17.02.2009, 12:59 | #1 | |
Канализационный стояк у наружной стены
Челябинск
Регистрация: 18.04.2007
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 11868
|
|
||||
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106
|
Закон жизни :
п.1 Экспертиза всегда права. п.2 Если экспертиза не права - см. п.1. Если серьезно, то нужно не спорить и перенести стояки от наружной стены. Скорее всего, эксперты бояться, что стояки промерзнут. Тогда надо попробовать их утеплить. Может, они по опыту знают, что такое случается. Последний раз редактировалось Meat_12237, 17.02.2009 в 13:06. Причина: Ошибка в пунктуации. Да что за вопросы ? |
|||
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
[FONT=Arial]СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий[/FONT]
[FONT=Arial]п.17.19. ... Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).[/FONT]
__________________
Опыт - критерий истины. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.04.2007
Челябинск
Сообщений: 39
|
Что-то я недогнал: Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали), т.е. вытяжные части отвел в сторону от окон и балконных дверей, а стояки оставил у наружных стен и порядок. Или нет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
Я конечно могу и дальше снип по частям цитировать, но рекомендую прочитать Вам 17 главу - это немного.
Отступы на к-х стояках не допускаются. а Вы - в сторону... Что Вы - так незя. Как Вы его чистить то потом будете? Я конечно не знаю, что таму Вас за эксперт, но ИМХО, смотрите ему такое не скажите. Может и можно оставить, сделать воздухозаборный клапан (т.е. без вывода на кровлю) но это уже неоднозначно - считать и смотреть надо. А Вы у эксперта, ну так, чисто просто, спрашивали - почему он предлогает Вам это сделать.
__________________
Опыт - критерий истины. |
|||
|
||||
ВК и АПТ Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57
|
Цитата:
|
|||
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
Слушай, Максим, точно, тормознул. Их же объединять мона. Ну на счет узлаэто конешно хохма.
Не, ну а правда, что до них докопались то. ведь кроме того требования, что 4м в плане, других то вроде нет. В СП мож каком глянуть? Я по ВК не копенгаген - только бытовуха если поподается (ну чтоб без пожарки), а так - теплотехник.
__________________
Опыт - критерий истины. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Во всей серии 86 жилых домов канализационные стояки стоят у наружных торцевых стен. У стены в этом месте предусмотрено дополнительное утепление, там и весь санузел у наружной стены. Прямого запрета на размещение КС сейчас нет, но негласно - не рекомендуется. Обычно конструкторы-строители, пока ещё до ВК не дошло, придущивают архитекторов с такими идеями.
Сделаете конструктивно стену так, чтобы температура на её внутренней поверхности была достаточно высока - формальных оснований для запрета не будет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. | Павел Евгеньевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.01.2011 16:34 |
Где можно почитать об тепловом расчете наружной стены задания. | kol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 21.05.2009 12:12 |
Какая толщина наружной стены оптимальна | oolliiyy | Архитектура | 9 | 08.02.2009 19:31 |
Конструкция многослойной наружной стены | paha | Архитектура | 7 | 18.01.2009 10:39 |
Конструкция наружной стены плавательного бассейна | sneg | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2008 04:13 |