Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Категория трубопровода/воздуховода пневмотранспорта

Категория трубопровода/воздуховода пневмотранспорта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2014, 17:23 #1
Категория трубопровода/воздуховода пневмотранспорта
филин-67
 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 31

Проектируется система пылеуборки, представляющая собой разводку трубопровода с постами пылеуборки и вакуумный пылесос, подключенный к этому трубопроводу.
Собираемый материал - угольная пыль и крошка, горючая, взрывоопасная

Собственно, вопрос: как категорировать подобный трубопровод? "Стандартная" классификация по ПБ 03-585-03 (или по новому "Руководству по безопасности...", что в данном случае одинаково) распространяется только на жидкости и газы.
Считать "по воздуху" на BV абсурдно, смесь то горючая, как и на БII - все-таки горючая пыль, а не воздух...

Посоветуйте нормы, по которым категорируются подобные трубопроводы и проектируются системы пылеуборки и пневмотранспорта
Просмотров: 3290
 
Непрочитано 21.04.2014, 13:46
#2
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


У сажи класс опасности 3, можно отнести к группе А(б), а по давлению и температуре к категории II
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 03:59
#3
филин-67


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 31


Так сажа, может и 3 класс опасности, по угольная пыль - 4
филин-67 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 09:39
#4
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Вполне вероятно, что помимо пыли в воздухе содержится доли процента метана и т.п. А вообще этот вопрос может задать вентиляционщикам?
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит

Последний раз редактировалось esquire, 22.04.2014 в 10:07.
esquire вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 19:03
#5
филин-67


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от esquire Посмотреть сообщение
что помимо пыли в воздухе содержится доли процента метана и т.п.
Не-не-не, иначе бы производство было бы "во взрывозащите".

Цитата:
Сообщение от esquire Посмотреть сообщение
А вообще этот вопрос может задать вентиляционщикам?
Может быть, появятся тут?
филин-67 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 13:47
#6
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


Цитата:
Сообщение от филин-67 Посмотреть сообщение
как категорировать подобный трубопровод?
а никак!

Расчитывается как система пневмотранспорта, Требования по огне- и взрывозащите - как у воздуховодов аспирационных систем.
Deader вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 00:19
#7
филин-67


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 31


Deader, а ссылками на нормы проектирования аспирационных систем не поделитесь?
филин-67 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2014, 19:53
#8
gulani17x


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 17


Для определения категории данного трубопровода следует для начала определить класс опасности среды в этом трубопроводе, что возможно сделать из ГОСТ 12.1.005-88, давление и температуру транспортируемой среды узнаем из паспортных данных на оборудование. С полученными данными категорию трубопровода узнать дело техники.
gulani17x вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Категория трубопровода/воздуховода пневмотранспорта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужна категория технического состояния? Denis777 Обследование зданий и сооружений 9 19.02.2016 11:55
Категория помещений по пожарной опасности для здании ДОУ Jony-pbp Пожарная безопасность 23 03.07.2015 13:33
Категория надежности электроснабжения в проекте error0x40 Электроснабжение 2 14.10.2013 09:47
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15