Непрочитано 24.02.2016, 12:50 #1
Какие требования предъявляются к конструкцям колодцев?
nrjst
 
стройка - наше все
 
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 87

И снова здравствуйте!

Возник новый вопрос на почве канализирования (больно плодородная почва)

Касается требований к конструктиву колодцев.

На площадку поставили изделия с паспортом, где отмечен марка бетона по водонепроницаемости W2.

В ГОСТ 8020-80 было - морозостойкость и водонепроницаемость устанавливаются в зависимости от режима эксплуатации, но при этом не ниже В4.

В ГОСТ 8020-90 это заменили ссылкой на ГОСТ 13015, который ссылается уже на проектные значения...

А в проекте их нет, и я их в проектах раньше и не видел.
Зато в проекте сказано про гидроизоляцию в три слоя всех поверхностей - внутреннюю и наружную.

Нужно ли требовать W4 от поставщика? Нужно ли требовать значений марочной прочности, водонепроницаемости в проекте?
Просмотров: 2265
 
Непрочитано 24.02.2016, 13:41
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
В ГОСТ 8020-90 это заменили ссылкой на ГОСТ 13015, который ссылается уже на проектные значения...
Не на "проектные значения", а на значения в "рабочих чертежей изделий", а не "рабочих чертежах марки НК". "Рабочие чертежи изделий" - серии 3.003.1-1/87 и 3.900.1-14, что указано в гост. Вот в сериях и нужно смотреть характеристики ж.б.
По-хорошему в РД марки НВК должно быть указано, чему - серии или чему-либо другому - должны соответствовать сборные изделия, хотя бы и не явно (например: "колодцы приняты по альбому/серии бла-бла-бла").
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 17:41
#3
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


Ок, спасибо за ответ!

В проекте есть указание на ТПР 902-09.22.84, в этих типовых решениях встречаются ссылки на серию 3.900-3... а уже в этой серий ссылка на СНиП II-31-74, который, естественно, уже заменен на 2.04.02-84*

Но если его прочесть, то - п.13.22 - "марки по водонепроницаемости ... от В-4"

В 2.04.02-84 (СП 31.13330.2012) ничего подобного уже нет (я не нашел).

Итого - выходит, что марка должна начинаться от W4.. а при градиенте свыше 30 (отношение м. вод. ст напора на толщину ж/б изделия) - W6..

Если я нигде не ошибся Но тогда - возможно ли пустить в дело поставленные изделия W2, при условии гидроизоляции с каждой из сторон? Вопрос остается открытым.
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 18:50
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Как же выполнить гидроизол? Битумом? - тут не помогу. Агрессивны грунты и воды к бетону?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:34
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


В проектах НВК водонепроницаемость бетона для колец не указывают, это остаётся на откуп производителю.
У производителя должен быть сертификат на изделия, если он есть - применять можно.
По жизни, ж/б колодцы из любого бетона не герметичны, даже при изоляции в 3 слоя, так что, можно не заморачиваться.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 10:46
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
В проектах НВК водонепроницаемость бетона для колец не указывают, это остаётся на откуп производителю.
Частично не соглашусь, хоть и очень слаб во всём, что касается коррозии. Например: по иги воды и/ли грунты могут быть агрессивны к бетону w4, но не агрессивны к w8. В этом случае что делать? (Брать 'типовые' с W4? Изолировать? - как? чем? Сразу делать монолит из w8 на сетях д200? Или ж.б. обоймы из w8 на типовые колодцы? Все ли элементы колодца "защищать"? Или забить и не заморачиваться?)
Offtop: С откупом производителя не согласен на 100%, т.к. подряд будет искать максимальный дисконт, который будет иметь сертификаты, но по факту будет и w2, и из b10, и с дорожной сеткой. То есть без (или с) задней мысли купит "не то". В итоге колодцы на 5 м глубине могут не держать ни воду, ни нагрузку. Кто виноват? - проектировщик: в его рд не было нужных требований. Поэтому лучше хоть как - ссылкой в общих данных на что-либо, - но прикрыть седалище.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 06:03
#7
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


По заключению геологии:
грунты неагрессивные по отношению к бетону W4,
грунтовые воды при коэф. фильтрации <0.1 м/сут по содержанию углекислоты обладают слабой степенью агрессивности к бетону W4,
по остальным показателям вода не агрессивна к бетонам всех марок.

В проекте изоляция материалом "Hyperdesmo". Согласно заявлениям производителя - подходит даже в качестве изоляции бассейнов..
в моем представлении качественная гидроизоляция + полосы из негниющей ткани на стыках должны обеспечить водонепроницаемость..

После гидравлических испытаний, конечно, будет видно..
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:54
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Кроме футеровки, реально работающей гидроизоляции ж/б колодцев пока не придумали, через пару лет всё равно текут.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какие требования предъявляются к конструкцям колодцев?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров? Алексей_rus Пожарная безопасность 7 21.01.2016 07:16
Освещение АЗС - какие требования предъявляются к светильнику? Elena_new Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.10.2009 10:55
Какие требования к охранному видеонаблюдению и освещению стоянок самолетов? VVapan4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.09.2009 15:14
Какие требования к солярию? newAndrey Архитектура 4 04.05.2009 12:51