Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться:
В местах сопряжения монолитных балок перекрытия с монолитными стенами в стенах устанавливается дополнительная горизонтальная арматура под балкой. На рис. 117 из Руководства эта арматура обозначена как Fa.n.
Зачем она нужна и как ее считать? На какую величину она заводится в стену?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис. 117.jpg
Просмотров: 401
Размер:	45.5 Кб
ID:	147611  

Просмотров: 3360
 
Непрочитано 13.04.2015, 13:19
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В плоскости стены будут горизонтальные растягивающие напряжения от сосредоточенной нагрузки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 14:12
#3
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


Ну как она считается понятно даже из Вашей картинки. А заводится за грань ригеля видимо на глубину анкеровки (сужу насколько моих знаний хватает)
Minerva1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 14:17
#4
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


Minerva1978, то есть суммарная площадь стержней равна четверти силы от балки деленной на сопротивление стали?
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 14:19
#5
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Простите, а не могли бы Вы написать название данного руководства.
gad вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 14:39
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Косвенное армирование в расчёте на местное смятие.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 14:50
#7
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Пункты 8.1.43 - 8.1.45 СП 63.13330.2012. Понятнее в методичке к старому СНИП по бетонным и ж.б. конструкциям.
Gustaf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 15:00
#8
AIPlayer


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35


gad, Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Бахил, Gustaf, действительно похоже на то.
Можно еще вопрос - глубина опирания балки в данном случае равна толщине стены?
AIPlayer вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 16:57
#9
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


AIPlayer, интересный вопрос. Скорее всего можно считать что да. Подождем ответа опытных людей.
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2015, 17:59
#10
Nurlan Zhu


 
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 1


Жесткое соединение плиты со стеной. Зона дополнительного армирования укладывается по изгибающему моменту М . Величина анкеровки арматуры высчитывается по снипу жбк . Только непонятно почему нет поперечной арматуры в стене?
Nurlan Zhu вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 11:21
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Nurlan Zhu Посмотреть сообщение
Жесткое соединение плиты со стеной
а вот здесь надо быть внимательнее. В 99 % случаях, с нашими толщинами стен защемление не сделать. Посчитайте радиус стержня его прямые участки. Анкеровка не получается.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дополнительное армирование монолитной стены под ригелем перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации Nik6889 Железобетонные конструкции 2 15.08.2014 12:40
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия ЛАПИДУС2009 Железобетонные конструкции 13 26.02.2010 14:53
Армирование стены ЛИС Железобетонные конструкции 18 28.03.2006 12:44