Сооружение для доступа к подземному трубопроводному расходомеру
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2086
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Мы на расходомеры обычно ставим стеклопластиковые, но на существующую трубу его не поставить, нужно целый участок менять, если менять участок трубы нельзя, то только железобетон. Хотя, сделать железобетонный колодец водонепроницаемым не так просто, редко у кого получается.
Также, для выбора материала колодца, важно на проезжей части, или на газоне он стоит, очень важен уровень грунтовых вод, необходимость закрытия крышки на ключ и т.п.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 6
|
Труба также будет меняться. Каков нужен диаметр стеклопластикового колодца, чтобы пропустить через него трубу 800го диаметра?? И почему вы обычно стеклопластик ставите, интересно, а не пластик например)
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
Преимуществ по сравнению с ж/б несколько: 1. Срок службы от 50лет 2. Полная геметичность 3. Поставляется полностью готовым, с вмоноличенными в стенки патрубками, установленной лестницей и т.п. Недостатки тоже есть: 1. Возможность повреждения при транспортировке и монтаже 2. Необходимость "якоря" 3. Дополнительный срок на проектирование и изготовление колодца 4. Цена)))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Трубу пропустить - это полдела. Уместить там еще и расходомер, соблюдая нормативы, - еще одно целое дело, а то и полтора.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Согласен, ценное замечание, я как-то на автомате решил, что на Ду800 ультразвуковой расходомер воткнут и всё, больше ничего в колодце не будет, нужно было сделать оговорочку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Речь не про механический расходомер, имхо. Но он накладной, фланцевый? габариты? место для обслуживания, эксплуатации? что будет, например, когда наступит пора расходомер заменить? Тем более - нужен ли расходомер dn800? Как он подобран? Можно ли локально заузить сечение и применить расходомер меньшего диаметра? Много "?" оффтоповых, только два, считаю, что в тему про сам колодец: место для обслуживания и обеспечение мероприятий по замене.
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
На такие диаметры механические расходомеры вроде не ставят. Там индукционные какие-то (или электромагнитные... не помню). На д1200мм мы делали монолитный ж.б. колодец с наружной гидроизоляцией, чтоб нормально можно было спуститься, осмотреть, отремонтировать/заменить если нужно. Сборные колодцы - не вариант, т.к. герметизировать практически нереально. А стеклопластиковые всякие - стоят как самолёт для такого размера камеры.
Трубу 800 можно пропустить в колодце 1200, только в случае необходимости ремонтные работы в такой тесноте проводить будет нереально.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Вот такая штука, только у нас из нержавейки, ремонт заключается в замене датчиков.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||