологии?
Школьник
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 440
|
||
Просмотров: 21963
|
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Цитата:
Тогда как быть с пунктом 2.13 вышезатронутого СНиПа. 2.13. Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов X, определяемых по формуле X=Xn/гамма надеги по гурнту ведь, например, гамма надеги в пункте 2.16 СНиПа, (на который уже вышло много апгрейдов). для удельного сцепления аж 1,5, значения между первой и второй гурппой должны разниться существенно, у меня же дельта в 0,1. Как быть. Поправьте недоросля безграмотного, коэффициента запаса всем. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Тут не подскажу, но самому очень интересно.
Есть СНиП и СП для геологов о том, что должны содержать изыскания. Там, в СНиП скорее всего написано, что они должны привести и нормативные и расчётные значения такие то. То есть их вычисления расчётного значения регламентированы. 1) Если они отличаются от твоего, то подумай. Может ты не прав, определяя К надёжности ? 2) Или просто коэффициенты изменялись со временем, а отчёт старый ? и тогда в отчёте неправильно. 3) В отчёте ошибка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
благодарю. Я, конечно же, к сожалению, понимаю, что они регламентированы. Только вот как считают геологи эти значения с учетом коэффициента вариации, куда они его кладут чтоб у них такие значения выходили? Ау, Геологи, не будьте бездушными мучителями озарите звездой знания колпак темной безграмотности.
Вернемся к нашим проблемам. Я кажется разобрался. Но не до конца. СНиП (вышетронутый) Пункт 2.16. Для предварительных расчетов оснований, а также для окончательных расчетов оснований зданий и сооружений II и III классов и опор воздушных линий электропередачи и связи независимо от их класса допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по их физическим характеристикам. Как раз в этом пункте и примечания с значениями гамма надеги, и говорится, что гамма надеги применяется только в тех случаях когда значения берутся из таблиц 1-3 обязательного приложения 1 . А именно отсюда я брял пресловутые 1,5. Если я прав, то неужели, значения геологов так могут разниться с значениями определяемыми по таблицам? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ГОСТ 20522-96. ГРУНТЫ. Методы статистической обработки результатов испытаний
Вас должен заинтересовать раздел 5. Offtop: Заголовок темы доставляет... Вообще, у меня часто создается впечатление, когда общаюсь с проектировщиками по поводу геологических отчетов, что я делаю лишнюю и никому ненужную работу Последний раз редактировалось AlphaGeo, 22.10.2012 в 10:33. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН) Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53
|
Доброе утро! Задам и здесь вопрос,а вдруг поможете....
Впервые рассчитываю ННБ, дали просто таблицу exel, куда необходимо ввести данные из геологии,и тут возник следующий вопрос........... Мне сказали указывать значения из графы Xn - нормативные значения показателя, но разве так правильно? Нормативные - это же те, которые присуще определенному виду грунта (по нормам)? Вполне логично, что нужно применять расчетные значения, но при какой доверительной вероятности 0,95 или 0,85? Я склоняюсь к 0,95, возможно ошибаюсь...Рассудите, может подскажите, где прочитать? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
За глубину промерзания данные из геологии?!? | smeshnoy | Основания и фундаменты | 3 | 07.08.2012 08:10 |
чем нужно пользоваться при проектировании металлокаркасного здания? | kosta1989-2012 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.07.2012 15:42 |
Подскажите,какими нормативами пользоваться, при проектирование ресторана? | arch-kudrina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.03.2012 13:30 |
Фундаментная плита без геологии | Filя | Основания и фундаменты | 70 | 23.01.2011 03:36 |