| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Ревизия по СП 30.13330.2012 и СНиП2.04.01-85*

Ревизия по СП 30.13330.2012 и СНиП2.04.01-85*

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2015, 09:36 #1
Ревизия по СП 30.13330.2012 и СНиП2.04.01-85*
Makson
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131

Мне одному только кажется что в новом СП опечатка или я чего то не понимаю.
В СНиП
Цитата:
17.14. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размерами не менее 30х40 см.
В СП
Цитата:
8.2.13 Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размером не более 0,1 м2.
Просмотров: 6617
 
Непрочитано 13.03.2015, 09:45
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


до 01.07.2015 можете не париться и делать по СНиП
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 09:49
#3
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


в 1047-р этого пункта 17.14 нет что он обязателен....
а после 01.07.2015 ревизию можно делать с размером в пятак
Makson вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 12:42
#4
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
<phrase 1=


Бред, конечно, про 1м2.
Но я никогда не понимал, зачем там 30х40. Делают везде 15х15 в гипсокартоне - и нормально.
А сейчас можно делать не менее 30х40(СНиП), но не более 1м2 (СП). Такие дверки для гномов
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 12:52
#5
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
А сейчас можно делать не менее 30х40(СНиП), но не более 1м2 (СП).
Не получиться, насколько я запомнил из школы 0,3*0,4=0,12 м2
Makson вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 13:28
#6
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Не получиться, насколько я запомнил из школы 0,3*0,4=0,12 м2
0,12 >= X =< 1
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 07:11
#7
ЕкатеринаЕА


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
но не более 1м2
По СП не более 0,1 м2, как вы себе люк в 1м2 представляете?
ЕкатеринаЕА вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 08:26
#8
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЕкатеринаЕА Посмотреть сообщение
По СП не более 0,1 м2, как вы себе люк в 1м2 представляете?
Да, извините, действительно 0,1. У меня в эл. виде какая-то кривая версия СП попалась с 1м2. Каюсь.

Я тогда не понимаю логики СП - зачем ограничивать размер люка? То есть если бы они писали "не менее" - тут можно спорить о этом минимальном значении, но есть логика. А при "не более" это чушь.

Кстати, в СТО 02494733 5.2-01-2006 от Сантехниипроекта, который типа прототип СП, написано в п.17.13 "не менее 0,1м2", то есть это просто опечатка в СП.
__________________
apel.fas

Последний раз редактировалось Apelsinov, 30.03.2015 в 08:32.
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 09:02
#9
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
то есть это просто опечатка в СП.
Как же достали эти просто опечатки. Я тоже решил что опечатка...но на всякий случай и задал этот вопрос на форуме.
Makson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Ревизия по СП 30.13330.2012 и СНиП2.04.01-85*

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Ищу СП 15-01, СП 17-02 МИНЮСТА РФ atom23reg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 10.11.2016 09:59
Определение осадки основания. Сравниваем СП и ДБН _Oleg_ Основания и фундаменты 17 14.03.2015 23:00
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 21.05.2010 15:27