Непрочитано 12.05.2015, 14:43 #1
Противопожарные расстояния п.4.11 СП 4.13130.2013
Юлия20
 
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 6

Возник спор с экспертизой по поводу трактовки п. 4.11 "противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями
I, II, III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной стеной 1-го типа". СП 4.13130.2013.
Это означает?
а) расстояние только между жилыми и общественными зданиями?
б) расстояние между жилыми и жилыми, жилыми и общественными, общественными и общественными зданиями?
Если можно, ответьте с аргументацией.
Просмотров: 5816
 
Непрочитано 12.05.2015, 14:52
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Вариант б. Аргументация - здравый смысл (но это не значит, что у эксперта он будет).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 16:26
1 | #3
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Также думаю вариант Б, опять же по логике и здравому смыслу разъяснения идут от общего к частному, в первых подпунктах раскрывается суть "Общих требований", далее в Таблице 1 нет градации между жилыми и общественными и даются базовые расстояния, далее идут смягчающие условия и уточнения. Затем в подпункте 4.11, в соответствии с делением по таблице, где жилые и общественные в одной графе, это позиция 1, сооружениями I, II, III степеней - позиция 2, далее описания конкретного условия к ним. Снова литературные баталии...
Germes вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:36
#4
Mr. Tuvok

Главспец по генпланам. Архитектор.
 
Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108


Интересно. Написано жилыми и общественными. Ваш пункт а). А по логике, конечно, соглашусь, что имеется ввиду то, что описано у вас в пункте б)

Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 25.05.2015 в 17:48. Причина: уточнение
Mr. Tuvok вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 13:26
#5
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Юлия20
А чем эксперт аргументирует?
Попробуйте обосновать так: между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II, III степеней = между жилыми зданиями, общественными зданиями, сооружениями I, II, III степеней
Таким образом союз И используется не как противопоставление между жилыми и общественными, а как объединение двух определений к одному существительному - здания, дабы избежать тавтологии как я полагаю.
randum вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 14:27
#6
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Уверен, что вариант Б. В той же таблице 1 п. 4.3 и жилые, и общественные отнесены к одному типу, для которого назначаются одни и те же расстояния.
Вот если не удовлетворяете требованиям таблицы 1 и одно из зданий Ф5, то СТУ.
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 11:14
#7
Юлия20


 
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 6


Всем спасибо за ответы. Обратились с письмом за разъяснением в вышестоящую инстанцию. Ждём ответ. Как он будет получен обязательно разместим эту информацию на форуме.
Юлия20 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 09:31 письмо о разъяснении требований противопожарных норм
3 | 1 #8
Юлия20


 
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 6


Добрый день, получили письмо с разъяснением требований по п.4.11 СП 4.13130.2013
Вложения
Тип файла: pdf письмо о разъяснении противопож.расстояний.pdf (199.7 Кб, 575 просмотров)
Юлия20 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарные расстояния п.4.11 СП 4.13130.2013

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями Deader Прочее. Архитектура и строительство 26 28.08.2017 06:47
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 6 19.07.2011 10:00