| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание прогона на кирпичный столб

Опирание прогона на кирпичный столб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2018, 10:33 #1
Опирание прогона на кирпичный столб
linok_844
 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, где, в какой литературе можно посмотреть информацию по опиранию ж/б прогона на кирпичный столб/стену? Меня интересует, как происходит анкеровка прогона со стеной. И в каких случаях необходимо использовать опорную подушку? Серии по опорным подушкам и прогонам смотрела. Если я правильно поняла, то в подушках и прогонах есть закладные детали, с помощью которых они привариваются друг к другу. Так? В своем доме планирую опереть две пустотные плиты длиной 3,6 м на прогон длиной 3,2 м. Прогон, в свою очередь, опирается одним концом на кирпичный столб 380х380 мм, другим - на наружную стену из керамзитобетонных блоков. Сверху еще будет перегородка 90 мм. И вот эти места опирания прогона мне непонятны, нигде не могу найти информацию(( Подскажите, знающие люди
Просмотров: 5009
 
Непрочитано 09.02.2018, 10:48
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


1) Сейсмика есть или нет?
2) Надо считать нагрузку от прогона на стену, и проверять стену на смятие и устойчивость. Всякого рода подушки и прочее - по результатам расчёта.
3) Высота столба кирпичного, толщина стены керамзитобетонной?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 10:49
1 | #3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от linok_844 Посмотреть сообщение
в какой литературе можно посмотреть информацию по опиранию ж/б прогона на кирпичный столб/стену
сер. 2.240-1,в.2

Цитата:
Сообщение от linok_844 Посмотреть сообщение
И в каких случаях необходимо использовать опорную подушку?
Пособие к каменному СНиП.
Вложения
Тип файла: docx 22.docx (482.1 Кб, 168 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 10:55
1 | #4
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от linok_844 Посмотреть сообщение
Если я правильно поняла, то в подушках и прогонах есть закладные детали, с помощью которых они привариваются друг к другу. Так?
Так.


Цитата:
Сообщение от linok_844 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где, в какой литературе можно посмотреть информацию по опиранию ж/б прогона на кирпичный столб/стену?
СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" см. раздел 7
Очень рекомендую справочник Бедов, Габбитов "Каменные и армокаменные конструкции", там даже примеры расчетов на смятие есть.
Ну, и по конструктивным решениям при наличии сейсмики см. СП 14.13330.2014 см. раздел 6.
Andrew748 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 11:01
#5
linok_844


 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30


Спасибо всем откликнувшимся!
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
1) Сейсмика есть или нет?
2) Надо считать нагрузку от прогона на стену, и проверять стену на смятие и устойчивость. Всякого рода подушки и прочее - по результатам расчёта.
3) Высота столба кирпичного, толщина стены керамзитобетонной?
1) сейсмики нет;
2) опорные реакции на концах прогона - 5,2 т;
3) высота кирпичного столба - 2,5 м; толщина керамзитобетонной стены - 190 мм.
linok_844 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 11:10
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Походу вам нужно не по поводу столба заморачиваться, а по поводу стены. Есть какая-нибудь официальная информация по керамзитобетонным блокам - плотность хотя бы, в идеале - марка по прочности?
А, и чуть не забыл - а какие размеры прогона? В смысле, сечение.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 11:16
#7
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Походу вам нужно не по поводу столба заморачиваться, а по поводу стены. Есть какая-нибудь официальная информация по керамзитобетонным блокам - плотность хотя бы, в идеале - марка по прочности?
Как вариант предусмотреть пилястры в месте опирания прогона, ну и вообще в целом проверить стоило бы простенки, а то согласен, толщины стен может не хватить в пол-блока.
Andrew748 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 11:19
#8
linok_844


 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30


Марка камней М75. Завод по производству керамзитобетонных камней у нас хороший, как-то сомнений не вызывает)
Да, вы правы. Столб по расчету у меня проходит (с армированием), а вот про стену-то я не подумала( Посчитать надо будет.
Особо меня волнует именно монтаж прогонов: если будут опорные подушки, то тут просто приварить через закладные детали. А если без подушек?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Опирание прогона как раз на толщину стены - 190мм.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
Как вариант предусмотреть пилястры в месте опирания прогона, ну и вообще в целом проверить стоило бы простенки, а то согласен, толщины стен может не хватить в пол-блока.
Пилястры мне некуда будет опирать: там нет фундамента.
linok_844 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 11:27
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Ещё раз - какие размеры сечения прогона? Ширинахвысота?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 11:30
#10
linok_844


 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30


Прогон 120х400 (h)
linok_844 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 11:43
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от linok_844 Посмотреть сообщение
Прогон 120х400 (h)
А, собственно, нафига? В вашем случае надо наоборот, широкий прогон, шириной этак 250-380, чтобы получить наибольшую площадь опирания на стены, столб, и получить устойчивость. И высотой 200-250мм, идеально подошли бы плитные перемычки, но у них, к сожалению, длина до 3метров...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 11:52
#12
linok_844


 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А, собственно, нафига? В вашем случае надо наоборот, широкий прогон, шириной этак 250-380, чтобы получить наибольшую площадь опирания на стены, столб, и получить устойчивость. И высотой 200-250мм, идеально подошли бы плитные перемычки, но у них, к сожалению, длина до 3метров...
тоже сначала думала про перемычки)
А что за прогоны шириной 250-380?? По серии макс. 200 мм
linok_844 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 12:06
1 | #13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


1) 5ПБ36-20 (перемычка). И глядя на вторую цифру этой перемычки (2 тонны на метр погонный), я чота задумался - а как это у вас опорная реакция получилась 5,2 тонны с прогона длиной 3,2 метра, на который опирается две плиты длиной 3,6 метра?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 12:37
#14
linok_844


 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
И глядя на вторую цифру этой перемычки (2 тонны на метр погонный), я чота задумался
Вот и я задумалась после ваших слов))) и пересчитала: действительно ошибка у меня - не там запятую поставила при расчете массы перегородки над прогоном
Спасибо вам за внимательность!!!
linok_844 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание прогона на кирпичный столб

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли кирпичный столб центально-сжатым? yurakolomiets Каменные и армокаменные конструкции 18 09.07.2015 09:15
Кирпичный столб не несет приличную нагрузку, можно ли так усилить? см. внутри. IvanLeo Железобетонные конструкции 15 12.12.2012 17:35
Кирпичный столб - неподвижная опора? andy46 Каменные и армокаменные конструкции 3 15.07.2008 12:25
Кирпичный столб на плите перекрытия. Ириша Сергеевна Каменные и армокаменные конструкции 10 25.04.2008 20:35
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20