Цитата:
Сообщение от Jull
Кабель 0,4 кВ из производственного корпуса (там щитовая), идет транзитом, через склад запасных частей, в дробильное отделение. Запроектирован кабель по наружной стене склада, но заказчик совместно с генподрядчиком слезно просят пересогласовать на внутреннюю прокладку по складу. Дабы не портить фасад.
Их причины понятны, но вот ПУЭ вроде как четко говорит нет.
|
ПУЭ вроде на эту тему ничего четко не говорит. В нем вроде ничего нет по категориям Б, Д, В3. По крайней мере, я ничего не нашел. НО:
Правила пожарной безопасности ППБ 01-03. Второе издание.
"201. Через склады и производственные помещения не должны проладываться транзитные электросети, а также..."
Склад? Склад... Кабель транзитный? Транзитный...
Все. В сад.