Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90
|
Дополняю что высота ориентировочно до макушки крыши максимум 8-10метров, что мне делать в этой ситуации, с каких сторон делать проезды, мне как нибудь с пожарными проездами понять бы, ширина проеда 3.5 может быть использовано вместо 6 метров.?? да разгрузочная должна быть, но тут так мало места что скорее всего будут противоположно магистральной боком парковаться???
__________________
мораль, должна быть в личности |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Да, проглядел, что у автора больше 10 000 кв.м Тогда обязателен проезд по участку с задней части - отсутствующая в реальности дорога (только на кадастре) не в счет.
Тю, DJo Frey, и Вы и я на нолик ошиблись. Проезд достаточен с одной стороны, где парковка. С противоположной стороны надо знать, где будет дорожное полотно будущей дороги, от него отступить метра 4 хватит. Но не менее 1,5 м от границы участка (хоть отмостку сделать). Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.03.2016 в 13:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90
|
Цитата:
То есть пожарный проезд нужен со всех сторон или нет при высоте максимум 10 метров???? или я могу к примеру здание 48х42 отложить с 3 сторон от границ участка 6 метров?, или здание 55х37 и отложить с 3 сторон от границ участка 6 метров, хочу понять принцип, хватает 6 метров от края здания до границы участка? Высота максимум 10 метров, вопрос если пожарный проезд может быть с одной стороны то сколько мне нужно отложить от границ участка.
__________________
мораль, должна быть в личности |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Да, можно проезд 3,5 м вместо 6 м , на расстоянии 5-8 м от стен. иваниваныч прав, я ошибся, пожарный проезд достаточен с одной продольной стороны здания.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90
|
Цитата:
высота 10 метров, закольцовки?, проезды с продолых сторон, дорогу указанная в кадастре может считаться противопожарной (отступив 5 метров от здания) или нужно чтоб именно в участке была эта противопож дорога? да торговля загрузку сделать не зная места мало очень. по поводу инженерных сетей я считаю что тут уже ничего глобально не изменить ----- добавлено через 9 сек. ----- Там где я откладывал 1 м. от границы до участка до стены, если я противопожар проезд сделаю со стороны парковки то с другой продольной стороны мне все равно нужно откладывать 5 метров до края проезда?? или я могу меньше, какой минимальное расстояние можно сделать? интересует насколько метров близко к границе участка можно поставить здание?
__________________
мораль, должна быть в личности Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 04.03.2016 в 13:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Ильнур (Студент), Вам достаточно сделать проезд с одной стороны, где парковка. От парковочных мест до здания минимум 10 м. Боковые проезды не нужны. С задней стороны, как я уже писал, надо от будущего дорожного полотна отступить метра 3-4, если нет других ограничений. Но не меньше, чем 1,5 от границы участка (для устройства отмостки).
Offtop: Студент нынче ленивый пошел - даже СП читать не хочет... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90
|
Спасибо за комментарии, студенты такие (я не то скорее всего смотрел хочется сделать красиво а не получается)))), но про 3 - 4 метра если прописано, а как быть в верней части достаточно 1.5 метра от границы участка отступить??а искал информацию как начинать проектировать имеющее отношение к границам и застройке но не нашел для общственного торгового здания.
__________________
мораль, должна быть в личности |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Это не прописано, это из практики. Если поставите здание ближе к дороге, то невозможно будет сделать тротуар, кроме того, уже будет опасность повреждений автотранспортом. Вообще, это регулируется красными линиями и линиями застройки, но в учебном проекте с этим не заморачиваются обычно. А отмостка должна быть на Вашем участке, поскольку за его пределами не имеете права проектировать и строить.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожарный проезд над подвальным помещением. | Розмысл | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.02.2010 19:52 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
Высокий простенок (а может быть столб) | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.10.2006 14:46 |
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? | Maps | AutoCAD | 2 | 22.01.2004 17:12 |