Категории помещений по взрыво пожарной и пожарной опасности?
fordman
 
Регистрация: 02.08.2008
Сообщений: 17

Добрый день! Необходим совет в определении категорий помещений. Проектируется дилерский центр . Как я понимаю у нас будет 3 пожарных отсека (торговый зал; ремонтный цех; кузовной цех). В ремонтном цехе замена масла, шиномонтж и т.д.. В кузовном цехе 2 окрасочные камеры "Garmat". ; 4 участка горячей сушки деталей. Как я прочитал СП 13130 я определил что категории соответственно Д; В4; Б. Подскажите исправьте, если что не так. У кого есть опыт проектирования таких центров отзовитесь.
Просмотров: 18477
 
Непрочитано 09.07.2010, 15:09
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Вот здесь речь шла о кат. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41347
И проектируя центр у вас должен идти раздел ТХ, где ваши технологи путем расчета и определят все категории помещений. Так же инфо вам могут предоставить организации отвечающие за развитие дилерских сетей. У них там и брэнд-буки и т.д. И они же по первому разу рисуют схемы с расстановками оборудования.
Я как то делал эскиз для Форд и на постоянно курировал человек из развития дил.сетей.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 07:41
#3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Торговому залу категорию присваивать не надо. Категории определяются только для помещений производственного назначения. А для них, как сказано в вышестоящем посте, по расчету технолога. Хотя по-моему допускается принимать и по объектам-аналогам, поищите аналоги или все же поищите технолога.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2010, 08:53
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Категории определяются только для помещений производственного назначения
производственного и складского назначения
lee вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 02:34
#5
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Расчет могут потребовать, а могут и нет... если категории проставлены верно и у эксперта нигде не возникло сомнений (особенно, если лично он знаком с технологом ). А в целом у меня к примеру в проектах всегда приходили "замечания" подтвердить расчетом. По сему наверное лучше его сразу где-нить в записку выкладывать, что бы не было лишних замечания. Тем более в большинстве то случаев все равно ведь заставят делать.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 09:16
#6
fordman


 
Регистрация: 02.08.2008
Сообщений: 17


Спасибо большое за ответы! Категории считаются по СП как я понимаю?
fordman вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 21:37
#7
vkysnyawe4ka


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 6


Я всегда вставляю расчет в ПЗ! Если кто хочет могу скинуть некоторые примеры. Недавно считала для гостиницы....
vkysnyawe4ka вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 21:51
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от vkysnyawe4ka Посмотреть сообщение
Если кто хочет могу скинуть некоторые примеры.
Скидывай. В Download.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 00:08
#9
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
у вас должен идти раздел ТХ, где ваши технологи путем расчета и определят все категории помещений.
+1
Цитата:
Сообщение от fordman Посмотреть сообщение
Как я понимаю
По "понятиям" - не в проектировании.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 03:50
#10
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
+1

По "понятиям" - не в проектировании.
2 Allaz!

А что вы внесли конструктивного в данную тему своим высказыванием?
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 10:32
#11
vkysnyawe4ka


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 6


Расчет категорий скинула. Вот ссылка: http://dwg.ru/dnl/8494 Это по городскому дому культуры. Вечером, буду дома, скину по гостинице. Если не забуду))))



Люди, помогите, кто в курсе!!!! А то дирик в отпуск не отпускаю, пока категории не досчитаю.....((( а билеты у меня уже на руках....))))

Ситуация такая: гостиница 2*, кладовые для чистого белья представляют из себя шкафы, расположенные в коридоре.

Внимание, вопрос: стоит ли включать их в экспликацию помещений как кладовые? или можно просто в ПЗ указать, что чистое белье хранится в шкафу. А если указывать, что это кладовые, то, соответственно, нужно рассчитывать категорию, а площадь у шкафа, сами понимаете, очень маленькая.....
Как решить эту проблему?????

Последний раз редактировалось vkysnyawe4ka, 03.09.2010 в 12:03.
vkysnyawe4ka вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 20:27
#12
nata6ka


 
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 1


Вообще-то по противопожарным нормам в коридоре нельзя ставить шкафы,в т.ч. и встроенные.
nata6ka вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 15:09
#13
vkysnyawe4ka


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 6


а если шкаф сделать с противопожарными дверьми?
vkysnyawe4ka вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 15:10
#14
vkysnyawe4ka


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 6


а если шкаф сделать с противопожарной дверью?
vkysnyawe4ka вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 15:11
#15
vkysnyawe4ka


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 6


а если шкаф сделать с противопожарной дверью?
vkysnyawe4ka вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 12:00
#16
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть общественное здание кафе эксперт затребовал расчет по определении категории помещений по взрыво- пожарной опасности, к какой категории относятся помещение кухни с электроплитами, электрощитовые, кладовые, вентиляционные и ИТП, какие исходные данные нужны для расчета.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 12:47
#17
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Категории должен считать-назначать технолог. В общем случае они зависят от пожарной нагрузки в помещении - кол-ва сгораемых материалов и распределения их по площади. Щитовые В4, кладовые обычно тоже не меньше (но надо считать, смотря что там хранится и сколько), венткамеры тоже не менее В4 принимаем (но категория венткамеры должна быть не ниже, чем у обслуживаемых ей помещений). ИТП может быть В4-Д, если совмещен с водомерным узлом и насосной. По кухне не скажу. Вероятно, не менее В4.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 12:52
#18
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Pavel86, для исходных данных нужно купить кофе.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 12:56
#19
Pavel86


 
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93


Допустим в щитовых щитки сделаны из негорючего пластика, стоит защита. В итп в основном трубы да вычислительная арматура, как можно доказать что это помещение категории Д скажем, а не В4.
Pavel86 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 13:08
#20
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Допустим в щитовых щитки сделаны из негорючего пластика, стоит защита. В итп в основном трубы да вычислительная арматура, как можно доказать что это помещение категории Д скажем, а не В4.
Варианты: "Зуб даю!" (с), "Мамай кланус!" (с)
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Категории помещений по взрыво пожарной и пожарной опасности?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетом категории помещений по взывопожарной и пожарной опасности Мишастик Металлические конструкции 2 07.02.2014 19:44
Кто должен устанавливать категорийность здания? Елена Нагорнечных Архитектура 31 09.06.2012 20:23
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53