Непрочитано 12.07.2006, 22:36 #1
Помогите с электроснабжением магазина
alldmc
 
Ростов
Регистрация: 02.07.2006
Сообщений: 276

Дан мне проект электроснабжения магазина непродовольственных товаров. Установленная мощность 12кВт, категория надёжности III, к сетям 0,4 кВ
Я нихера не понимаю в проектировании электроснабжения. Только начал осваивать пожаро-охранные сигнализации, и тут на голову рухнул проект электроснабжения. Кто знает, что мне нужно для проектирования, если я ничего не шарю в этой области? Что мне необходимо как новичку?
Просмотров: 6948
 
Непрочитано 13.07.2006, 01:54
#2
ZZZ

электрик
 
Регистрация: 11.03.2005
Киев
Сообщений: 157


Берешь заказкика и направляешь его в електроснабжающую организацию пускай получает ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ (заполняет бланки и оплачивает - это минимум 2-е недели), потом берёшь ТУ и выполняешь(там всё написано по пунктам), а потом получаешь решение по проекту и вроде всё. А вообще достань ты тех кто над тобой начальник пускай немного научит а то как котёнка в большой мир вышвернули блин.
__________________
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2006, 06:41
#3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


счас мы тебя научим, особенно с моим старым другом ZZZ
----------------------------------------------------------------------

1. Берешь у архитектора/дизайнера план магазина с расстановленным оборудованием. Оно быть должно, так как должно согласовываться в инстанциях. К этому перечню должен так же прилагаться сводный лист, где указывается тип оборудования, габариты, паспортная мощность.
2. Выдаешь задание смежникам. Это в данном случает ОВ (отопление и вентиляция). Они должны дать места размещения кондинционеров, приточных камер, вентиляторов, каллориферев).
3. Берешь СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению" и согласно экспликации помещений выбираешь требуемый уровень искусственной освещенности. Считаешь освещенность. Получашь тип и кол-во осветительного оборудования.

------
расставляешь все полученные в пп. 1-3 данные на плане, там же размещаешь соеденительные коробки, выключатели, розетки и тянешь к ним питающие линии, маркируешь все это.
------
Составляешь принципиальную однолинейную схему, на которой по длинне и нагрузке подбирашь сечение кабеля и защиту (тут нужно знать ПУЭ)
------
Проверяшь полученные данные по ГОСТ 28249-93 "Короткие замыкания в электроустановках переменного напряжения до 1 кВ"
------
Составляшь спецификацию оборудования, материалов и изделий и сдашь проект.
------

joy and enjoy
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2006, 07:52
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Кстати, может будет Вам полезно

http://www.bolshe.ru/unit/23/books/2656/s/2
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2006, 08:12
#5
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


загляни на
http://colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3
там частенько новечков учат :)
и главное! ничего не бойся! ВСЁ У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ!
пусть не спервого раза, но получится
удачи
__________________
хочу все знать
Pave1 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2006, 09:42
#6
ZZZ

электрик
 
Регистрация: 11.03.2005
Киев
Сообщений: 157


>Vlad®
Цитата:
1. Берешь у архитектора/дизайнера план магазина с расстановленным оборудованием......
Этот комплект электроборудования, а он просит электроснабжение. Задача указывает, что ему нужны внешние сети, а не внутрянка.
__________________
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2006, 12:10
#7
alldmc


 
Регистрация: 02.07.2006
Ростов
Сообщений: 276


СПАСИБО ВСЕМ!!!
:shock: посмотрел только что готовые проекты!!! Ничего не понял на схемах, что где стоит и как всё должно распологаться, куда подключаться, как правильно расчитывать, даже принципиальные условные обозначения не понял. Мдааа, не один месяц обучения мне предстоит пройти.
Ещё раз спасибо, начинаю изучать!!!
alldmc вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2006, 16:25
#8
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


[quote] Дан мне проект электроснабжения магазина
--
Задача указывает, что ему нужны внешние сети, а не внутрянка/quote]

Действительно, можно прочесть двояко. alldmc, уточните, что вам нужно сделать, что у вас в ТЗ ( :roll: ) написано? а то не знаем чего советовать то
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2006, 18:06
#9
alldmc


 
Регистрация: 02.07.2006
Ростов
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от Vlad®
уточните, что вам нужно сделать, что у вас в ТЗ ( :roll: ) написано? а то не знаем чего советовать то
мне пока что нужно просто расставить разетки и освещение - вот так :roll:
Потом будет видно, что будет следующим. Но пока только это надо.
alldmc вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2006, 14:13
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Ну вот я же говорил [sm2004]

читайте пост №3
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 11:44
#11
Алевтина


 
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 1


Магазин 2 категории СМ. СП-31-110-2003
Алевтина вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 11:50
#12
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Алевтина, с добрым утром! Последнему посту два с лишним года.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 15:53
#13
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


alldmc, Ну как, научился?
Леонид Ильич вне форума  