Помогите с электроснабжением магазина
Ростов
Регистрация: 02.07.2006
Сообщений: 276
|
||
Просмотров: 6948
|
|
||||
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
Сообщений: 157
|
Берешь заказкика и направляешь его в електроснабжающую организацию пускай получает ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ (заполняет бланки и оплачивает - это минимум 2-е недели), потом берёшь ТУ и выполняешь(там всё написано по пунктам), а потом получаешь решение по проекту и вроде всё. А вообще достань ты тех кто над тобой начальник пускай немного научит а то как котёнка в большой мир вышвернули блин.
__________________
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
счас мы тебя научим, особенно с моим старым другом ZZZ
---------------------------------------------------------------------- 1. Берешь у архитектора/дизайнера план магазина с расстановленным оборудованием. Оно быть должно, так как должно согласовываться в инстанциях. К этому перечню должен так же прилагаться сводный лист, где указывается тип оборудования, габариты, паспортная мощность. 2. Выдаешь задание смежникам. Это в данном случает ОВ (отопление и вентиляция). Они должны дать места размещения кондинционеров, приточных камер, вентиляторов, каллориферев). 3. Берешь СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению" и согласно экспликации помещений выбираешь требуемый уровень искусственной освещенности. Считаешь освещенность. Получашь тип и кол-во осветительного оборудования. ------ расставляешь все полученные в пп. 1-3 данные на плане, там же размещаешь соеденительные коробки, выключатели, розетки и тянешь к ним питающие линии, маркируешь все это. ------ Составляешь принципиальную однолинейную схему, на которой по длинне и нагрузке подбирашь сечение кабеля и защиту (тут нужно знать ПУЭ) ------ Проверяшь полученные данные по ГОСТ 28249-93 "Короткие замыкания в электроустановках переменного напряжения до 1 кВ" ------ Составляшь спецификацию оборудования, материалов и изделий и сдашь проект. ------ joy and enjoy |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
|
|||
|
||||
электроснабжение и автоматика Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329
|
загляни на
http://colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3 там частенько новечков учат :) и главное! ничего не бойся! ВСЁ У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ! пусть не спервого раза, но получится удачи
__________________
хочу все знать |
|||
|
||||
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
Сообщений: 157
|
>Vlad®
Цитата:
__________________
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2006
Ростов
Сообщений: 276
|
СПАСИБО ВСЕМ!!!
:shock: посмотрел только что готовые проекты!!! Ничего не понял на схемах, что где стоит и как всё должно распологаться, куда подключаться, как правильно расчитывать, даже принципиальные условные обозначения не понял. Мдааа, не один месяц обучения мне предстоит пройти. Ещё раз спасибо, начинаю изучать!!! |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
[quote] Дан мне проект электроснабжения магазина
-- Задача указывает, что ему нужны внешние сети, а не внутрянка/quote] Действительно, можно прочесть двояко. alldmc, уточните, что вам нужно сделать, что у вас в ТЗ ( :roll: ) написано? а то не знаем чего советовать то |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2006
Ростов
Сообщений: 276
|
Цитата:
Потом будет видно, что будет следующим. Но пока только это надо. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Алевтина, с добрым утром! Последнему посту два с лишним года.