19.10.2013, 18:11 | #1 | |
Какой узел соединения монолитных стен поэтажно верный(анкеровка, нахлест)?
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5765
|
|
||||
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 5
|
То есть последний вариант? только почему два нахлеста, а не две анкеровки? СП 63.13330.2012. Пункт 10.3.30:
Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента α равным 2,0. 2*Анкеровка. А да и почему-"конечно нахлест"? Autodesk - AutoCAD Structural Detailing. Сделан через диалоговый режим как пилон 1200х200--->>построить 3d вид. Вот посмотри из темы ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. Последний раз редактировалось Zaochnoe_obrazovanie, 19.10.2013 в 18:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 5
|
Судя по этой формуле(10.5) как раз и получится, что нахлест будет равен удвоенной анкеровке.
|
|||
|
||||
В СП 63.13330.2012 (а до того - в СП 52-101) все анкеровки/нахлестки для удобства решили "привязать" к базовой величине, в качестве которой назначили анкеровку растянутой арматуры с полным расчетным сопротивлением. Потому длина нахлестки и считается в длинах анкеровки.
anker2 и anker5 - самые целесообразные варианты. ЗЫ. Кстати, надо еще посмотреть НДС стены на участке сопряжения с перекрытием. Все эти заморочки с количеством стыкуемых в одном сечении стержней - для растянутой арматуры, а вертикальная арматура в стенах довольно редко бывает таковой (чаще всего - вообще не рабочая).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 21.10.2013 в 11:53. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 5
|
Цитата:
2. Если же, скажем с одной стороны арматура растянута, то ситуация та же самая зачем делать 1000, если можно сделать 830. 3. В связи с этим целесообразным вариант на рисунке anker5 считать можно, а вот anker2 разве не бессмысленный? 4. И ещё можете ли растолковать при каких условиях можно применить вариант anker1? Или вообще нельзя? Спасибо за ответы. |
|||
|
||||
как в стене может быть вся арматура растянута? У Вас подвешенные перекрытия?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 5
|
Это было теоретическое предположение. Задам вопрос подругому: какое напряженное состояние должно быть чтобы узел был как anker2? и был бы оптимальным в соответствии с пунктами СНиП. Просто приходиться наблюдать такой узел, непойму его логики. До этого делал по анкер1, в чем ошибался?
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Ну а почему рассматриваем нахлест ,а не анкеровку,рекомендую посмотреть "Рук-во по конструированию жб" 1978 г.Там хорошо представлена информация и по выпускам из фундамента и из колонн.Вопросы ваши должны сняться. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Какой организовать узел соединения 4 стропил | zebs | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.06.2010 13:27 |