| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет водопроводной сети с использованием водонаорной башни

Расчет водопроводной сети с использованием водонаорной башни

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2006, 00:12
Расчет водопроводной сети с использованием водонаорной башни
Erya
 
Все понемногу
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 21.11.2006
Сообщений: 2

Здравствуйте всем!
С расчетом водопроводной сети сталкиваюсь впервые(приходиться)!
Вопрос такой: Есть сущ. водонапорная башня (Напор 15 м, емкость бака 50 куб.м)
Проектируется водопроводная сеть которая должна питаться от этой башни.
Сеть тупиковая (Главная ветка и 6 ответвлений. В конце каждого ответвления стоит водоразборная колонка).

Выяснил что напор на водоразборной колонке дожен быть не менее 10 м.
Из этого условия надо подобрать диаметры труб естественно.
Как грамотно это просчитать или с чего начать ?????????
Прочитав СНиП 2.04.02-84 узнал для этого скалько жильцов будет пользоваться ( 1000 чел.)
Что водопотребление при использовании колонки 30-50л/сут на человека :?:
Просмотров: 13793
 
Непрочитано 09.06.2016, 19:28
#21
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от monolitgeo Посмотреть сообщение
Подскажите норматив или иной документ по которому можно определить минимальное расстояние от водонапорной скважины до жилого дома?
СанПиН 2.1.4.1110-02
Цитата:
2.2.1. Границы первого пояса

2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемио-логического надзора.