| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой узел соединения монолитных стен поэтажно верный(анкеровка, нахлест)?

Какой узел соединения монолитных стен поэтажно верный(анкеровка, нахлест)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2013, 18:11 #1
Какой узел соединения монолитных стен поэтажно верный(анкеровка, нахлест)?
Zaochnoe_obrazovanie
 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 5

Собственно внизу несколько вариантов узлов, думаю кто в теме из рисунков все видно. Вопрос, какой из этих узлов верен? И самое главное почему? Для упрощения будем считать, что соединения выполняем для арматуры d=10 A500с, арматура получена по расчету(соответствует усилию). Собственно данные по первой картинке. Остальные 5 картинок узлы. Какой применять?

Изображения
Тип файла: jpg anker7.jpg (99.6 Кб, 1107 просмотров)
Тип файла: jpg anker1.jpg (175.7 Кб, 1054 просмотров)
Тип файла: jpg anker2.jpg (97.7 Кб, 1040 просмотров)
Тип файла: jpg anker4.jpg (167.4 Кб, 1031 просмотров)
Тип файла: jpg anker6.jpg (97.6 Кб, 1058 просмотров)
Тип файла: jpg anker5.jpg (57.6 Кб, 1080 просмотров)

Просмотров: 5765
 
Непрочитано 19.10.2013, 18:27
#2
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Конечно нахлест. Для страховки можно не обрывать 50% стрежней, а сделать выпуски арматуры двойной длины нахлеста.
В чем начерчено, интересно?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 18:36
#3
Zaochnoe_obrazovanie


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 5


То есть последний вариант? только почему два нахлеста, а не две анкеровки? СП 63.13330.2012. Пункт 10.3.30:
Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента α равным 2,0. 2*Анкеровка.

А да и почему-"конечно нахлест"?


Autodesk - AutoCAD Structural Detailing. Сделан через диалоговый режим как пилон 1200х200--->>построить 3d вид.
Вот посмотри из темы ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.

Последний раз редактировалось Zaochnoe_obrazovanie, 19.10.2013 в 18:49.
Zaochnoe_obrazovanie вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 19:00
#4
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Хмм. Прочитал. Думаю в данном случае коэффициент альфа относится к этому же пункту 10.3.30 (см. формулу 10.5) и имеется ввиду удвоенная длина нахлеста.
Все хватит на субботу
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 12:26
#5
Zaochnoe_obrazovanie


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Хмм. Прочитал. Думаю в данном случае коэффициент альфа относится к этому же пункту 10.3.30 (см. формулу 10.5) и имеется ввиду удвоенная длина нахлеста.
Все хватит на субботу
Судя по этой формуле(10.5) как раз и получится, что нахлест будет равен удвоенной анкеровке.
Изображения
Тип файла: jpg 2342.jpg (143.8 Кб, 914 просмотров)
Тип файла: jpg 777.jpg (45.6 Кб, 895 просмотров)
Zaochnoe_obrazovanie вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 11:47
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В СП 63.13330.2012 (а до того - в СП 52-101) все анкеровки/нахлестки для удобства решили "привязать" к базовой величине, в качестве которой назначили анкеровку растянутой арматуры с полным расчетным сопротивлением. Потому длина нахлестки и считается в длинах анкеровки.

anker2 и anker5 - самые целесообразные варианты.

ЗЫ. Кстати, надо еще посмотреть НДС стены на участке сопряжения с перекрытием. Все эти заморочки с количеством стыкуемых в одном сечении стержней - для растянутой арматуры, а вертикальная арматура в стенах довольно редко бывает таковой (чаще всего - вообще не рабочая).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 21.10.2013 в 11:53.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 14:03
#7
Zaochnoe_obrazovanie


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Axe-d
anker2 и anker5 - самые целесообразные варианты.
1. Верно ли я понимаю, что если на рисунке anker2 вся арматура растянута, то (см. СП 63.13330.2012. пункт 10.3.30: относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 % ) соединение выполнено не верно, т.к. даже выполнив двойной нахлест стержни остались в одном сечении в соответсвии с СП 63.13330.2012. пункт 10.3.30(В качестве одного расчетного сечения элемента, рассматриваемого для определения относительного количества стыкуемой арматуры в одном сечении, принимают участок элемента вдоль стыкуемой арматуры длиной 1,3ll.)

2. Если же, скажем с одной стороны арматура растянута, то ситуация та же самая зачем делать 1000, если можно сделать 830.

3. В связи с этим целесообразным вариант на рисунке anker5 считать можно, а вот anker2 разве не бессмысленный?

4. И ещё можете ли растолковать при каких условиях можно применить вариант anker1? Или вообще нельзя?
Спасибо за ответы.
Zaochnoe_obrazovanie вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 08:26
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Zaochnoe_obrazovanie Посмотреть сообщение
1. Верно ли я понимаю, что если на рисунке anker2 вся арматура растянута, то...
как в стене может быть вся арматура растянута? У Вас подвешенные перекрытия?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 10:07
#9
Zaochnoe_obrazovanie


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
как в стене может быть вся арматура растянута? У Вас подвешенные перекрытия?
Это было теоретическое предположение. Задам вопрос подругому: какое напряженное состояние должно быть чтобы узел был как anker2? и был бы оптимальным в соответствии с пунктами СНиП. Просто приходиться наблюдать такой узел, непойму его логики. До этого делал по анкер1, в чем ошибался?
Zaochnoe_obrazovanie вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 11:11
#10
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Zaochnoe_obrazovanie Посмотреть сообщение
Просто приходиться наблюдать такой узел, непойму его логики. До этого делал по анкер1, в чем ошибался?
Наиболее интересен узел5 и строителям и проектировщикам. Он отвечает требованиям по нахлесту,удобен в установке стержней одной длины. Минус только в перерасходе из-за двойного нахлеста с целью избежать разбежки.Но если учесть коэффициент реального использования арматуры, то и эта величина может быть уменьшена. Иногда ведь ставим просто конструктивно 12 арм-ру.
Ну а почему рассматриваем нахлест ,а не анкеровку,рекомендую посмотреть "Рук-во по конструированию жб" 1978 г.Там хорошо представлена информация и по выпускам из фундамента и из колонн.Вопросы ваши должны сняться.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:50
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Zaochnoe_obrazovanie Посмотреть сообщение
Это было теоретическое предположение. Задам вопрос подругому: какое напряженное состояние должно быть чтобы узел был как anker2? и был бы оптимальным в соответствии с пунктами СНиП. Просто приходиться наблюдать такой узел, непойму его логики. До этого делал по анкер1, в чем ошибался?
По анкер 2 устраивают обычно выпуски из фундамента для наружной подвальной стены, которая работает на изгиб от давления грунта
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:53
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


для стен я считаю нахлёст как для сжатых стержней - 35d для А500С и В30 (420мм для d12)
Offtop: растяжение в стенах? не, не слышал.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой узел соединения монолитных стен поэтажно верный(анкеровка, нахлест)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Какой организовать узел соединения 4 стропил zebs Конструкции зданий и сооружений 6 03.06.2010 13:27