Непрочитано 28.09.2016, 11:42 #1
Расстояние от оконного проема до лестницы 3-го типа.
KA_Artem
 
начинающий ГИП
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 23

Здравствуйте!
Имеется двухэтажное здание детского сада. Из групповых второго этажа выполнен выход на лестницу 3-го типа. Расстояние между выходом на лестничную площадку и ближайшим окном 103см, однако площадка выполнена шире выхода на 20 см в каждую сторону. Пожарный делает замечание, ссылаясь на п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 (должны располагаться на расстоянии не менее 1м от плоскости оконных проемов). На предложение перенести ограждение на 20 см вглубь с каждой стороны отказывает, мотивируя тем, что за ограждением площадка все равно останется и расстояние до лестницы в целом не изменится. Окна и выход на лестницу находятся в одном помещении.
Подскажите, есть ли какие-либо пути решения проблемы. И прав ли инспектор? Можно ли решить проблему расчетом пожарного риска? Спасибо!
Фотографии:
https://yadi.sk/i/y43e4lt2vqA9o
https://yadi.sk/i/UXBkivLXvqAEq
https://yadi.sk/i/bFDrD7OGvqAGW
Спасибо!
Просмотров: 2302
 
Непрочитано 30.09.2016, 04:52
| 1 #2
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Данный пункт звучит так: Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.
Т.е. вообще то речь (на мой взгляд) идёт не о площадках, а о самих лестницах. Хотя прочитать можно двояко.
Emma вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 09:46
#3
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Если он упёрся, то можно посчитать риск.

----- добавлено через ~1 мин. -----
А к тому, что фасад выполнен из горючих материалов, у пожарного вопросов не возникло?
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 12:23
#4
ksv_pb


 
Регистрация: 15.11.2016
Сообщений: 1


Если еще актуально. Инспектор прав, необходимо предусматривать расстояние не менее 1 м от всех конструктивных элементов лестницы 3-го типа (в том числе и площадок) до оконных проемов.
ksv_pb вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 18:27
#5
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


у вас до самого окна будет более 1 м
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Расстояние от оконного проема до лестницы 3-го типа.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от автостоянки закрытого и открытого типа до Школы и Детского Сада timuchen82 Прочее. Архитектура и строительство 28 26.07.2018 10:34
Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы Владимир7777 Пожарная безопасность 5 31.03.2016 11:51
Лестницы 3-го типа zver9038 Конструкции зданий и сооружений 3 23.11.2011 09:43
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 mms2000 Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2009 16:21
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43