| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учитывается ли в расчётах гибкость ЖБ стен?

Учитывается ли в расчётах гибкость ЖБ стен?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2015, 13:10 #1
Учитывается ли в расчётах гибкость ЖБ стен?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

СП 63 учитывает влияние гибкости сжатых стержней (колонн) введение коэффициента Этта, см. п. 8.1.15.
Должен ли учитываться этот коэффициент при расчётах сжатых пластин (стен)? И почему?

Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2015 в 10:02. Причина: Бахил сказал, что буква Этта, а не Ню.
Просмотров: 2498
 
Непрочитано 01.04.2015, 13:15
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Я учитываю. Вырезаю метр стены и считаю, как стержень
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 13:28
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я учитываю.
- большое влияние это оказывает? Этот параметр в софте как-то можно задать или только отдельно вручную проверять?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 13:46
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Я ж не знаю, что вы там считаете. В жилье никак не влияет.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 14:02
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В жилье
- да, примерно это.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 06:25
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Должен ли учитываться этот коэффициент при расчётах сжатых пластин (стен)?
Конечно, должен. При этом, расчетная длина стен может корректироваться в сторону уменьшения за счет влияния поперечных стен - можно посмотреть в "Пособии по проектированию жилых зданий", вып.3 к СНиП 2.08.01-85, п. 5.19
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 07:52
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Должен ли учитываться этот коэффициент при расчётах сжатых пластин (стен)? И почему?
Обязан учитываться - стена такой же внецентренно-сжатый железобетонный элемент. Этот коэффициент учитывает потерю устойчивости, которая есть принадлежность сжатых элементов, а не колонн.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я ж не знаю, что вы там считаете. В жилье никак не влияет.
Да ладно, у меня была стена толщиной 250мм высотой метров 8. Влияет, еще как.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 08:50
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
коэффициента Ню
Никакого "Ню" не нашёл. А "этта" конечно учитывается.
Offtop: Учи греческий алфавит - пригодится.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 10:01
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Никакого "Ню"
- хорошо, этта .
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учитывается ли в расчётах гибкость ЖБ стен?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42