Требования пожарной безопасно к газовой крышной котельной
Лариса Щелково
 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14

Здравствуйте. Я живу в 17-тиэтажной доме, на крыше которого расположена газовая крышная котельная. Была проведена строительно-техническая экспертиза, которая выявила массу недоделок в плане звуко- и виброизоляции. Но на вопрос о пожарной безопасности объекта, который был частью вопросов в экспертизе, эксперт не ответил, даже не затронул их.
Помоги, пожалуйста, мне самой немного разобраться в ряде вопросов (я прикрепляю фото котельной):
1. Для котельных, работающих без постоянно присутствующего персонала, площадь и размещение оконных проемов следует определять с учетом размещения легко сбрасываемых конструкций (ЛСК). При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м на 1 м свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы.Есть ли такое в котельной?
2. Крышные котельные выполняются одноэтажными. Кровельное покрытие здания под крышной котельной и на расстоянии 2 м от её стен должно выполняться из материалов НГ или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. Есть ли это?
3. Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано «сухотрубом» с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм. Объясните, пожалуйста, как выглядит сухотруб и пожарные рукавные головки? Где они должны располагаться?
Спасибо за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3005.JPG
Просмотров: 399
Размер:	72.8 Кб
ID:	174099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3008.JPG
Просмотров: 269
Размер:	70.6 Кб
ID:	174100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3009.JPG
Просмотров: 204
Размер:	68.2 Кб
ID:	174101  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3010.JPG
Просмотров: 222
Размер:	71.0 Кб
ID:	174102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3013.JPG
Просмотров: 240
Размер:	72.2 Кб
ID:	174103  


Просмотров: 10072
 
Непрочитано 31.07.2016, 14:39
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


очень большие фото, комп не тянет ))
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 16:45
#3
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


А если так?
Вложения
Тип файла: docx Фото.docx (225.8 Кб, 106 просмотров)
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2016, 16:56
#4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


1. Возможно
2. Не похоже
3. Это такие трубы, ведущие от уровня земли на крышу, к которым можно подключать пожарные рукава
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 17:09
#5
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


Уточните, пожалуйста, как эти сухотрубы проходят: внутри здания или снаружи.
Дело в том, что меня очень сильно интересует пожарная безопасность данного сооружения. Оно находится на 17 этаже. Если там начнется пожар, как туда попадут пожарные? Котельная газовая. В доме два лифта, которые блокируются, как только срабатывает пожарная сигнализация, есть еще и лестница общая, с которой есть выход на кровлю. На ней стоит решетка, которая всегда держится закрытой. Мы живем как раз в квартире под этой котельной на 17 этаже.
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2016, 18:23
#6
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


Лифт для пожарных подразделений управляется при пожарной опасности расчетом ПК, так что на этаж они поднимутся.
А решетку, по уму, можно держать электромагнитным замком (не механическим), который разблокируется при пожаре.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Так что я бы волновался только о степени горючести кровельного материала.
vladvlad5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 19:05
#7
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


А что за лифт для пожарных? Это отдельный лифт? Или обычный лифт так используется? Что-то я не понимаю.
У нас в доме два лифта: грузовой и пассажирский. Уже не раз срабатывала общедомовая сигнализация, оба они тут же блокируются.
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2016, 19:48
#8
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


В высотных домах грузовой - он же для для пожарных подразделений.
Режим перевода с "пожарной опасности на "перевозку пожарной команды" - либо специальным ключем или еще какой-нибудь приспособой.
Все такие лифты имеют эту функцию, но везде она по разному реализуется, в зависимости от типа лифта.
Можно почитать НПБ 250-97
vladvlad5 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2016, 20:50
#9
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Если у вас дом 17 этажей, то в нем обязательно должен быть внутренний противопожарный водопровод. Соответственно, в крышной котельной должно быть 2 пожарных крана (пп. 6.9.25-6.9.26 СП 4.13130.2013).
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 20:53
#10
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от vladvlad5 Посмотреть сообщение
В высотных домах грузовой - он же для для пожарных подразделений.
Режим перевода с "пожарной опасности на "перевозку пожарной команды" - либо специальным ключем или еще какой-нибудь приспособой.
А переключение на такой режим, как "перевозка пожарной команды" переключается только в случае если реальный пожар начнется или сразу при срабатывании пож сигнализации?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Если у вас дом 17 этажей, то в нем обязательно должен быть внутренний противопожарный водопровод. Соответственно, в крышной котельной должно быть 2 пожарных крана (пп. 6.9.25-6.9.26 СП 4.13130.2013).
Спасибо за разъяснения. Есть такие в котельной.

----- добавлено через ~38 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vladvlad5 Посмотреть сообщение
Режим перевода с "пожарной опасности на "перевозку пожарной команды" - либо специальным ключем или еще какой-нибудь приспособой.
Посмотрела в Интернете, как выглядит специальный ключ и ключевина, в наших лифтах таких приспособлений внутри нет.
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 09:40
#11
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


Цитата:
А переключение на такой режим, как "перевозка пожарной команды" переключается только в случае если реальный пожар начнется или сразу при срабатывании пож сигнализации?
Сначала пожар, лифты опустятся и будут намертво стоять с открытыми дверями, пока не зайдет в кабину пожарный и не вставит куда надо ключ.
Ключ с бороздкой не у всех, у многих с треугольный или квадратной выемкой. Где-то в кабине должна быть впадина под ключ, не всегда в приказнике, может где-то наверху.
vladvlad5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 13:17
#12
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


Спасибо за помощь. Посмотрю еще раз внимательно лифт. То, что на виду, помимо кнопок этаже, это что-то типа USB-входа как для флешки.
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 13:54
#13
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


Лучше запишите марку лифта и посмотрите техпаспорт в интернете.
Кстати, на 1 этаже около лифтов стоит переговорное устройство?
Или ящичек закрытый?
На уровне рта, естессно..
vladvlad5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 13:58
#14
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


Что-то никогда не обращала внимания, есть ли там ящичек. Вечером посмотрю, напишу.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от vladvlad5 Посмотреть сообщение
Кстати, на 1 этаже около лифтов стоит переговорное устройство?
Или ящичек закрытый?
На уровне рта, естессно..
Посмотрела. Слева от пассажирского лифта есть такой ящичек с кнопкой. В пределах всей видимости обоих лифтов, кроме USB-входа нет ничего для того, чтобы можно было вставить какое-либо приспособление типа ключа любой формы.
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 18:00
#15
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


Бывают варианты, когда ключевина не в приказнике, а на торцах дверного проема, посмотрите при открытых дверях торцы (.... типа как оконные откосы)
vladvlad5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 18:03
#16
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


Хорошо, посмотрю. Спасибо огромное.
Лариса Щелково вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 18:19
#17
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


Обнаружила вверху у каждого лифта на всех этажах вот такую штуку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0694.JPG
Просмотров: 113
Размер:	67.2 Кб
ID:	174159  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0695.JPG
Просмотров: 72
Размер:	67.3 Кб
ID:	174160  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0696.JPG
Просмотров: 88
Размер:	67.2 Кб
ID:	174161  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0697.JPG
Просмотров: 72
Размер:	67.7 Кб
ID:	174162  
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 18:34
#18
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


Именно так она обычно и выглядит.
Алилуйа!)))
vladvlad5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 19:03
#19
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


А почему на каждом этаже стоит? У нас лифт при пожарной тревоге не едет на посадочный этаж, как написано в требованиях. А просто не реагирует на нажатие кнопки. И стоит с закрытыми дверями, а не открытыми.
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 19:20
#20
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


На каждом этаже - для того чтобы :
Подъехал, двери закрыты.
Открыл тихонько дверь, посмотрел, вышел.
Если на этаже пожар - дверь тут же закрыл ключем и поехал на след. этаж.

А если двери будут открываться и закрываться как обычно - все сгорят прямо в кабине, если на этаже огонь.
Да и задохнуться несложно, в кабине то.

Не на 1 этаж лифт едет, только если именно он и горит.
В остальных случаях опуск и открытие дверей по-любому.
Иначе можно при пожаре застрять в кабине и сгореть там нах. Или задохнуться. Что более вероятно. Лучше задохнуться)
На 1 этаже кнопка в ящике - это кнопка "пожарная опасность".
Попробуйте в след. раз на нее нажать, посмотрите, опустится или нет.

А вообще это косяк, нужно стукануть районному пожарнику, прилетит через 8,5 секунд. За деньгами -то.
vladvlad5 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требования пожарной безопасно к газовой крышной котельной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу примеры чертежей крышной газовой котельной на многоэтажном жилом доме (кирпич) ПГС 58 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 02.02.2016 11:29
Зонное водоснабжение 25-этажного жилого дома с крышной котельной Lucky Luciano Водоснабжение и водоотведение 3 02.08.2015 00:12
Чертежи по крышной котельной АС wpiirina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.03.2012 14:01
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Нужно ли ставить доводчики дверей в крышной котельной ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.03.2010 12:09