Как обвязать в одну систему водоснабжения коттеджа скважину и поселковый водопровод
заведующий хозяйством
Москва
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 6074
|
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Если давление стабильное (3,5-4 очка), и не предвидится множество перспективных подключений, то повышать не нужно. Мы в таких случаях обычно оставляем место для подключения станции повышения давления с кранами, но её саму не ставим. При необходимости к нам обращаются за этим.
Больше смущает другое: что будет с водой в этом гидро аккумуляторе через, допустим, год её простоя? А ведь если перебоев в поселковой сети не будет, такое вполне реально. |
|||
|
||||
заведующий хозяйством Регистрация: 27.10.2011
Москва
Сообщений: 15
|
Вот и собственно вопрос. Если поставить гидроаккумулятор в линию от поселка, при среднем стабильном давление, хотя летом оно падает. Будет ли он работать на поселковой линии без станции повышения давления, и изменится ли что то, интересен результат...
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,898
|
Вас собственно сильно расстроит если он не будет работать от линии поселковой? Промываться-то ведь будет. Я бы сделал тройник, два клапана с насоса и с поселка, после тройника гидроаккумулятор - давление упало ниже атмосферы - включился насос и надавилв запас, но в поселок ничего не выдавилось, снно из поселка в скважину тоже не пойдет и бочка всегда в протоке. А вот повысительная станция штука такая, если где чего прибыло, то где-то значит и убыло. Придут ведь разбираться почто вместо воды кран воздух засасывает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
corsak, во-первых, зря сменили название темы: сначала оно соответствовало правилам, а теперь нет. Во-вторых, для какой цели нужен этот гидроаккумулятор? Имеется в виду мембранный расширительный бак (на 200 литров?)? Иметь запас воды на случай, если ее не будет в поселковой сети и одновременно выключат электричество? Или все же для выравнивания перепадов давления в момент начала разбора воды для менее частого срабатывания насоса в скважине, а также для сглаживания взаимного влияния одновременно включенных в доме точек разбора? Скажу сразу: этот бак не сможет поддерживать давление на уровне, если в поселковой сети оно упадет. Ну откуда взяться давлению, если в сети оно понизится? Без дополнительных энергозатрат тут не обойтись. Fogel предлагает здравое решение. Кстати, поначалу я тоже беспокоился, что насосная станция будет отбирать воду у соседей, и в теории это так и есть. Но на практике оказывается, что при достаточно большом диаметре распределительного водопровода и достаточно небольшом количестве соседей-потребителей с одновременно открытыми кранами такого эффекта не наблюдается, потому как для поддержания давления нужно относительно небольшое количество воды. Вариант с помощником для поселковой сети в лице скважинного насоса можно рассматривать, не забыв подумать о том, что поселковая вода должна будет, видимо, пройти через счетчик, а за воду из скважины платить не надо.
|
|||
|
||||
заведующий хозяйством Регистрация: 27.10.2011
Москва
Сообщений: 15
|
Коллеги, основная цель подключить гидроаккумулятор для того, что бы в нем не стояла вода при отключенной скважине, будет ли она вообще циркулировать при включение в поселковую магистраль без дополнительных насосов. Вариант предложенный Fogel, с обратными клапанами, мне тоже понравился, по такому варианту, при недостаточном давление поселка, можно добить давление из скважины. И собственно предусмотреть возможность установки повышающей станцию на ввод с поселка. Останется только разобраться с редукционными клапанами.
----- добавлено через ~28 мин. ----- И собственно целевые вопросы: - При подключение двух вводов (скважина/поселок) с обратными клапанами и задействованием гидроаккумулятора, не станет ли система постоянно подбиваться от скважины и перестанет потреблять воду с поселка, в виду разного давления на вводах??? - По варианту если скважина не работает, возможно ли создать некий резерв воды в доме с постоянным давлением на выходе при снижение давления в поселке, то есть необходимо ставить повышающую станцию??? - Будет ли циркуляция воды в баке если гидроаккумулятор стоит без повышающей станции на поселковом вводе??? - Есть ли необходимость установки редукционных клапанов и на каких участках системы??? - Нужно или нет ставить манометры и на каких участках системы??? Заранее спасибо. |
|||
|
|||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Цитата:
Ну не только. Хотя проще уж один раз показать... Эх, раззудись плечо! Вот как я думаю, это должно быть - см. вложение. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Лучше ставить и то и другое. На каких участках - см. вложение. Последний раз редактировалось skkkk, 19.01.2015 в 16:50. |
||||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,898
|
Хорошая схема. Только не знаю можно ли ставить редуктор давления до счетчика (и зачем этот редуктор нужен), ну и реле давления на выходе нужно, дабы запускало скважиный насос при понижении давления на выходе ниже возможного из поселковой трубы (можно и логику из двух реле - одно на вводе из поселковой трубы дает разрешение на работу скважинного насосса, а второе уже держит "нормальное" давление, не дожидаясь минимума).
По своему опыту могу сказать что поселковая труба довольно быстро перемерзла и мы переключились исключительно на скважину |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Можно. И я бы сказал даже - нужно.
Для предотвращения возможных повышений давления в сети выше нормы, в том числе, гидроудара. Кстати, редуктор может быть уже со встроенным манометром, тогда отдельный можно и не ставить. Безусловно. Я предложил лишь весьма упрощенную, принципиальную схему, без электрики. И без диаметров. Думаю, это уже лишнее. Поселковой сетью все равно управлять не получится, а реле скважинного насоса, если рассмотреть его отдельную работу, настраивается на определенный интервал давления, ниже которого насос включается, выше - выключается. Благодаря гидроаккумулятору потребитель этого не замечает. И если теперь включить в эту схему поселковый водопровод, то суть не изменится. Главное - все правильно настроить. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,898
|
я хочу сказать что если ставить редуктор на входе до счетчика, то его тоже надо пломбировать тогда, а тут проверяющая организация может и заартачиться. После счетчика ставь все что тебе вздумается, до... тут вопрос.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
В данном конкретном случае, вряд ли кто-то будет придираться к мелочам.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Цитата:
У меня в квартире наши (с работы) сантехники сделали мне, по моему веленью, так: кран, аквасторож, редуктор, счетчик..... И сантехники из управляющей компании опломбировали без вопросов. Наверное, потому, что, не сорвав со счетчика пломбу, я не смогу открутить ничего, поскольку там нет ни сгонов с муфтами, ни американок, ни евроконусов - все запаковано на льне. Провернуть же все это дело вместе со счетчиком не позволят стесненные условия. А логика моя была такова: входной кран - тут понятно, без вариантов, аквасторож - тоже, надо ставить его как можно ближе ко входу, ясно, почему, а редуктор вроде как призван защитить в том числе и счетчик - чем меньше будет мест, подверженным возможным скачкам давления, тем лучше Цитата:
А что, есть опасения, что в момент осушки подшипник на крыльчатке приржавеет? Или почему его лучше не осушать? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Не знаю откуда это выросло изначально, скорее всего, в паспорте на какой-то из технических счетчиков было написано.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |